Ситуация: есть одна фаза, идущая через счетчик(старый), нуль в счетчик входит, а со счетчика нет. Что получится если я буду использовать свой нуль, которым будет обсадная труба от скважины(диаметр 40мм длина 50м)? Не будет ли бить током от воды которую качает насосная станция из скважины? И не сломается ли насосная станция?
1. Нуль/нейтраль это нуль/нейтраль, а земля это земля. Обсадная труба будет хорошим заземлителем... Но отношение к нулю она будет иметь отдаленное 2. А после счетчика у вас одна только фаза выходит? Относительно чего работает электроприбор, включенный после счетчика? Типа один контакт в розетке есть, а второй "в воздухе" ?
Как правильно заметил уважаемы arozjankov, ноль и земля это разные вещи. Ноль всё таки нужен. В прочем можете провести простое испытание. Беруте патрон с лампочкой, один провод на трубу, другой на фазу. Думаю в лучшем случае лампочка в пол накала будет светить. Но даже если напряжения будет нормальным, то надо учесть что счётчик работать не будет. Если попадётесь штраф будет достаточно серьёзный. У нас порядка 15000 руб. плюс перерасчет за три года по полной программе.
А с чего вы взяли, что счётчик не будет работать. Это только если счётчик с диском (старый) и то если фазу с 0 на нём поменять местами.
Ну устроен он так. Если у вас конешно счетчик не 2009-2010 года выпуска. Там производители божатся что будет считать. А так вы через счётчик только фазу пускаёте, а типа ноль, берётся с эаэемления.
Получится грубейшее, сметрельно опасное нарушение норм безопасности! Будет, но скорей всего не бить, а убивать! Не исключен вариант что поламается от слабого напряжения, но более вероятно что поломается Ваша и Ваших близких жизнь летальным исходом от поражения электрическим током из-за грубейшего нарушения норм безопасности!
Да что вы говорите? А в ПУЭ написано по другому: 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных и железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
У меня скважина работает в качестве контура заземления несколько лет и по моему совершенно спокойно себя чувствует. Бывало, что и ноль отгорал, и действительно лампочки в пол накала светились. Но пока все живы слава Богу. С уважением.
Мне не понятно, как так в счетчик ноль входит, а из счетчика не выходит? Вместо четырех концов выходит только три? Крышка счетчика опломбирована? В старых счетчиках фаза проходит через узел учета, а ноль перемычкой соединен.
Да речь идет о занулении, но если заземление возможно на обсадную трубу - а ноль вдруг отгорел, это жто ж получается всех поубивает в доме чтоль? Требования к занулению и заземлению одинаковые.
Зануление нужно для гарантированого срабатывания защиты (автомата). Проще говоря зануляя корпус вы при пробое фаза провоцируете короткое замыкание. Что служит гарантией срабатывания защиты. А защитное заземление служит для снижения напряжения относительно земли при любом случае возникновения напряжения на корпусе. Одно другое дополняет. Но это немного разные вещи.
Или я чего-то не пойму) Или что-то здесь не так) Если вы хотите N линии "посадить" на скважину-этого делать нельзя. Если вы делаете защитное зануление в доме-труб, арматуры и т.п., то такие соединения должны быть объединены в щите на шине PE, а эта шина должна уже иметь заземление.