1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ГА в мороз

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Brad, 04.12.10.

  1. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли принять какие-то меры безопасности - защитить ГА от мороза. Воду с него слить не очень-то получается. Я понимаю, что вода там находится в резиновой груше? Значит, вроде ему ничего не грозит или я не прав?
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Если это сезонное использование, то лучше извлекать мембрану и хранить её при положительных температурах. Вообще отрицательные температуры не самым лучшим образом действуют на материал мембраны (предельная величина отрицательной температуры для неё -10 градусов).
    Существует вероятность быстрого старения материала мембраны и сокращения её срока службы после воздействия низких температур.:(
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Согласен на 100%,если ГА небольшого объема, то лучше организовать ему зимовку в тепле, он Вам потом только СПАСИБО скажет.:)]


    Вода с него сливается очень просто, откройте кран разбора холодной воды.
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Да, и как правильно заметил ВэллИ, при наличии свободного места для хранения можно, не демонтируя мембраны, увезти на зимние квартиры весь гидроаккумулятор в сборе или всю насосную станцию.
     
  5. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня 100 л горизонтальный ГА, насос сверху и, понятно, трубы там. Т.е. я хочу сказать, что не смогу ГА при сливе даже наклонить. Я откручиваю виброшланг и все? Я правильно понял?

    На счет утепления. На сколько сложно вынимать мембрану? Я, честно говоря, даже не представляю, как это делать.

    Наверно, попробую утеплить ГА и насос сверху каким нибудь боксом вокруг и пару ламп там включу. Как такой вариант?
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Можно и так.

    Несложно, это, как недавно было приведено на форуме, может сделать даже женщина, есть такой прецедент! Откручивается крепеж на фланце ГА и мембрана извлекается, промывается, сушится и транспортируется на хранение. Одновременно, после извлечения мембраны, необходимо почистить и внутреннюю поверхность гидроаккумулятора.

    Тоже вариант, но есть вероятность перегорания ламп или отключения электросети.
    В случаях использования ГА в составе систем с погружными насосами гидроаккумуляторы во-избежании их размораживания размещают в кессонах или приямках.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    По сливу все верно, как в рекламе: Просто открутить шланг. По зимовке, согласен, 100 литровый бак, не всегда место найдешь, мембрана снять тоже несложно, откручиваем шесть болтов на фланце и вверху, если место ГА не найдете, лучше снять мембрану и увести в тепло. (весной это самая распространенная тема в магазине (забыл слить воду из ГА, фильтра, отключили свет, встало отопление), ну как-то так.
     
  8. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что значит "вверху"? Там же только вокруг болты идут (вокруг входа виброшланга). Не понял, объясните, плиз.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Если бак 100 л, вертикальный, то он у него в верхней части есть выпуск на 3/4 наружняя резьба и 1/2 внутренняя. Так вот: мембрана крепиться на двух точках, внизу на фланце и вверху за этот выпуск. Если не ошибаюсь.(не должен):|:
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    На ГА большой ёмкости, кроме болтов на фланце, необходим демонтаж штуцера с другой стороны гидробака, у вас видно такового нет.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Спасибо уважаемому Андрею, вспомнил:|::|::|:(штуцер!), вообще-то он для установки авт.воздухоотводчика служит, но многие его просто заглушкой закрывают, а зря.:)
     
  12. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня горизонтальный бак. Сзади есть что-то :) под пластмассвой крышечкой. Это нужно откручивать?
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.010
    Благодарности:
    35.385
    Адрес:
    Уфа
    Нет, не нужно, под крышкой ниппель для накачки воздуха в ГА. Перед тем как будете разбирать ГА, если будете разбирать, стравите через этот ниппель воздух...
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А как обзывается Ваш ГА?
     
  15. Brad
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18

    Brad

    Живу здесь

    Brad

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не поверите - не знаю. На нем надписи не было. Производства Харькова.


    Я ничем не закрывал. Там свой колпачок родной стоит. Снять?