    @АртемАн, диаметры труб бы указали...как никак котел 60 кВт
    Ктото с избыточной циркуляцией боретса а у кого то недостаточная...:) а чего узел подмеса через байпас незахотели сделать?
     
  2. АртемАн
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    АртемАн

    Участник

    АртемАн

    Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Сперва планировалась одна схема потом была урезана. Вообщем подача от котла к ТА идет 57мм. После тройника к клапану 32я. От ТА к клапану 57я после 32 и переход на 57. Подключение к котлу резъбы 2". Избыточная циркуляция у меня получилась при подключении джилекса циркуля на 3 скорости без клапана. Потом заменил его обратно на вило 32/5 но.
    Узел подмеса через байпас :faq:. Это когда подача с котла на клапан?
     
  3. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    Рига
    @АртемАн, с диаметрами труб у Вас все нормально...имел ввиду что не напрямую как у Вас изображено из ТА идет через 3ходовои а как на фото...только там был бы еще ваш есбе
    Тут специалисты помогут...я в этом деле самзеленый еще
    nasos-ustanovlen-na-obratke.jpg
     
  4. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    Рига
    @АртемАн, Вы пишите перегрев, сколько подача из котла и сколько обратка?
     
  5. АртемАн
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    АртемАн

    Участник

    АртемАн

    Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Изначально такую схему и планировал. Ну вообщем сейчас... Почему то при полной загрузке вскипает котел. Причем пока ТТ не вышел на режим температура на входе держится 65, затем когда температура дымогазов достигается 250С происходит повышение температуры на входе в котел и вскипание. Складывается впечатление, что потока воды просто не достаточно. Однако, клапан имеет КВС - 9 м3 поэтому падение напора не существенное. Для получения высокого КПД на заводе- изготовителе порекомендовали обеспечить поток воды, без учета гидравлического сопротивления, через котел примерно 43 л/мин.
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @АртемАн, все правильно выше написали, вы клапаном зажали циркуляцию практически полностью, и это на 60 кВт? И байпас нужен обязательно. IMG_20140905_172928.jpg вот примерно так.
     
  7. АртемАн
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    АртемАн

    Участник

    АртемАн

    Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Клапан у меня 65С должен регулировать пока котел разгорается все нормально. Как только разгорелся температура на входе постепенно возрастает. На данный момент без клапана разница в 20 градусов. На входе 65 на выходе 85-86. Температуру я смотрю на дисплее. Котел полуавтоматический зота магна.
     
  8. АртемАн
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    АртемАн

    Участник

    АртемАн

    Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Я понять не могу почему циркуляция зажалась, что мешает циркулировать через клапан с квс 150л/мин?
     
  9. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    Рига
    @АртемАн, мне сложно сказать в чем проблема..но Ваш клапан полность открываться должен при температуре близкои к 70, у себя я слышу как есбе приоткрывает...ноьполностью открыт у меня не был...скоро на новый котел поставлю, проэкперементирую...хотя надеюсь все будет работать и без него
     
  10. АртемАн
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    АртемАн

    Участник

    АртемАн

    Участник

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    На фото черный это клапан с электроприводом? Он походе не смесительного типа а распределительного?
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Ради интереса посмотрите Квс шарового крана хотя бы 1/2".
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    На фото это обычный ладдомат. Клапан подмешивающий с термопатроном совмещенный с насосом и обратным клапаном для ЕЦ (слабенькая но есть).
     
  13. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    943
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    Рига
    Первый попавшийся данфос 1/2 11 кубов в час...ничего себе...не знал...получаетс через 3ходовои проток меньше чем через пол дюима
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Вот и я об этом же!
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @АртемАн, в вашем случае клапан можно заменить насосом, т. е., будет два насоса, один на байпасе между подачей и обраткой для подмеса, второй между ТА и ТТК. Подключенные через термостат.
     