    Добрый вечер форумчане. Возник такой вот вопрос. Мне сантехники провели в дом воду. Разводку по дому и горячую и холодную сделали металлопластиком на концах и тройниках пресс-фитинги valtec. То есть поясню идет например труба с котельной приходит на кухню от нее тройник и уходит труба в санузел. Получается, что под стяжкой будет не кусок целой трубы, а будет тройник, который, как я понимаю, с течением времени может потечь. Сантехники говорят, что это нормально и все будет в порядке (ну да, странно если бы они говорили обратное). Но мой прораб когда увидел сделанную работу сказал, что так недопустимо оставлять, что со временем обязательно начнет подтекать. Может не сразу конечно, может пройти 3-4 или даже 7 лет, но такая перспектива меня совсем не устраивает. Даже если через 10 лет потечет. Это то же какие будут траты, чтобы разломать плитку, пол, мебель убрать, потом найти протечку. Очень бы хотелось узнать у настоящих специалистов, что они думают об этом. Может я зря паникую? Вопрос срочный, так как собираюсь делать стяжку и пока сантехники совсем не испарились. Возможно есть какие-то документы, которые запрещают под стяжкой делать соединения или наоборот разрешают типа СНиПа что-нибудь, или может фирма valtec дает какой-то срок на свои пресс-фитинги и соединения сделанные ихними материалами. Очень переживаю, что теперь с этим всем делать, если все-таки сейчас придется переделывать, это вылетит в копейку, а деньги кончились, сантехника и отопление выжала меня как лимон. Очень жду советов. Спасибо.
     
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Я бы заставил сантехников МП заменить на полипропиленовые трубы. А уж потом - стяжка.
     
  3. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Тольятти
    А смысл есть в этом менять на полипропилен ?
     
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Как по мне - то есть. У ПП все фитинги на пайке, со временем не разбалтываются, не протекают.
     
  5. Йоссариан
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250

    Йоссариан

    nobody

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Nowhere
    Точно собрано на пресс-фитингах? Т.е. неразъемных, которые обжимаются при заделке?
    Если именно на них, то не страшно... Вот если на тех, что ключиком затягиваются - то не надо так делать...
     
  6. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    И те, "которые ключиком..." тоже можно под стяжку, предварительно проведя опрессовку и еще раз протянув все фитинги.
     
  7. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.449
    Благодарности:
    11.896
    Адрес:
    Москва
    У производителя (valtec) в рекомендациях на применение фитингов Вашего типа должна быть точная и однозначная рекомендация по возможности/не возможности заделки этих фитингов в стяжку/монолит.

    Лично я все фитинги делаю вне стяжки/монолита в месте доступном для обслуживания. В стяжке/монолите, только цельная труба.

    Есть производители фитингов и конкретные фитинги, которые допускают их замоноличивание.

    Лично, я считаю, что срок службы/гарантии при этом должен быть не менее 40 лет (то есть не менее, чем у трубы).
     
  8. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Тольятти
    Да точно на пресс фитингах все сделанно ни каких гаек нет. да и сантехники утверждают что по снипам пресс можно монолитить
     
  9. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    2.087

    Compipe

    Консультант

    Compipe

    Консультант

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    2.087
    Адрес:
    Москва
    Монолитить одназначно соединение с пресс-фитингами можно.
    Важный вопрос: а какой марки труба используется? Это очень важно.
    Хоть производители труб и говорят, что допускаются фитинги любых марок, уверяю вас, что это не так.
    Внешний диаметр трубы, к примеру диаметра 16 мм., колеблится от 16 мм до 16,2 мм. Хотя на маркировке написано 16 мм! Похожий разбег и у фитингов.
    Лучше всего, если труба и фитинг от одного производителя!
    Заявляю это как производитель мпт!


    Не сбивайте людей с толка. Если вы поклонник ППР, не значит, что мпт использовать не стоит. И у ППР и у МПТ есть свои поклонники, плюсы и минусы.
    Только у ППР на мой взгляд есть один огромный минус: качество монтажа во многом зависит от монтажника. Огромный человеческий фактор.
    Не буду уж говорить про срок службы.
     
  10. Йоссариан
    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250

    Йоссариан

    nobody

    Регистрация:
    06.02.08
    Сообщения:
    1.237
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Nowhere
    А я бы не стал. Крайний случай на холодную воду можно. "Которые ключиком" начинают по капельке пропускать от колебаний нагрев-остывание...
     
  11. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Тольятти
    Да, труба и пресс-фитинги valtec один производитель.
     
  12. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    2.087

    Compipe

    Консультант

    Compipe

    Консультант

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.647
    Благодарности:
    2.087
    Адрес:
    Москва
    Тогда есть надежда, что простоит.
     
  13. makarov_al
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71

    makarov_al

    Живу здесь

    makarov_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Тольятти
    будем надеятся, надежда умирает последней )
     
  14. Dps
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Dps

    Участник

    Dps

    Участник

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кременець
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли заливать бетоном фитинги для соединения пластиковой водопроводной трубы?
    Не протекают они со временем?
     

    Вложения:

    • 1629657216266.jpg
  15. wwwwww99
    Регистрация:
    09.10.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    wwwwww99

    Участник

    wwwwww99

    Участник

    Регистрация:
    09.10.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Я бы побоялся...кусок целой трубы ещё куда не шло, а фитинги нет.