1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котлы СТС: вопросы и ответы

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СТС-мастер, 20.07.10.

  1. Shapocruk
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Shapocruk

    Участник

    Shapocruk

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    У меня свой опыт поджига: Во первых - закрываю верхний "сквозной проход" над верхней дверцой жестяной заслонкой (самодельной), в низ камеры над форсункой ложу слой средних дров, дальше слой мелких, бумаги, мусора и ТП, поджигаю, нажимаю "розжиг" и оставляю верхнюю дверцу приоткрытой на 3-10 мин., потом вытягиваю заслонку "сквозного прохода" и закрываю дверцу. Можно сразу заполнить камеру сгорания.
    Приноровился регулировать мощность горения размером загружаемых полен, широкие полена, почти на всю ширину топки, горят при температуре дыма 130-170 °С без выключения дымососа. добавление дров помельче добавит мощность горения (быстрее сгорят), Хорошо что есть режим "Турбо" (дым - 250 °С), для быстрого прогрева котла или системы.
     
  2. Shapocruk
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    Shapocruk

    Участник

    Shapocruk

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Если в котле тлеют дрова без дымососа, и бес факела внизу - это к обилию копоти и смолы в теплообменнике и в дымоходе, да и расточительство по отношению к горючему. По этому лишних дров не накладываю, а для завершения иногда докидываю мелких, что бы сгорело всё. Пепел выбираю каждый день, дабы меньше оседал на крыше дома.
     
  3. Dr.Law
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41

    Dr.Law

    Живу здесь

    Dr.Law

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одесса
    Ну тут палка о двух концах. Мне важнее минимально уделять внимания котлу. Потому загружаю всегда до упора (отсюда и такой способ розжига).
    Найти бы еще способ добавлять дрова без дыма, который валит в помещение.

    Мне представляется, что был бы неплох включаемый вручную режим "добавить дрова".
    В этом случае заслонка воздушная должна закрываться полностью, а дымосос, наоборот - на максимум.
    Тогда при открытии дверцы верхней камеры воздух будет забираться через нее, и дым в помещение вообще не пойдет.
     
  4. Dr.Law
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41

    Dr.Law

    Живу здесь

    Dr.Law

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одесса
    Мне разработчик припаял в плату RS-232 и дал протокол работы с процессором котла. Думаю, это лучше решать программно.
    Умный способ был бы: пользователь нажал кнопку "хочу подкинуть дров", дымосос вышел на максимальные обороты, заслонка почти закрылась, у пользователя есть 30 секунд на открыть дверцу и подбросить дров. После чего состояние котла возвращается в исходное.
    Я не уверен, что работа дымососа при закрытой подаче воздуха в течение длительного времени безопасна для котла.
     
  5. Dr.Law
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41

    Dr.Law

    Живу здесь

    Dr.Law

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одесса
    Эх. Кварцевое стекло прожило недолго:( случайно раздавил, винт перетянул, т. к. шуруповерт был в режиме завинчивания. Придется новое покупать.
     
  6. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Если не будет докрасна нагреваться то откуда полное дожигание пиролизных газов? Получиться просто котел обратного горения с сажей, СО, и т. д.
    мой самодельный котел горит так:
    утилизирует практически все без запаха, сажи и т. д.
    Получается СТС так не может конструктивно?
     
    Последнее редактирование: 12.02.18
  7. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Отчет по последним действиям с котлом СТС 18-П:
    Разобрано и почищено до чистого металла еще раз все: Нижняя камера с разборкой шамота, теплообменник, короб дымососа, дымосос, сервопривод, короб воздухоподачи, подача первичного воздуха (с разборкой), подача вторичного воздуха с разборкой, последующей сборкой и уплотнением асбестовым шнуром, почищен дымоход до металла.
    Проверен датчик дымогазов по двум другим термометрам до 100 С. в кипящей воде. Все точно,+/- 1 С.
    Вычищена загрузочная камера и исследована до миллиметра на предмет трещин и неплотностей - все четко.
    Проверены дверцы на герметичность - были незначительные неплотности - устранены.
    После этого топили чистым дубом сухостоем, хранящемся под навесом.
    Результат: установка теплоносителя 85 С, обороты дымососа 70%. Режим работы: розжиг, загрузка, 8 часов горение, дозагрузка.
    В течение недели все отлично, но выше 74 С теплоноситель не нагревается, ТДГ до 205 С. По перегреву не отключается (с новым турбулизатором). На теплообменнике откладывается сухой нагар.
    Вторая неделя: перегрев (ТДГ выше 205 С), отключения и активные отложения на теплообменнике смол.
    После этого наполовину был вынят датчик ДГ. Неплотности устранены.
    В течение двух недель эксплуатация нормальная, перегревов нет, нагар высох и легко счистился за 30 минут (Чего раньше не было, чистка занимала 2-3 часа).
    Если честно, то у меня остается одна версия- недостаточный теплосьём.
    Может брак попался ?
     
  8. Dr.Law
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41

    Dr.Law

    Живу здесь

    Dr.Law

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одесса
    Хороший вопрос. Может. для этого на шамотной футеровке в камере дожига скосы сделаны? Чтобы потоньше был?

    У Вас температура теплоносителя 85 градусов, т. е. дальше есть теплоаккумулятор?
    Не может ли быть проблемы в циркуляции (заужение, насос не тянет)?
     
  9. Dr.Law
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41

    Dr.Law

    Живу здесь

    Dr.Law

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одесса
    Т. е. при каждом запуске котла он все же получает немножко холодной обратки? И как раз за неделю смолы хватает теплообменник загадить.
     
  10. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Добавил видео, в СТС даже приблизительно такого нет. Стенка из кирпичей стоит, чтобы дверца не раскалялась (дверца: нержа 1мм, 10мм зазор, шамот 50мм, асбест 5мм, металл 5мм.) и все равно дверца выше 100 С. А ТДГ 140-180 С.
     
    Последнее редактирование: 12.02.18
  11. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Выставлена 85, но выше 74 не поднимается, сервопривод душит.
    Да, стоит ТА на 980 литров.
    Проблем в циркуляции нет. Были бы проблемы- был бы перегрев по воде, а не по ТДГ.
     
  12. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Стоит Ладоммат, холодной обратки он не видит.
     
  13. Dr.Law
    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41

    Dr.Law

    Живу здесь

    Dr.Law

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.09
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одесса
    А где видео?

    Пардон, увидел. Думаю, СТС такое не светит)

    Впрочем, я не знаю, есть ли вообще пиролизные котлы ЗАВОДСКОГО изготовления, в которых разогрев шамота докрасна предусмотрен ШТАТНО ?
     
  14. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Т. е. получается они изначально не предусматривают работу пиролизного котла в том режиме, в котором они должны работать. Просто продают котлы народу (лохам), под видом пиролизников.
    Мы покупали другу этот котел (СТС 18П) после долгого изучения рынка, сравнения аналогов и просмотра отзывов. До этого у меня самодельный пиролизник отработал год без вообще будь-каких проблем. Чистка раз в месяц (15 мин), зола раз в неделю (5 мин). Жрет все: любое топливо, любая влажность. (но с настройками воздух П/В, обороты вентилятора нужно играться. Это друга не устраивало-ему нужно было обкатанное заводское решение).
    В результате друг получил не котел, а головняк. А я, посоветовавший ему пиролизник чувствую себя в высшей степени неуютно.
    Я не думаю, что СТС плохие котлы. Может нам попался такой экземпляр. Но если у всех так все хорошо, а только у нас плохо, то можно было бы разобраться в единичной проблеме для поддержания имиджа. А так: "В Харькове сервиса нет..." Купили и ваши проблемы.
    P/S " Кошка родила котят-пусть е* как хотят..."
    PPS Обидно
     
  15. igorfox
    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21

    igorfox

    Живу здесь

    igorfox

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Харьков
    Техподдержка по телефону отдельный случай- у вас все не так. переделайте это, потом перезвоните, преределайте то и перезвоните. По методичке. Не слушая доводов и возражений.