Уф. Собрал таки свой первый щиток, в том числе благодаря бесценным советам на этом форуме. Всем огромное спасибо! Объект - гараж, совмещенный с хозблоком. Архитектурно щит состоит из трех уровней: 1. Автоматика (импульсные реле, фотореле, таймеры) 2. Освещение и вспомогательные системы 3. Розетки в результате полностью забился шкаф 3х12. Несколько слов об автоматике Elko EP (писал о них здесь). Плюсы: - Приемлемая цена - Широчайшая номенклатура и широкая функциональность Минусы: - Сложно купить (редко где есть (Москва)) - Из 10 купленных штук у двух немного заедали винты, один не очень хорошо держится (защелкивается) на DIN-рейке. у него же немного кривой корпус (на фото - CRM-42) - По разному расположены клеммы питания - 4-я разными способами! Пришлось помучатся с шиной питания (на фото). И то потом пришлось переделать, поскольку на двух устройствах клемма питания, как оказалось, питала не только логику, но и являлась одной из клемм питания силовой нагрузки (контактом реле) - Маленькие отверстия под узкую отвертку. Но в целом ими доволен. Аналогичное решение на ABB или Legrand обошлось бы в разы (без преувеличения) дороже. Итоговая цена - 28,5 тыс. руб. В основном все покупалось в Электромонтаж. Elko и УЗО Legrand - в разных Интернет-магазинах. Провод - ПВ3 разного размера. Наконечники обжимались под трапецию. Сейчас собираю еще один щиток (силовой). Вернее - делал его первым, но потом переключился на этот. Силовой щит начинал на ABB, но сейчас пришел к выводу, что Legrand удобнее.
С почином Только: 1. Проводки(жилки) из наконечников выглядывать не должны. 2. Провода в наконечники вы крутовато загнули. 3. Почему на вводе такие тонкие проводки, а разводка выполнена более толстыми?
Спасибо! 1. Согласен. Борюсь с этим. 2. Это какие? Где не так? 3. Имеется в виду реле? Сверху? Это питание логической схемы реле, там миллиамперы. А снизу - контакты реле, там толще провода. От вводного автомата до УЗО - 4 мм2 От УЗО до шин нейтрали - 4 мм2 От автоматов к реле - 1,5 мм2 Питание реле - 1 мм2
Провода главное чтобы соответствовали по сечению) А те же где медные жилки из наконечников "выглядывают". "Шины питания для реле.jpg"
SB3, имеется в виду слишком резкий изгиб? Это же многожилка, да и диаметр мизерный. Мне кажется, для них такой резкий изгиб не фатален.
В принципе в данном случае наверное ок, но все провода имеют радиус изгиба- лучше соблюдать) Допустимый радиус изгиба при монтаже не менее 10 диаметров провода для ПВ, ПВ2, ПВ3, ПВ4
Слева-направо CRM-61 - обогрев ступеней DIM-2 - плавный розжиг и гашение уличного освещения SOU-1 - фотореле для включения прожектора только при сумерках или темноте CRM-42 - включение освещения внутри гаража (чтобы можно было уехать, а свет минут через 10 сам выключится) 2xMR-41 - импульсные реле: выключатель без фиксации нажал - свет включился, еще раз нажал - выключился. CRM-4 - садовые фонари 2xMR-41 - еще для света в двух помещениях CRM-61 - включение вентиляции гаража на час.
Уже нашел сам. Остался вопрос: цена DIM-2!? И возник вопрос по Вашему щитку. Вот цитата из описания к DIM-2: Почему Вы не учли эту рекомендацию? Какая нагрузка у Вас подключена к DIM-2? Какая температура устройства?
Раз понапихано, очевидно- да. Видел ее. Но решил так: - уличное освещение горит недолго - минут 10-20. Это не так страшно и долго. - нагрузка - 4 лампы по 200 Вт самое большое, то есть 800 Вт или 4А, то есть нагрузка вдвое меньше паспортной. Надеюсь, проблем не будет.
Первое впечатление- ужас от увиденного и это при том, что речь идет о гараже... У меня на работе такой щиток оправдан, а дома счетчик и пара атоматов. Лучшее враг хорошего, но если Вам нравится и не стесняетесь выносить на суд всеобщий, то правильно делаете! Успехов!