    В развитие темы поднятой уважаемым Senkiivan в этой ветке, хочу поделится личным опытом по изготовлению своей автоматика управления ТТ котлом на базе Arduino Mega2560.
    Возможно мой опыт поможет кому-то решится на самостоятельную сборку своего блока управления ТТ котлом.
    Как функционирует мой блок можно в онлайн режиме видеть тут.
    Так выглядит вкладка "Схема" Посмотреть вложение 5644089 , дающая представление о текущем состоянии системы.
    Подключится к сервису очень просто. Если будет заинтересованность я расскажу подробнее.
    Устройство называется "Котельная".
    Сам блок выглядит так Посмотреть вложение 5644108 .
    ,
    сейчас трудится в моей СО.
    • Схема делалась в программе fritzing, Если кому-то нужен будет, дам исходник.
    Прошивка на блок лежить тут. Как прошить, расскажу если будут вопросы.
    Блок управления управляет четырьмя группами исполнительных устройств посредством реле, которые входят в его состав, согласно логике, которую опишу если возникнет соответствующие вопросы.
    Но самое главное, что в такой блок можно залить любую логику под конкретные свои
    потребности и модифицировать ее в свое удовольствие.
    Сборка такого блока не требует специальных знаний в области программирования, электротехники, "облачных технологий". Достаточно обладать желанием, терпением и минимальными навыками работы в среде Windows.
     
  2. arsenty
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.068

    arsenty

    Живу здесь

    arsenty

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    3.058
    Благодарности:
    1.068
    Спойлеры не открываются, что то...
     
  3. glory24
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    102

    glory24

    Живу здесь

    glory24

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Киев
    Гляньте тут.
    Эта ветка не моя а уважаемого Senkiivan.
    Сюда мой пост переместил Модератор, но я думаю, тут будет не коректно, по ношению Senkiivan, обсуждать мое устройство.
     
    Последнее редактирование: 23.02.18
  4. Контора
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16

    Контора

    Живу здесь

    Контора

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16
    @Оксфорд, @Оксфорд,
    это какая модель?
     
  5. Контора
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16

    Контора

    Живу здесь

    Контора

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    16
    еще бы заслонку прикрывать больше и не надо. нет возможности доработать просто тяга хорошая точнее избыточная.
    купил бы готовое да нет такого и воду мерить и дым, вентилятор включать (правильней дымосос и заслонку прикрывать.
     
  6. Flyguy
    Регистрация:
    05.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Flyguy

    Новичок

    Flyguy

    Новичок

    Регистрация:
    05.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Республика Беларусь
    Господа, мельком прочитал, практически, все страницы. Но так и не понял одну вещь. Ионизационный датчик вы из чего изготавливали ?) Имеется ввиду материал этой трубки. + я не совсем понял керамическую изоляцию как делали ?)
     
  7. Maksim500
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Maksim500

    Участник

    Maksim500

    Участник

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Литва
    Добрый день, сегодня отцу поставил автоматику на котел, типа стропувы. Работает отлично, температура стоит в пределах выставленой +-3 градуса. Если интересно, могу выслать схему.
     

    Вложения:

    • IMG_20181201_144442.jpg
    • 15436742098116410566514122434552.jpg
  8. Maksim500
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Maksim500

    Участник

    Maksim500

    Участник

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Литва
    Алгоритм такой: при растопке включается надув, как только труба нагрелась выше выставленной температуры (у меня 95) надувом управляет автоматика, отключается при 67 градусах. Первое включение насоса при 88 градусах, выключается при температуре котла ниже 64 градуса, пока температура трубы выше 95 (котел горит), если температура трубы ниже выставленной (95 градусов), то надув не включается и насос работает, пока температура воды в котле не опустится ниже 30 градусов.
     
  9. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сименс какой у вас?
     
  10. Maksim500
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Maksim500

    Участник

    Maksim500

    Участник

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Литва
  11. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так у вас еще и модуль расширения стоит. :faq: LOGO! 12/24RCEO вы на него вентилятор подключили?
     
  12. croan
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13

    croan

    Живу здесь

    croan

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Липецк
    Здравствуйте. Надо начинать с чего-то - вот и решил автоматизировать дымосос.
    Написание программы на ардуино - отдельная песня и пока касаться этого вопроса не буду.
    Приобрел трехфазный асинхронный двигатель 120Вт 2400об/мин.
    Встал вопрос как регулировать его обороты через ардуинку? Есть ли смысл приобретать готовый частотный преобразователь с алиэкспресса или регулировка оборотов каким-о другим путем может быть организована? Если все-таки потребуется приобретение частотника, то какой он должен быть и как будет осуществляться его взаимодействие с ардуинкой ?
     
  13. Klesk982
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    441

    Klesk982

    Живу здесь

    Klesk982

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Красноярск
    @croan, https://cxem.net/promelectr/promelectr27.php
    сделать, конечно, можно если планируете какое то не единичное производство. Если чисто для себя, то проще поставить коллекторный движок и иногда менять щетки или сам движок. Можно еще купить BLDC мотор у китайцев с платой управления на том же алиэкспресс
     
  14. croan
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13

    croan

    Живу здесь

    croan

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Липецк
    по-немногу приближаюсь к тому что мне надо)
    для себя пока буду делать на ардуинке, т. к. в освоении немного проще программирования микроконтроллеров.
    алгоритм работы системы такой:

    1. открывается дверь камеры загрузки. размыкатеся контакт 1. с этого момента начинается цикл - включается дымосос на полные обороты.

    2. как только с датчика 1 (температура выхлопных газов) приходит значение 95 град. происходит снижение скорости вращения дымососа для поддержания этой температуры.

    3. если в процессе работы размыкается контакт 1 дымосос начинает мотать на полную.

    4. как только температура с датчика 1 опускается до 20 градусов - дымосос отключается.

    Новый цикл начинается с размыкания контакта 1. Вот, в принципе, и всё на данный момент.


    Схема по идее должна выглядеть след. образом: ардуинка - преобразователь шим 0-10В - частотник - двигатель. Преобразователь шим 0-10В нужен т. к. на частотнике регулировка от 0-10В 2018-12-19_22-52-55.jpg.0d8a6c15fcfb32685a21509ae1b2256d.jpg
    Вот ссылка на преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/PWM-0-100-0-10/32834921874.html?spm=a2g01.11927233.1000009.2.6e55vFfdvFfdd2
    а теперь мне бы всё это увязать в общую схему)
     
  15. Klesk982
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    441

    Klesk982

    Живу здесь

    Klesk982

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Красноярск
    @croan, а где ссылка на частотник?