1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с дизелем навьен 24

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем газовщик 31, 14.12.10.

Метки:
  1. газовщик 31
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    газовщик 31

    Новичок

    газовщик 31

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Доброго всем времени суток! Исходные данные : дизельный котёл навьен 24, 2-х трубная система отопления, из металлических труб диаметр-25, радиаторы биметалл, с циркуляционным насосом на подаче, система закрытого типа. Проблема в работе котла, работает примерно сутки и выключается выдавая ошибку 12, бак с соляркой стоит на расстоянии 1,5м от котла, солярка с заправок, атмосферный дымоход, в котельной имеется приточка. После остановки пускается с первого раза без проблем и код ошибки исчезает. Спетцы, подскажите возможную причину неисправности, может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Спасибо, заранее благодарен!
     
  2. Gidrohinon
    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Gidrohinon

    Участник

    Gidrohinon

    Участник

    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Неисправна топливная аппаратура. Проверьте. Отрегулируйте.


    а какие-нибудь еще побочные эффекты проявляются? (шум, например)
     
  3. газовщик 31
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    газовщик 31

    Новичок

    газовщик 31

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Gidrohinon здравствуйте! Спасибо за совет. При пуске котла удалили воздух из насоса. Во время горения,примерно через 10 секунд после запуска происходит вспышка и щелчок, далее работа нормальная, до этого такого не наблюдалось. А что значит настройка топливной арматуры?
     
  4. Николай-3
    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15

    Николай-3

    Живу здесь

    Николай-3

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.07
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Старый Оскол
    Дизельные только только стали поставляться. Опыта эксплуатации не очень много. Попробуйте позвонить в горячую линию. 8 800 555 00 68. Может ребята смогут подсказать.

    Знаю только, что настраивать этот котел обязательно. Так на семинарах утверждали и я полностью с этим согласен. Если вы его сами просто включили, то может происходить все что угодно. Попробуйте все таки позвонить и может что-то проясниться.
     
  5. газовщик 31
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    газовщик 31

    Новичок

    газовщик 31

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Николай-3,спасибо за телефон,обязательно позвоню.По наблюдениям происходит некая цикличность в работе, остановка котла каждые 2-е суток, потом пуск и всё о.к. Когда найду причину выложу на форуме, может кому-то пригодится.
     
  6. Alvik
    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    Alvik

    Участник

    Alvik

    Участник

    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Стоит котел Сатурн, что идентично Навьену. Была такая же ошибка 12. Проверьте дымоход, из вашего сообщения непонятно какова его конструкция и высота. У меня коаксил, так вот, при сильном ветре оказывается противодействие работе дутьевого вентилятора горелки котла и котел останавливается и выдает ошибку 12. Я удлинил существующий коаксильный дымоход всего на полметра и проблема исчезла.
     
  7. газовщик 31
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    газовщик 31

    Новичок

    газовщик 31

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одинцово
    Здравствуйте Alvik! Дымоход обычный,атмосферный не коаксиальный, проходит через стену и выходит наружу сантиметров на 30, больше ничего нет. Попробую купить колена и удлинить. Спасибо.
     
  8. Alvik
    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    Alvik

    Участник

    Alvik

    Участник

    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    И еще, не забудьте изолировать трубу (наружную часть) огнеупорным материалом.
     
  9. Макс2007
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Макс2007

    Участник

    Макс2007

    Участник

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Самара
    Как уменьшить дельту включения котла по температуре?