1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Война с Будерусом...пыхает

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем illar, 20.10.15.

  1. Mijgrae55
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    694

    Mijgrae55

    Живу здесь

    Mijgrae55

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    694
    Адрес:
    Белово
    Внутри тщательно заглаживают швы кладки что бы труба была как можно глаже. Снаружи штукатурка с побелкой или без.
     
  2. Ganzh
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Ganzh

    Участник

    Ganzh

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    Добрый день подскажите пожалуйста. Поможет ли мне стабилизатор тяги побороть пыхи в buderus. Если да то какой лучше. На картинке сфотографировал свою котельную. Труба обычная железная. Где звездочка там хочу ввариться куском трубы. А на нее уже одеть стабилизатор. За стеной улица и вертикальный участок трубы метров 8.
     

    Вложения:

    • image.jpg
  3. Timset
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    35

    Timset

    Участник

    Timset

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Селиваниха, Минусинский район
    Стабилизатор тяги спасает только от избытка тяги (например в ветреную погоду) и не дает неконтролируемо разгоняться котлу.

    От пыхов он не спасет.

    Пыхи у Будеруса как правило из-за недостатка тяги или из-за работы в придушенном режиме. Ну и когда неосторожно открываешь загрузочную камеру, при загрузке топлива.
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Проверьте для начала дымоход, особенно горизонтальный участок. На улице он утеплен ? Какой котел, мощность, топливо, площадь дома?
     
  5. Midav84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Midav84

    Участник

    Midav84

    Участник

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
    У меня тоже случаются пыхи причем на беловском угле они есть, а на кедровском их нет.
    При разгоне котла все идет нормально, а когда он уже вышел на заданную температуру и закрывается первичный воздух, горение прекращается и когда начинает приоткрываться поддувало происходит взрыв и горение продолжается. Поддувало отрегулировано на 3-5 мм. чтоб не разгонялся котел. может подскажете на что обратить внимание?
    Котел buderus logano s111-2-20.
    Дом из бруса 150 мм не утеплен, площадь примерно 150 м.
    труба чернуха примерно 9 метров утеплена.
    Уголь орех.
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А вот вам как раз стабилизатор тяги дымохода и надо установить, чтоб ограничить тягу. Попробуйте мм на 15-20 приоткрыть окна вторичного воздуха с боков котла.
     
  7. Midav84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Midav84

    Участник

    Midav84

    Участник

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
    Вы наверное имели ввиду третичный воздух?
    Пробовал открывать на всю при этом расход угля просто бешеный становится при тех же температурах на котле и за бортом. но и пыхов вроде нет.
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На всю не надо открывать, при большом количестве вторичного воздуха начинает не хватать первичного воздуха, терморегулятор открывает поддувало больше и начинает и первички и вторички много и расход повышается, поэтому всего мм 15-20 по дуге для того чтоб не скапливался в больших количествах газ и первичный воздух будет немного побольше при закрытой заслонке подаваться .
     
  9. Midav84
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Midav84

    Участник

    Midav84

    Участник

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
    Попробую, но кажется я уже так делал. Может есть еще какие-то нюансы?
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Да нюансы в данной теме описывались, надо брать и пробовать и крышечку прочистную, и пластинкой перекрывать колосник, но надо тягу дымохода привести в норму, чтоб не больше 30 Па было на выходе из котла.
     
  11. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Краснокаменск
    У меня старый КЧМ секций 8, наверное. Сейчас он в качестве резерва, а когда то был
    основным. Периодически он пыхал, да так что открывалась дверца.
    Однажды я, начитавшись всякой фигни про вторичный воздух и пр.,решил повысить
    КПД, для чего насверлил с задней стороны котла дырок примерно 10мм в диаметре
    штук 8. КПД не вырос, но бахать и пыхать котел перестал полностью.
     
  12. Ganzh
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Ganzh

    Участник

    Ganzh

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    Да участок утеплен. который на улице полностью. Дом 170 квадратов газоблок. Утеплен 10-ой (два по пять в нахлест) минплетой будерус 20 киловат. Топливо орех не сильно крупный, маленько с пылью. Затапливаю, засыпаю уголь ставлю 70 на регуляторе заслонка отрегултрована так же 3-5 мм, шибер полностью открыт. Иду спать. Часа через три просыпаюсь на "вокзале." Иду в топочную. А он стоит 65-70 градусов, и хлопает дверкой. Если третичка приоткрыта, то оттуда еще и с огнем может дым вырываться. Шуружу маленько уголь через лючек, на регуляторе ставлю 80-85 проветриваю топочную и иду спать.
    Как то так.
     
  13. Ganzh
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Ganzh

    Участник

    Ganzh

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    Сегодня хочу попробовать прикрыть шибер посмотреть.
    Есть ли смысл?
     
  14. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас получается не пыхает, а работает котел в разгоне как-бы, на паровоз похоже ? Пыхает это когда крышка поддувала закрыта или приоткрыта чуть-чуть, котел не гудит, тишинаааа... и ПЫХ с поддувала куча дыма, подпрыгивает загрузочная крышка и сердце начинает бешено колотиться.
     
  15. Ganzh
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Ganzh

    Участник

    Ganzh

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Горно-Алтайск
    Ну да тишина. Он набрал уже температуру Вот эту фразу с языка сняли "тишинаааа... и ПЫХ с поддувала куча дыма, подпрыгивает загрузочная крышка и сердце начинает бешено колотиться." Только крышка не подпрыгивает. Сверху стоит ведро с водой для веса. пыхает с периодичностью 1-1.5 минут.