1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Термостатический смесительный клапан для тт котла

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Атом87, 30.05.16.

  1. Алексей_Терехин
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Алексей_Терехин

    Новичок

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Подскажите п-ста, а если в случае ТТК (будерус логано 27 кв)+ТА (1000л) с каким (отключаемым или не отключаемым) байпасом нужен клапан ?
     
  2. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На ТА херц не подойдет, маленькая температура обратки (одна модель -55 градусов), тяжело ТА заряжать будет. Обычно совместно с ТА устанавливают ЕСБЕ 511 с температурой открытия 65 или 70 градусов, тогда ТА проще заряжается, нет перерасхода топлива.
     
  3. romis48
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    35

    romis48

    Живу здесь

    romis48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Lipetsk
    Похоже у меня uni-fitt, тоже г... попался, 2 дня поработал, все ок, а сейчас малый круг у пеллетного котла выше 52 град не поднимает, и подмес судя по всему открыт.
     
  4. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Вообще-то в герца три модели 55-60-65 градусов.
     
  5. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я сколько не искал в интернете мне всегда только на 55 попадались.
     
  6. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Извиняюся я натупил. Я использую подмес regulus tsv
    С полностью перекрывающим байпас.
     
  7. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10

    sergiopilot

    Живу здесь

    sergiopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10
    Извините- полный "ламер" в этом вопрос. Присматриваю себе ТА. Это имеется термостатический клапан который ставится не между котлом и ТА, а после ТА, до радиаторов?
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Этот ставится как раз между котлом и ТА. Для понижения температуры на радиаторы, устанавливается между ТА и радиаторами можно использовать вот такого типа, трехходовой смесительный клапан esbe vrg 131
    db1c49495d076e16712128f45b15f972-700x700.jpg
     
  9. sergiopilot
    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10

    sergiopilot

    Живу здесь

    sergiopilot

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.17
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    10
    А если разрулить таким образом. Котел автоматический- клон "Стропувы", между котлом и ТА уже стоит, для того, что бы не было конденсата герц на 55 гр. (отлично работает). На котле могу выставить и запрограммировать при помощи выносного термостата любую температуру на неделю, обычно 70-80 гр. Дальше температурой в доме управляю насосом, который стоит между ТА и радиаторами. (Насосом управляет термостат из дома)- после ТА, не вижу смысла ставить трехходовик. Батареи никогда не обжигают. Есть смысл всё таки поставить после ТА до радиаторов трехходовик и зачем? Т. е. - холодно дома- тянем из ТА воду. Достигли установленной температуры, остановился насос, перестал подавать воду в радиаторы, начал греться ТА. Достигла температура 95 гр (в случае аварии) в ТА - включился насос и пошла горячая вода в радиаторы.
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Это на ваше усмотрение, надо или не надо. С трехходовым смесительным вы можете понижать температуру в радиаторном контуре, при этом насос начнет реже выключаться, будет более равномерная температура. Если вы дискомфорта не ощущаете при отключении насоса термостатом, то не вижу смысла тогда вам ставить этот клапан на радиаторы.
     
  11. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Поддержу мнение. Если у вас всего два насоса. Один на котёл а второй на батареи. И они маломощные. То впрынцыпе можно без трехходового на батареи. Главное чтоб насос котлового контура покрывал расход насоса на батареи.
    Тогда сразу будет горячая вода идти в батареи а излишок производимый котловым насосом будет оставаться в ТА.
    Трехходовой в контуре батарей нужен когда много насосов и их нельзя покрыть расход насосом контура котла. Короче главная задача трехходового контура батарей не давать переколачивать воду в ТА. Когда в ТА температура воды 80 градусов. А на батареи нужно 50. Получается что трехходовой заставляет основной поток воды от насоса бегать по батареях. А с ТА брать по чучуть кипятка для подогрева воды в батареях.
    Ещё плюс трехходового на батареи. Чётко прослеживается зарядка ТА. Пока батареи холодные трехходовик подает всю воду из ТА прям в батареи. Тем самым не давая ТА заряжатся. Как только батареи прогрелись и горячей воды много. Трехходовой начинает переводить поток на контур батарей. Вот в это время только и начинается зарядка ТА. Получается что котёл горит без остановки с хорошим КПД.
    Главное котёл отстроить так чтоб он горел не на всю тягу а только с устойчивым горением. Чтоб лишнее не вылетало в трубу. Тогда котёл ТА прогревает не так быстро но КПД максимально всей системы.
    Так сказать всё плавно и красиво по потокам и пламени.
    Короче яб советовал всем ставить треходовик на оба контура. И насос батарей не выключать вообще. Лучше задать трехходовым температуру в батареях граградусов 40.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, какую температуру задать для контура радиаторов, - зависит от правильности расчета теплопотерь дома, правильности выбора мощностей отопительных приборов (под эту температуру), температуры в доме, которую планируется поддерживать и погодных условий на улице.
     
  13. hroman
    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25

    hroman

    Живу здесь

    hroman

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.14
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    25
    Ещё я говорю о трехходовых с автоматичекой регуловкой.
    Ручная это садомазахизм.
    У меня термостатическая головка HERZ 1742100 с трехходовым термостатическим клапаном HERZ - CALIS 776140.
    Работают градус в градус.
    Единственное если кто будет ставить такой. Смотрите куда какой поток идёт в трехходовом.
     
  14. Timset
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    35

    Timset

    Участник

    Timset

    Участник

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Селиваниха, Минусинский район
    Котел+ТА.png
    У меня стоят клапана ESBE по такой схеме. В контуре котел-ТА VTC511 на 65 градусов. В контуре отопления VTA572 45-65 градусов (регулируемый клапан).
    esbe-vta572.jpg
    Даже когда в ТА 80-90 градусов, в распределительный коллектор идет теплоноситель с температурой, выставленной при запуске системы в начале отопительного сезона (в моем случае 60 градусов).
     
  15. ЕвгенийГений
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    53

    ЕвгенийГений

    Живу здесь

    ЕвгенийГений

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Омск
    Добрый день! Подскажите, какой все-таки клапан лучше ставить после ТА к радиаторам? Смесительный на подачу или разделительный на обратку?