Товарищи, подскажите, пытаюсь делать проект собственного дома, в качестве основного отопления планирую устроить теплый пол и дополнительно радиаторы под окна. Дом одноэтажный, 70 м. кв. Теплый пол будет во всех помещениях дома, а вот в котельной не уверен. Целесообразно ли делать теплый пол в котельной, или только радиаторов достаточно. Или также сделать теплый пол чтобы можно было регулировать и поддерживать минимально необходимую температуру?
Если котельная не будет использоваться как санузел, то, думаю не стоит там делать ТП. Минимальную температуру там можно поддерживать и термоголовкой на радиаторе.
Не могу представить, чтобы в котельной не хватало тепла от котла, а понадобилось бы еще и радиатор устанавливать. А как же тогда вся арматура с исходящим от котла теплоносителем (и обраткой тоже)? Она что полностью заизолирована? Если "да", то зачем? О чем вопрос-то в этой ветке?
Именно поэтому я и задался вопросом, потому что мне тоже кажется что тепла от котла и арматуры хватит чтобы в котельной было тепло. Поэтому и спрашивал, нужно ли отопление в котельной или нет.
Предположим, что от котла и труб будет выделяться тепла 200-300 Ватт. А теплопотери котельной составляют 800-1200 Вт. Вот тут и нужно подумать, "а хватит ли?".
Решил, поставлю всетаки радиатор один, тем более окно есть а под окном само собой просится радиатор. Верно говорили, что термоголовкой можно регулировать температуру. Теплый пол както уж чересчур в котельной... Спасибо всем)
и что ? дверь закройте туда и не ходите. обычно ... обычно когда коллектор ТП висит в котельной то весь пол в трассах. и собственно он там получается автоматически.
Есть такой старый анекдот: капитан с лоцманом ведут судно. Капитан дает команду матросу: право руля. Лоцман: нет, лево руля. Первый: нет, право руля, второй - нет, лево руля. И так несколько раз. Потом капитан говорит: ну хорошо, лево руля и через пять минут вы убедитесь, что я был прав. Так и здесь: ну хорошо, ставьте в котельной еще и радиатор. И зимой увидите, кто прав.
Помещение должно обогреваться обогревательными приборами, а не арматурой обвязки котла и самим котлом, все это прописано в нормах и правилах.
@bzpetr, а помещение ДОЛЖНО обогреваться? я вот думаю сделать котельную холодную, как подвал, собственно подвал еще хочу из котельной. Интересно это разрешено.
Большинство современных теплогенераторов, насосов и автоматики требует положительной температуры и вменяемой влажности. А про котельную в подвале (если для газового котла) - есть газовые нормативы, если подвал им удовлетворяет - нивопрос всё ок.
@Хортэк СПб, спасибо, только не котельную в подвале, а подвал из котельной, те котельная уровень земли, люк вниз и там подпол как говорили в деревнях
А понял, тут есть нюанс, обычно котельная это скопление воды и/или антифриза, и иногда при ремонтах и авария она течёт на пол и много, и чаще в котельной делают трап, а не люк ) а других противопоказаний нет.