    Замена пробок на автоматические выключатели
    Доброго времени суток всем!
    В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители?

    В квартиру:
    входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь)

    По квартире:
    плита - 6 мм (медь)
    розетки - 4 мм (алюминий)
    осещение 2,5 мм (алюминий)

    РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей.

    ●●●●●●СХЕМА●●●●●●
    ► 1) Плита + Розетки на кухне
    ВВОД (40А)=>РН=>УЗО
    ...|...|...
    =АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.)
    Группы автоматов:
    АВ1= Плита
    АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка)

    ► 2) Розетки + Свет
    ВВОД (32А)=>РН=>УЗО
    ...|...|...|...
    =РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.)
    Группы автоматов:
    РИ= Свет
    АВ1= Розетки квартири
    АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка)

    Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =)
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы саму бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели?
    Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любые линии с такими розетками.
    При этом характеристика стандартного современного автомата намеренно имеет запас, позволяющий ограниченное время нагружать группу розеток существенно большей мощностью. Т. е., нет необходимости старательно подсчитывать мощность кухонных приборов и жёстко укладываться в 3,5 кВт на группу.

    При этом в жилых комнатах иногда имеет смысл закладываться на обязательное использование удлинителей, которые крайне плохо переносят свой "номинальный" ток 16А, особенно под ковриком и т. п. Соответственно, безопасный номинал автомата может быть 10А, чтобы надёжно исключить пожар от включения пары нагревателей в один удлинитель.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Весьма странно.
    Мало какие серийные бытовые розетки позволяют вставить и зажать провод 4 мм2 без повреждения клемм самой розетки. Поэтому розеточная сеть и делалась, и делается проводом 2,5 мм2: раньше алюминием, теперь медью.

    Мощной электроплите, независимо от наличия УЗО, необходимо заземление, которое вводится в квартиру третьим проводом от этажного или общедомового щита. Вопросы: какого года постройки дом? Электроплита в квартире по была проекту или поставлена самовольно?
     
  4. DartRM
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    DartRM

    Новичок

    DartRM

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Дому более 20 лет, его строили немцы по своим стандартам. Все как было так и есть досихпор.
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Розетки немецкого стандарта "Schuko"? С третьим контактом?
    rozetka_skr.jpg
    Если да - откуда берётся провод, подключённый к этому третьему контакту?
     
  6. DartRM
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    DartRM

    Новичок

    DartRM

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Насколько помню то розетки без заземления. Буду дома точно проверю и сделаю фото.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё страньше и страньше, как говорила Алиса. Какие-то неправильные у вас немцы 20 лет назад были. Где дом-то находится? В какой стране и провинции?
    Давайте разбираться.
     
  8. DartRM
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    DartRM

    Новичок

    DartRM

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    16 этажей
    Украина, Черкассы, Шевченко 200.
    Дом строили немцы, а власть дала им газ тогда.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Так в квартиру и газ проведён?
    Это обстоятельство явно намекает на то, что электроплита поставлена не по проекту, а самовольно.
     
  10. DartRM
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    DartRM

    Новичок

    DartRM

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Нету газа. Я ж не говорил что он есть.
    Прогуглил, дом 1978 года.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага. Тогда получается, что электроплиты по проекту, и заземление от этажного щита должно быть подведено на кухню к колодке плиты.

    А вот мой родной дом в Киеве действительно немцы строили. В 1947 году, не совсем добровольно :)
     
  12. DartRM
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    DartRM

    Новичок

    DartRM

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Розетки. Зануленые...
     

    Вложения:

    • IMG_20180213_155016.jpg
    • IMG_20180213_212639.jpg
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Розетки хорошие. Таки на 16 ампер, и таки немецкого стандарта.

    Но по поводу способа зануления есть вопросы. Я не вижу на фото третьего провода, и похоже, что две верхние клеммы (земляная и левая рабочая) соединены вместе. Это так?
     
  14. DartRM
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    DartRM

    Новичок

    DartRM

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Там 2 провода (они продублированы в той розетке)
    Черный и жёлто-синий.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.182
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Очень плохо, очень опасно, и правилами запрещено уже больше 50 лет.
    Формулировка из советских правил 1965 года:
    "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
    отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода
    ответвления запрещается."


    При любом неконтакте в цепи нуля, ведущей к этой розетке, вы мгновенно получите фазу на корпусе включённого в розетку электроприбора с заземлением. А неконтакт в алюминиевой проводке возрастом в 40 лет более чем возможен.
    При попытке поставить УЗО на эти розетки вы будете иметь непредсказуемые отключения УЗО при контакте заземлённого корпуса электроприбора и "сторонних проводящих частей". Например, между корпусом стиральной машины и водопроводом.

    В ваших условиях, но нормам 1975 года, зануление и по розеткам, и на электроплиту должно приходить отдельным, третьим проводом от ближайшего трёхфазного щита. По современным нормам оно должно идти отдельным проводом от общедомового вводного щита, но это уже нюансы.