    Добрый день.
    Буду ставить газовый котел. Ему требуется заземление. В доме (бревенчатый) заземление как таковое отсутствует. Единственное, что электрики ставили счетчики снаружи дома и от него отвели толстую проволоку приваренную к уголку, который забили в землю.
    Вопрос 1. Могу ли я использовать этот уголок для соединения котла и уголка медной проволокой сечением 6 мм2 как заземление?
    Вопрос 2. Если да, то могу ли я использовать это заземление и для других приборов?
    Вопрос 3. Если да, то как именно мне реализовать внутри дома? Т.е. один конец проволоки в уголок а другой куда? В пластину, к которой все другие приборы прикручивать?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    2 pixel
    1. Можете , если электрики сделали заземление отвечающее нормам.
    2. Да можете, если сделанное заземление нормальное.
    3. Электрики очевидно присоединили толстую проволоку от уголка к металлическому корпусу щитка со счетчиками. Так? В этом щитке есть специальная шина с винтами.для подсоединения нужного вам заземляющего провода. Проложите от котла до щитка со счетчиками скрыто под землей в пластмассовой трубе изолированный медный провод сечением 4 - 6 мм. кв. Провод возьмите подлиннее с таким расчетом, что бы подсоединив его к котлу без разрыва подвести его ко всем розеткам с третьим заземляющим контактом. Если вы возьмете провод 6 мм.кв., то его будет трудно подключать в розетках к третьему заземляющему контакту. В розетки с третьим заземляющим контактом будете включать электроприемники, требующие заземления. Если вы не специалист, то конец провода подведенный к щиту со счетчиками на улице самостоятельно не подключайте. Вызовите электрика и он вам подключит провод. К уголку, забитому в землю или к толстой проволоке от уголка ваш заземляющий провод подключать нежелательно. Для вашего удобства в трубе идущей в дом можете, если нужно проложить два медных заземляющих провода сечение по 4 -6 мм.кв. Не допускайте разрыва заземляющих проводов.
     
  3. pixel
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    12

    pixel

    Живу здесь

    pixel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Откуда ж мне знать как они сделали
    Тут тоже не понятно
    Щиток пластиковый, проволока заходит внутрь. Посмотреть нет возможности т.к. щиток опломбирован.
    А просто по стене дома проложить его нельзя?
    Про 6 мм.кв. написано в техусловиях выданном газиками.
    Честно говоря, я не планировал сразу делать всю проводку с заземлением. Хотел по мере надобности наращивать. Думал на счет реализации такой схемы как на снимке, но не уверен что так можно делать.
     

    Вложения:

    • заземление.JPG
  4. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Вы написали, что электрики забили один уголок. С такого мероприятия хорошего заземления не может получится. Надо как минимум забить три уголка и соединить их на сварке стальной полосой. Вы можете связаться с электриками и спросить их согласия на подключение вашего провода заземления к контуру.
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Уточните у электриков какой у Вас вариант заземления ТТ или ТN-С-S, что бы определиться с установкой УЗО.
     
  6. pixel
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    12

    pixel

    Живу здесь

    pixel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Много раз видел абревиатуру УЗО, всегда хотелось понять что это такое.
     
  7. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    Можно попросить Википедию или Яндекс - они расскажут. А вообще УЗО - устройство защитного отключения. Оно сравнивает ток, проходящий по фазе и нулю, они должны быть равны между собой. Если нет - то УЗО отрубает электричество.
     
  8. pixel
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    12

    pixel

    Живу здесь

    pixel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Мой знакомый электрик сказал, что там используется TN-S и вроде как УЗО уже в щите установлено. Насколько это верно - сказать не могу.
     
  9. Вадим_74

    Вадим_74

    Вадим_74

    Гость

    Можно, если стоит УЗО на 0,03А. Используйте общую заземляющую шину закреплённую на корпус щита (под один болт максимум 2 провода медных ПУЭ).
     
  10. александр63
    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12

    александр63

    Живу здесь

    александр63

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Рязань
    Спрошу в этой теме. Имеется ввод в дом 380 вольт для сауны 6 кВт, под это дело сделано заземление, как положено. Имеется также ввод в дом 220 вольт. Вопрос: могу ли я с технической точки зрения использовать этот контур заземления для сети 220 вольт( котёл, бытовые приборы и т.д.) ?
     
  11. MegaWolt
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    26

    MegaWolt

    Живу здесь

    MegaWolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Воскресенск
    Да. Ваши 220 В - это одна из фаз ваших 380 В.
     
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Нормальному котлу для работы заземление не нужно!

    Само по себе заземление не защищает человека, животных!

    Заземление применяется как дополнительная мера к защитному отключению и системе уравнивания, выравнивания потенциалов с обязательным выполнением многих норм электробезопасности, так как не правильно сделанное, примененное заземление может заземлить в могилу!

    По аббревиатуре ПУЭ это питание дома по системе TI.

    Это повторное заземление нейтрали ТП на вводе.

    Заочный правильный ответ может быть только один, нет, нельзя использовать этот уголок как защитное заземление для котла и других электроприборов класс защиты 1, чтоб не стало хуже чем было, так как вообще ни чего не известно про питающую линию от ТП, как этот уголок подключен и параметры Вашего электрохозяйства.

    Подозреваю что Вам нужно делать систему защитного заземления ТТ, обязательно с как минимум с 2-х ступенчатой дифзащитой.

    В первую очередь повышать электробезопасность в старом жилищном фонде нужно дифзащитой, а не заземлением которое само по себе не защищает!

    Безграмотный электрик, Вы пишете что у Вас заземления как такового нет, соответственно не может быть и TN-S!

    Вы ни чего не перепутали, в дом действительно сделано 2 ввода, один ввод 3-х фазный с счетчиком для бани, а другой ввод 1-но фазный с счетчиком для дома или в дом заведен один 3-х фазный ввод с счетчиком от которого питается баня и дом.

    С технической точки зрения при наличии материалов и инструмента можно сделать что угодно, а вот с точки зрения электробезопасности заочно при отсутствии полной информации об линии от ТП до ввода и системе питания дома с схемой, нельзя что-то советовать. Возможно то что сделано якобы как положено не соответствует действующим нормам электробезопасности.
     
  13. александр63
    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12

    александр63

    Живу здесь

    александр63

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Рязань
    Заземление котла нужно. https://www.forumhouse.ru/threads/86089/ Котлы есть фазозависимые, у меня похоже такой BAXI slim 1300in. А по поводу сколько вводов в дом, то их два. Один на свет (получали раньше), а другой на 380 для сауны (получали позже). Ваши другие сообщения про заземление читал и на ваш сайт про электричество заходил.
     
  14. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    И два счетчика стоит, а как платите? Первый раз такое вижу. Обычно когда делают 3фазы, то старый однофазный ввод убирают, потому что он просто становится не нужен - так как берем любую из трех фаз и пускаем на "свет".
     
  15. александр63
    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12

    александр63

    Живу здесь

    александр63

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Рязань
    Да стоит два счётчика, за 380 ещё не платил, так как нет потребления. Просто кончался срок ТУ и поэтому сделал. 380 делал через знакомого, так просто не хотели давать. Как в песне у Розенбаума " на Руси и дворник барин, коли бляху нацепить ему позволят ".