1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины в стене дома из ГБ

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lema, 29.11.10.

  1. Lema
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126

    Lema

    Живу здесь

    Lema

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день.
    Нужен совет профи или тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Этим летом поставил коробку дома из ГБ фирмы Н+Н шириной 375мм D500 , спустя 4 месяца обнаружил 4 трещины под окнами 1-го и 2-го этажа, от нижней кромки окна к фундаменту на 1-м этаже и от нижней кромки окна к армопоясу на 2-м. Дом с жилой мансардой, фундамент плита 250мм с ребрами жесткости по периметру и центру 400х400мм. Перекрытие 1-го и 2-го этажа пустотелые плиты 220мм. При строительстве дома армировали каждый 3-й ряд 2-мя прутами арматуры диаметром 10мм. Армопояс между 1-м и 2-м этажом 275х250мм с 4-ю прутами арматуры диаметром 16мм, с увеличением арматуры до 6-ти прутов в проемах. В фундаменте и армопоясе отсутствуют, какие либо трещины. Фундамент был залит летом 2009 года, коробка поставлена летом 2010 года. Вопрос состоит в следующем почему могли возникнуть эти трещины, чем может это обернуться и как с этим бороться. Опирание плит на стенах фото fasad1, fasad2.
     

    Вложения:

    • fasad1.jpg
    • fasad3.jpg
    • fasad2.jpg
    • crack.jpg
  2. Johnych
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Johnych

    Участник

    Johnych

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по описанию, под окнами не армировали кладку? Вот и результат. :(
    Теперь только замазывать и маскировать отделкой, я думаю.

    Удачи,
    Джоныч
     
  3. херомант
    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    16

    херомант

    Участник

    херомант

    Участник

    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    BY
    похоже на усадку блоков, в проемах на кладку нагрузки нет-пошли трещины, арматура в газосиликате-деньги на ветер.
     
  4. Lema
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126

    Lema

    Живу здесь

    Lema

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под окнами армировали между 2-м и 3-м рядом, если считать от окна. Как мне кажется, трещина должна была остановиться на 2 ряду, но этого не случилось...



    По поводу арматуры в ГБ, вот ссылка на сайт производителя hplush.ru/52, где в инструкции по применению ГБ в п.14 указано, что армировать нужно укладывая в штробы арматуру. Кстати в п.16 обнаружил, что оконный проем армируют между окном и 1-м рядом, этот момент я совсем упустил из виду, но почему тогда трещина не остановилась на армированном ряду и чем мне теперь это все грозит?
     
  5. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В какую сторону раскрывается трещина, вверх или вниз.
     
  6. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Скорее всего ничем. "Усели" Ваши блоки малеха... вот и все. Арматура есть, значит вряд ли трещина будет прогрессировать. Замазать и забыть.
    -
    А так вообще, на мой непрофессиональный взгляд, конструкция домика из ГС, не совсем удачна. Армопояс один, и тот "хлипковат", а сверху фронтоны "в разны стороны"... а там же армированной связки нет.
     
  7. Johnych
    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Johnych

    Участник

    Johnych

    Участник

    Регистрация:
    18.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Об этом я и говорил.


    Откуда это видно, можете пояснить?

    Джоныч
     
  8. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    Сразу видно-в таком скворечнике только один армопояс-это первый косяк. Под оконными проёмами нет арматуры-второй .. Все остальные поползновения с армированием - ВПОРОЖНЯК.
     
  9. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Что "это", что все 4 фронтона, никак не связаны между собой и стоят отдельными "массивами" каждый на своей стене?
     
  10. Lema
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126

    Lema

    Живу здесь

    Lema

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За мнение, спасибо.
    Но скворечником зря окрестили .
    Про оконные проемы уже понятно, см. выше.
    А где, по Вашему мнению, должен был быть второй армопояс?
    Он делается под перекрытиями, а это одноэтажный дом, перекрытие одно.

    Армирование делалось в соотвествии с рекомендациями производителя.
    Выбор материала стен в данной теме не обсуждается .

    На сайте Аэрока упоминается о том, что могут появляться такие трещины, но они не сказываются на общей несущей способности стен.

    Хочется услышать констуктивных советов, что можно предпринять и так ли это необходимо.


    Армирование кладки производилось в соотвествии с рекомендациями изготовителя.
    Блоки не дают усадку.
     
  11. Romi93
    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734

    Romi93

    Строю дом

    Romi93

    Строю дом

    Регистрация:
    02.09.09
    Сообщения:
    2.123
    Благодарности:
    6.734
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется тут нет повода для паники. Над просто поставить маяки, понаблюдать. Скорее всего, ничего с ними дальше не случится. Заделать и забыть.
     
  12. Lema
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126

    Lema

    Живу здесь

    Lema

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ответ.
    Маяки, конечно, сделаю. Наблюдать буду обязательно.
    Хотелось понять причину их появления (сейчас стало понятно) и услышать совет, что с этим делать.
     
  13. херомант
    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    16

    херомант

    Участник

    херомант

    Участник

    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    BY
    блок слишком хрупок и арматура на растяжение в нем работать не будет ,порежет как масло,
    пеноблок дает усадку-первая сцылка с поисковика penobloki.com/news_03.html
     
  14. Lema
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126

    Lema

    Живу здесь

    Lema

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня Газобетон, а не Пенобетон.
    Это разные материалы.
     
  15. херомант
    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    16

    херомант

    Участник

    херомант

    Участник

    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    BY
    Это плохо ,цитата из поисковика