    Всем доброго времени, меня интересует вопрос сколько кВт/ч будет затрачено на нагрев воды в объеме 0,36 литров. я посчитал при формуле
    Q = m * c * (T2-T1) где
    Q - вычесляемое число работы в джоулях
    m - масса вещества в литрах 0.36л
    с - удельная тепловая емкость вещества в кДж (кг*К) 4190
    Т1 - Начальная температура 4⁰ С
    Т2 - Конечная температура 60⁰ С находим
    Q = 0.36 *4190 * (60-4)
    Q = 84470,4 Дж
    переводим в кВт/ч согласно формуле
    N = Q/т где
    N - искомое число выраженое в кВт/ч
    Q - выделенное число работы в джоулях
    т- промежуток времени выраженное в секундах 3600 секунд (1 час) находим
    N = 84470,4/3600
    N = 23,464 кВт/ч
    я так понимаю что конечное значение N это тепловая энергия переданная воде.
    В ТН используется Инверторный компрессор LNB53FCAMC
    из мануала к компрессору следует что он
    производит 16860 не понятно чего.
    потребляемая мощность 5,9 кВт
    напряжение 380 В
    ток потребления 15,4 А
    Фреон 410А

    Подскажите как это все посчитать ? Может кто подробную формулу даст ! В нете не могу найти. или чего недопонимаю.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Уважаемый, Вы часом три нуля не приписали? Во времена не столь далёкие, сие называлось "приписка" в особо крупных. Дальше можно не считать, на таком "фундаменте" любой расчёт рухнет.
     
  3. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.285

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.285
    Адрес:
    Новочеркасск
    Для проверки, 1 кВт нагревает 1м3 на 1гр.
     
  4. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    m - масса, она и в Африке масса. Измеряется в системе СИ в килограммах, а не в литрах
     
  5. Fox700
    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Fox700

    Участник

    Fox700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Извиняюсь, 360 кг надо нагреть.
    Выходит
    Q = 84470400
    N = 23594
    Вопрос остается.
     
  6. Fox700
    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Fox700

    Участник

    Fox700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Выходит 1*0,36*60 = 21,6 кВт
     
  7. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Нпгреваем 360кг воды с температуры +4 до +60
    Q= 360*4190 (60-4)=84470400Дж=84470кДж
    84470*0.000278=23.48кВт
     
  8. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Вопрос только в том, где вы берёте воду с температурой +4 градуса? Из реки?
     
  9. Fox700
    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Fox700

    Участник

    Fox700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Да из реки, почти со дна глубина примерно 22 метра
     
  10. Fox700
    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Fox700

    Участник

    Fox700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Я так понимаю это требуемая тепловая энергия ?
     
  11. Fox700
    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Fox700

    Участник

    Fox700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Я теперь так понимаю что нужно высчитать дельту между хлодной стороной и горячей по холодной стороне емкость допустим 5м3 с температурой воды 4гр на входе, допустим опускаем ее до 1гр и сбрасыаем постепенно, а по горячей вход воды те же 4гр выход 60гр. Как это все расчитать, подскажет кто ?
     
  12. Fox700
    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Fox700

    Участник

    Fox700

    Участник

    Регистрация:
    23.03.18
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Ребята мне пока не нужны точные расчеты, мне нужны хотя бы примерные обоснованые числа цилисообразносьи установки. То есть есть котел мощностью в 22кВт/ч который справляется с задачей но и потребляет электроэнергии соответственно. Так вот мне нужно обоснованая цифра мощности электроэнеогии ТН что бы грубо говоря выглядело так ТН < Котела потребляет электоэнергии на то действие. т. е на нагрев воды.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    @Fox700, :faq: не понял вопрос? Как-то Вы криво формулируете, но не суть, чисто из отопления:
    5000 литров х (4*-1*) х 1,163 = 17,445 кВт количество тепла которое можно снять с 5 м. куб. при охлаждении с 4* до 1*.
    Сколько надо нагреть?
    5000 литров х (60* - 4*) х 1,163 = 325,640 кВт количество эл. энергии необходимой для нагрева 5 м. куб. эл. котлом (принимаем КПД эл. котла 100%) сколько съест ТН? вопрос к ТН-щикам.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Если СОР = 3 (классический воздушный ТН), то в 3 раза меньше
    Если СОР = 4 (классический геотермальный ТН), то в 4 раза меньше
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, не один я тут "крестьянин" популярно, что есть СОР и с чем его "едят".