1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очистка воды производительностью 25 м3/час

Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Mariya13, 09.02.18.

  1. Mariya13
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mariya13

    Участник

    Mariya13

    Участник

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Очистка воды производительностью 25 м3/час
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Прошу Вашей помощи в выборе схемы очистки воды по неполному анализу, возможности расширить перечень показателей, увы, нет.
    Анализ:
    Цветность менее 5 градусов
    Мутность менее 0,58 мг/л
    рН 7,42
    Нитраты 14,18 мг/л
    Сульфаты 447,34 мг/л
    Хлориды 653,04 мг/л
    Жесткость 22,88 градуса жесткости
    ПМО 1,4 мгО2/л (в анализе 1,4 мг/л)
    Сухой остаток 2014,6 мг/л

    Водоснабжение небольшого поселка из артезианской скважины. После очистки вода должна поступать в водонапорную башню. Максимальная часовая производительность 25 м3/час. Больше никакой информации нет!
     
  2. mike64rus
    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    mike64rus

    Новичок

    mike64rus

    Новичок

    Регистрация:
    06.02.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Мало вводных. Такие вещи через проект делаются, навскидку если только - накопительная емкость исходной воды, насосная группа, фильтры осветления (на ОДМ, Бирм), дозирование ингибитора солеобразования, осмос, после башни перед раздачей - УФ. На такую производительность млн в 10 станет удовольствие.
     
  3. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    1.607

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.143
    Благодарности:
    1.607
    Адрес:
    Москва-Истра
    25 кубов в час? Это промышленный водозабор надо строить. А Вы не путаете пиковый расход воды из водонапорной башни и максимальную производительность водоочистной системы?
    Потому как башню можно на 50 кубов поставить, что будет перекрывать пиковый расход воды, а вот система водоочистки будет заполнять башню в те периоды, когда водоразбор падает, например ночью.
     
  4. Mariya13
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mariya13

    Участник

    Mariya13

    Участник

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Нет, я не путаю. Водонапорная башня есть и это именно часовая производительность. Расчет расхода с учетом перекрытия пиковых расходов запасом из водонапорной башни дает такие результаты. Водозабор существует, строить его не надо - это две артезианские скважины (рабочая и резервная).
     
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.252
    Благодарности:
    5.036
    Адрес:
    Москва
    При таком анализе разумно оставить техническую воду как есть. Все вопросы подготовки воды домовладельцы посёлка пусть решают самостоятельно.