1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20

Датчик давления 1-wire для ZONT или Mega

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Elprog, 03.07.17.

?

Нужен ли Вам датчик давления в системе отопления с термостатом Zont?

  1. 1. В системе не требуется

    7 голосов
    1,8%
  2. 2. Хватает стрелочного.

    11 голосов
    2,8%
  3. 3. Разумеется нужен.

    148 голосов
    37,7%
  4. 4. Дайте два! еще и для водоснабжения.

    227 голосов
    57,8%
  1. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    Нет, неправильно.
    Сигнал давления (желтый) должен подаваться на один из входов Zont H-1000, а не на цифровую шину, к которой подключены датчики температуры. А черный (земля) должен быть подключен к одной из земляных клемм Zont H-1000.
     
  2. maxnaumenko
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24

    maxnaumenko

    Живу здесь

    maxnaumenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    И датчик после подключения опознается автоматически? Не нужно никак с программатором сбрасывать/настраивать?
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.299

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.299
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @maxnaumenko, На моем определился сразу, но у Вас другая модель ZONTa!(Программатор точно не нужен!(
     
    Последнее редактирование: 19.03.18
  4. maxnaumenko
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24

    maxnaumenko

    Живу здесь

    maxnaumenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Попробовал два разных входа на zont (3 и 6), попробовал два разных датчика - не определяется
    Контроллер перезагружал, датчики через настройки сбрасывал.

    В какую сторону дальше "копать"?
     
  5. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    Если Вы используете прямое подключение датчика к Зонту H1000, то нужно настроить соответствующий вход на работу с аналоговым сигналом с помощью программатора. В теме меги 350 было описание, и в мануале на H1000 тоже должно быть. :)
    Я с телефона ссылку дать не могу.
    Или можно использовать эмулятор, описанный в этой теме. Тогда датчик давления подключается к эмулятору, который умеет "притворяться" датчиком температуры.
    Оба способа работают, немного по разному отображают давление.
    Выбирайте. :)
     
  6. maxnaumenko
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24

    maxnaumenko

    Живу здесь

    maxnaumenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    @Elprog Спасибо подсказкам!
    датчик заработал :)
    но давление показывает в градусах.
    видел где-то в одной из тем, что может показывать давление в барах.
    Наверное надо где-то галочку поставить?)

    P. S. ох как было бы удобно, если бы был FAQ, в который можно вынести подобные нюансы и подсказки по наиболее распространенным вопросам/проблемам.
     
  7. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    Сейчас не помню, спросите в теме про H1000, там лучше подскажут.
    На самом деле в мобильном приложении давление все равно в градусах будет, Микролайн пока не сделал. :(
     
  8. shurigin81
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    822

    shurigin81

    Живу здесь

    shurigin81

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    822
    Адрес:
    Пермь
    @Elprog, День добрый, сколько эмулятор стоит, и можно ли приобрести?
     
  9. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    В личке.
     
  10. Sabur_30
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    7.358

    Sabur_30

    Живу здесь

    Sabur_30

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    7.358
    Адрес:
    Москва
    @Elprog, День добрый, можно и мне в личку - сколько эмулятор стоит, и как приобрести?
     
  11. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    отправил в личку.
     
  12. Mpsseaz
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Mpsseaz

    Участник

    Mpsseaz

    Участник

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Можно пошагово для тех, кто не смог найти в мануале, как настроить на работу с аналоговым сигналом, или ссылку на пост?
     
  13. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    Наверное это лучше попросить у @maxnaumenko.
    У Вас получилось настроить аналоговый вход на Зонт H1000?
    Поделитесь пошаговой инструкцией. Можно в этой теме. :super:
     
  14. maxnaumenko
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24

    maxnaumenko

    Живу здесь

    maxnaumenko

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    @Mpsseaz
    Сачала, в программаторе во вкладке "входы" для входа, куда подключен датчик давления, нужно указать его тип.
    я подключал на 6й вход и указал тип "обычный вход".
    затем во вкладке "термометры" для следующего по счету датчика (у меня был третьим, т. к. первых два были проводных термодатчика) можно задать свое произвольное название.
    в поле "номер радиотермометра" указать номер входа, к которому подключен датчик.
    режим информирования и пороги - по вкусу.
    да-да, именно радиотермометра. кто бы мог догадаться, что аналоговый датчик давления надо настраивать в поле для радиотермометра...

    Всё, должно работать.

    P. S. существующая инструкция к ZONT H1000 - это, конечно, что-то с чем-то, usability страдает...
    Информация равномерным слоем распределена по многостраничному документу, собирать надо по крупицам. Описаны какие-то общие вещи, но и они указаны просто как констатация факта без пояснения.
    Например, "При работе с котлом через Open Therm гистерезис не применяется (кроме псевдорелейного режима)". Почему?
    Такое ощущение, что сначала написали инструкцию в стиле для блондинок "жмем сюда, тут ставим галочку и всё работает", но потом решили дополнить каким-то минимальным описанием основных принципов.
    Но в процессе наполнения либо надоело, либо отвлеклись на что-то другое.

    Всё-таки, большинство людей, кто ставит подобные штуки, разбираются в технике и вникают в общие принципы функционирования.
    Поэтому, было бы удобно, если бы хотя бы существовал FAQ онлайн на сайте производителя с типовыми пошаговыми действиями под конкретные распространенные задачи.
    А также, какие-то типовые файлы конфигурации с подробным описанием принципа их работы под самые распространенные схемы отопления.
    Мало сделать хороший продукт, нужно еще уметь его "подать" на рынке.
    Уверен, что много пользователей были бы благодарны и "сарафанное радио" увеличило бы продажи

    P. P. S. ситуацию сглаживает постоянное присутствие представителей производителя на форуме и активное участие в решение проблем и ответов на вопросы.
     
  15. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    поддержу каждое слово. Спасает только онлайн реакция @SolDmitry сотоварищи.