1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18

Откуда все-таки руки растут. Дом ГБ+Каркас и обустройство участка

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем andwer79, 01.03.18.

  1. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439
    Адрес:
    Тверь
    @andwer79, емкость из колец - ее можно было не делать такой глубокой, раз все равно сделан выпуск на поле фильтрации?
     
  2. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    Тренировка строительной жилы.

    Все мои строительные работы проходили при совершенно необорудованном участке в плане бытовых удобств, благо дачный участок родителей жены находился поблизости и служил мне временной крышей над головой, но так вечно продолжатся не могло, необходима своя «крыша». Покупать вагончик или строить времянку это «ветер на деньги», поэтому необходимо было построить некое строение, которое в будущем станет частью моего родового гнездышка, Фазенды если желаете. Сарай или гараж, но это опять без удобств. И вот однажды опять изучая форум увидел блог одного из наших форумчан. Он строил баню с верандой и кухней и у нас родилась идей что нужно построить «Летнюю кухню», которая должна содержать: 1) собственно саму полноценную кухню для того чтобы в летнее время на этой кухни готовить еду и заниматься приготовлением консерваций на зиму; 2) Баню с комнатой отдыха; 3) Душ туалет; 4) Летнюю веранду. В общем должен быть сформирован некий комплекс для летнего (частично весенне-осеннего) времяпровождения. Давно хотел попробовать каркасную технологию, поэтому метод строительства был определен. В автокаде накидал примерный план.
    1.jpg Черчеж.jpg

    или так!

    2.jpg

    Для того чтобы не занимать комнату отдыха спальным местом решил сделать дополнительно спальное место вторым этажом, так и крыша стала более оригинально выглядеть. После прохождения рецензии у супруги и внесения изменений проект летней кухни был сформирован. В качестве фундамента было решено использовать буронабивные сваи из бетона, единственное что пол в бане и душе хотелось покрыть кафельной плиткой и иметь нормальный слив воды, поэтому необходимо было изготовить бетонную плиту. Работы начал с прокопки траншеи под канализацию и завода ее в основной септик, сделал отвод под слив из раковины кухни, отвод под туалет, отвод под баню и душь и выход под вентиляцию. Далее пробурил мотобуром 20 отверстий в грунте примерно на 1,5 метра вставил рубашки из рубироида, бросил по три прутка 10й арматуры и залил сваи бетоном высотой над землей примерно на 0,5 метра. Далее прокопал траншейку для фундамента под помещением бани глубиной 40 см и с арматурой залил ленточку в уровень земли, после застывания бетона прикупил бетонные блоки, толщиной 10см и выложил ими фундамент бани под уровень столбов. Далее засыпал полость фундамента грунтом, утрамбовал, проложил 10см 15й ППС, бросил армирующую сетку и залил бетонную плиту. Теперь можно было приступить к самому интересному – каркасной части. Изготовил обвязку из бруса 100х100, выставил каркас пола, с низу зашил пол ветрозащитной мембраной и прибил обрешетку из реек с шагом примерно 10см. Таким образом, обеспечил хорошее влагоудаление из утеплителя пола. В каркас пола (кроме веранды) уложил рулонный утеплитель 100мм зашил его пароизоляцией с запасом для выпуска на стены и зашил черновым полом – доской толщиной 40мм. Пришло время изготавливать каркасы стен. Так как стены были довольно хитрой конструкции, создал объемный проект каркаса в программе ПРО100, она же мне посчитала кубатуру и точный состав комплекта стен каркаса. Напилив заготовок, приступил к сколачиванию стен, прикупил для этих целей америкоский ковынный молоток под двузначным именем TRUPER, с деревянной ручкой из американского ореха. Очень вам скажу хороший молоток, не разу не подвел, да и какой он издает звук при работе – это просто песня. Каркасы собирал и поднимал с отцом, большое ему спасибо. К концу лета каркас стоял. Приступил к крыше, на земле изготовил треугольники стропил, с отцом подняли их и закрепили по одной, далее на стропила прибил пленку влагозащиты на нее набил рейки контрорешетки, и закончил каркас крыши собственно обрешеткой под металлочерепицу. После монтажа пленки влагозащиты ситуация с осадками кардинально улучшалась, моросит дождик а ты уже под какой ни какой своей крышей, болтаешься после обеда на гамаке привязанный между столбами каркаса и наслаждаешься проделанной работой. Наконец-то начинаешь чувствовать плоды своего труда.

    2016-05-07 16-49-09.JPG IMG_20160528_195914.jpg IMG_20160528_195909.jpg IMG_20160528_195951.jpg
     
  3. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
  4. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
  5. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    Внутрянка
    P1150168.JPG P1150172.JPG P1150173.JPG

    Зимний вариант
    P1150146.JPG P1150154.JPG P1150164.JPG
     
  6. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    Это верно, но кто бы подсказал, сначала купил кольца а потом стал думать что с ними делать. Я вообще собирался только одну колонну делать но увидел однажды свежеизготовленный септик на одном из еще не обжитом участке по соседству ужаснулся. Он был полон грунтовой воды, мне не было понятно куда вообще должны поступать канализационные воды, поэтому и решил делать герметичную емкость, а к ней уже колонна и для подстраховки поле фильтрации, не очень хочу чтобы какашата по участку плавали. :)]
     
  7. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    Курьи ноги. Изготовление свайного фундамента для дома.

    Так как планировал свой дом на самодельных сваях-тумбах то решил, что пришло время заняться будущим фундаментом, так как грунт которым я буду засыпать траншею должен еще и осесть за зиму и прочно закрепить своей массой мои тумбы. И так для начала сделал примерную разметку будущего дома на поверхности участка различной доской чтобы посмотреть и оценить размеры комнат и проходов первого этажа, все устраивало, но на всякий случай на метр увеличили длину гостиной и кухни. К стати, именно в этот момент над нами пролетал Гугловсий спутник и сфотографировал область, в которой находился мой участок и именно момент раскладывания плана будущего дома досками попал в Гугл-карты, чему я был несказанно рад. Наконец-то мой участок при виде из космоса приобрел надлежащий вид, а не зеленый прямоугольник как это было раньше. Дальше более точно разметил положение дома относительно участка и песком разметил габариты траншеи.
    2016-08-12 17-29-16.JPG
    Был вызван экскаватор-петушок, который выкопал несколько ям под тумбы средней стены и траншею по периметру фундамента дома шириной 60см и глубиной примерно 120 см до твердого основания грунта (глины).
    2016-08-19 18-15-15.JPG
    Пока грунт на дне траншеи был сухим, я подчищал за экскаватором рыхлую землю. Так как я планировал тумбы размером 80х80 см то в местах установки, а это 23 тумба-сваи, в траншеи расширил основание. Копать стало уже тяжелее т. к. появилась вода, но не значительно, в низших местах выкопал ямки и несколько раз выкачивал воду для нормальной заливки опорных площадок. Заранее сварил арматурные каркасы. Они представляли из себя квадратный каркас в два слоя, под нижнею площадку и один под верхнюю, а также восемь прутков 10й арматуры длинной примерно 1,5 метра с загнутыми крюками у основания под столб сваи фундамента.
    2016-08-28 12-17-10.JPG 2016-08-28 12-17-19.JPG
    Опалубку делал из ДСП. Устанавливал арматурный каркас и сразу же заливал бетоном примерно М300 с вибрацией на гранитном щебне нижнюю основную площадку толщиной 15см. Дальше на свежий бетон устанавливал опалубку верхней малой площадки размером 50х50см и также бетонировал еще 15см.
    2016-08-28 12-17-45.JPG 2016-08-28 12-17-57.JPG 2016-08-28 12-18-09.JPG
    После заливки всех опорных площадок приступил к заливке столбов свай. Изготовил несколько разборных форм под столбы размером 30х30см из брусков и ДСП, а для большей долговечности оббил их рекламным баннером. Керхером вымывал площадки под столбы между арматурин, устанавливал обработанные маслом формы и с вибротрамбовкой заливал столбы бетоном также М300, на определенную высоту.
    2016-09-08 18-04-43.JPG
    Примерно через три дня снимал формы, переставлял их и процесс повторялся. К концу сентября все столбы были готовы.
     
  8. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    Рядом с будущим фундаментом установил несколько дренажных колодцев и проложил в существующую траншею по периметру дома дренажную трубу соединив ее с основной системой дренажа.
    2016-09-08 18-05-28.JPG 2016-09-08 18-05-32.JPG 2016-09-17 12-01-53.JPG 2016-09-17 12-02-07.JPG 2016-09-22 17-24-48.JPG 2016-09-22 17-24-50.JPG
    Так как расстояние между столбами было примерно 2-2,5 метра то обычным полноразмерным экскаватором, для засыпки траншеи, было воспользоваться нельзя, плюс нужен был полноповоротный экскаватор т. к. необходимо было брать грунт на одной стороне и поворачиваться на 180 градусов засыпать в траншею с другой стороны. Как нельзя лучше для этой цели подходил гусеничный мини экскаватор, после небольших поисков он был найден и со скорость полноразмерного он засыпал мне траншею, плюс сформировал холм погреба, прокопал пару траншей под будущий дренаж и канализацию.
    2016-09-26 16-47-36.JPG
    Он уместился там, где другой технике просто не было и речи и я думал что все эти дополнительные работы придется делать вручную.
    2016-09-24 12-45-49.JPG
    Радости не было предела, за один день этот экскаватор выполнил мне кучу работы. Выписав водителю премию и расплатившись за работу это чудо техники погрузил сам себя в кузов грузового ЗИЛа и был таков.
     
  9. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439
    Адрес:
    Тверь
    @andwer79, вы еще круче заморочились с фундом. :hndshk:
    Вы же просчитали несущую способность грунта под тумбами? 23 тумбы по 0,64кв.м., это всего 16 кв. м.
    А еще лично я переживал бы, что при разных плотностях грунта под тумбами, некоторые могут "подломиться" под весом дома. :faq:
     
  10. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    @Vladis69, да конечно считал. Опорная способность моего фундамента:
    23шт *0.64=14.72м.кв=147200см.кв Несущая способность глины минимум 2кг/см.кв так получил 147200см.кв*2кг/см.кв=294400кг=294,4тонны

    При расчете веса дома с запасом получил около 166 тон. Запас почти в 2раза.

    Каждая колонна способна держать 12,8 тонны Даже если колонна и просядет, что маловероятно т. к. стоят они на твердом грунте, то другие свободно удержат фундамент.

    Причем если я просто поставлю ленту на грунт то площадь ее составит примерно 12м.кв что меньше чем на сваях.

    Подлом свай невозможен они довольно короткие и полностью армированы с заделом арматуры в основную ленту-ростверк.

    Конечно все оптимистично, но надеюсь что я нигде не ошибся.
     
  11. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    Пора нанять крышу.

    В процессе работы над фундаментом довольно долго выбирали с женой металлочерепицу на летний домик, то цвет не совсем устраивал, то ценник завышали не по детски. Наконец определились с ценно-цветом и заказан необходимый комплект настила крыши. Пока ожидали доставку металла, решил обшивать каркас летней кухни доской из лиственницы. Данную доску прикупил в Москве на одном из строительных рынках в виде обрезной доски 25х100мм в количестве 1,3 куба (больше мой грузовой Форд Транзит отказывался везти) и высушил в естественных условиях в течении года. Доску лиственницы обстрогал по пласти и уже ручным рубанком снимал углы для изготовления планкена. Лиственницу крепил на оцинкованные финишные гвозди 3х60мм. Заднюю стену между забором обшил оцинкованным железом, а выше забора также планкеном из лиственницы.

    Приехала черепица. Монтировать черепицу также решили своими силами. Сложность была только в начальном выставлении листов параллельно крыши, пару раз пришлось поправлять листы, а потом как по маслу. Очень сильно уставали ноги, постоянно приходилось слезать и лазить обратно на монтируемую крышу, а также очень четко продумывать каждый шаг при перемещении по крыше. Удобно было привязывать себя к коньку, во-первых безопасность прежде всего, а во-вторых страховку использовать чтобы не сползать с крыши во время монтажа и перемещаться с помощью ее по крыше. К концу осени доделал крышу и частично обшил стены планкеном из лиственницы. В таком виде наша «Летняя кухня» ушла в зиму.
     
  12. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    И опять зачесалось под ложечкой.

    В феврале как я и писал ранее «зачесалось под ложечкой» я прикупил несколько кубов утеплителя отправился на участок, благо зима была теплая, так открылся 2017 строительный сезон. Утеплитель использовал Изорок 40й плотности, вставлял его в стену с перехлестом слоев общей толщиной 100мм, в этом деле мне очень хорошо помогала жена, к вечеру мы все были в этом утеплителе, он был везде в ушах, во рту, в носу в газах. Всю ночь и последующие несколько дней мы чесались. За неделю отчесавшись в наступающий выходной мы снова ехали на участок и снова укладывали утеплитель и снова чесались. Та я вам скажу еще работка. Так мы ездили целый месяц. Дверь-сейф для нашей «Летней кухни» я приобрел по объявлению, дверь была самодельная с толстым листом металла и покрытым искусственной кожей с двумя работающими замками и защелкой в довольно хорошем состоянии. Далее пришло время внутренней отделки, раскидал по комнатам электропроводку и слаботочку для сигнализации, зашил всю поверхность пароизоляцией, обшил все стены и потолки ОСБ плитой 9мм. Вместе с супругой выкрасили стены акриловой краской в пару слоев. Цвета колеровки подбирала супруга. Потом установил розетки и выключатели, прикупил и смонтировал охранку и пожарку. Так как имею в своем загажнике деревообрабатывающее оборудование и опыт столярных работ, пару недель по вечерам после работы изготавливал межкомнатные двери из массива сосны в баню, душ и туалет, потом их устанавливал. Так же на фрезерном станке изготовил комплект плинтусов и наличников и штапиков для отделки углов и дверей. После изготовил лестницу на второй этаж домика и ограждение второго этажа. Помню как в какой-то момент закончились деньги а мне необходимо было купить пластиковую сетку для доделки ограждения второго этажа от детей, и я долго стоял пред рулонами с сеткой и пытался вычислить как мне купить и раскроить сетку. Метра погонного мне было мало а на два уже не хватало денег в итоге упросил продавца продать мне 1метр 37см сетки. Постепенно смонтировал водопровод, электроболлер, доделал туалет и сделал временную кухню. Все лето 2017 до осенних холодов жил уже в своем доме. Уже с участка сразу ездил на работу. Как хорошо все-таки что мой участок находится в черте города и до работы я доезжал реально за 10минут! На выходных приезжала супруга с ребенком.
     
  13. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439
    Адрес:
    Тверь
    Я тоже надеюсь, что все норм. Но...
    Несущая способность грунта, кажется, переоценена. От 2 кг /кв.см - это сухая твердая глина на глубине от 1,5.
    У вас точно влажная на меньшей глубине и самое важное - по описанию больше похожа на глину пластичную, у нее несущая способность от 1кг/см.кв, причем в сухом состоянии.
    Про подлом сваи - как я понимаю, дом уже стоит и если за год сваи сохранили вертикальность, значит, все ок. Но то, что сваи связаны арматурой с ростверком от подлома не спасло бы.
     
  14. andwer79
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647

    andwer79

    Живу здесь

    andwer79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Россия, Орел
    @Vladis69, Ну вы совсем меня опустили. Смотрел много источников, характеристик грунтов, везде по разному, для глин от 2 до 6 колеблется. Единичка это уж совсем для насыпных неуплотненных грунтов. :no:
     
  15. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.868
    Благодарности:
    16.439
    Адрес:
    Тверь
    @andwer79, за продал, за то и продаю, извиняйте, если ввожу в зону дискомфорта.
    Табличные данные - для сухого нетронутого материнского грунта на глубине 2м (или 2,5, точно не помню). Т. е., если закрутите сваю туда, то опору лопастей можете считать по 2кг/на см. кв. И то, если это гарантированно сухой грунт.
    Калькулятор МЗЛФ, например
    https://m-project33.ru/self/mzlf/
    дает 9,7т/м.кв. по вашим условиям, т. е. 0,97 кг/см.кв.
    Сам тоже пролезал через эти цифирьные дебри, чего и заморочился с широкой подошвой.
    Цитата:
    "..что для МЗЛФ расчётное сопротивление грунта существенно (почти в 2 раза) отличается от данных, приводимых в Приложении к СП 50.101.2004, т. к. там данные приводятся для фундамента шириной 1 м на глубине 2 метра."