1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Твёрдотопливный котёл своими руками

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Так_себе, 18.01.18.

  1. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    @Юрген72, Вопрос как к профи: какой полярностью предпочитаете варить?
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Обратной. Минус на электроде плюс на изделии. Если тонкий металл, то на прямой полярности. И чаще всего на повышенном токе.
     
  3. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Я тоже, чтоб больше прогреть металл, только это называется прямой полярностью, а не обратной. Обратная когда плюс на электрод... Вроде так...
     
  4. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Дело в том, что на ОК46 рекомендуют обратную полярность почему-то(+/-) ведь по сути переменка горит хорошо на любой полярности, но именно ОК46 на обратной ложится как-то лучше...
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Да действительно немного перепутал, прямая это минус на электроде:).
    Я уже давно не варил переменкой, так как у меня инвертор. Хотя на переменке легче варить метал с ржавчиной и именно ОК46.
    А не делаете шахтные котлы?
     
  6. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    У меня же не производсво, даже условий нет. Пока дом без пола (сушу доски) то использую вместо мастерской. А так всё делаю "на коленке". Варил в гараже, то машине несладко пришлось от дыма, да и мне. Летом на улице лучше всего. А чтоб варить нужно клиент. Раньше был занят другим, то отказывался. Да и теперь стройка поджимает сроками. Дело мало выгодное, металл подорожал. Делаю скорее ради удовольсвия и реализации идей которые спать не дают:)]. Будет заказ на шахтный, тогда посмотрим. Один просил шахтный доделать, ещё не смотрел, может возьмусь. Тема другая, но на практике в шахтном ничего особенного, просто больше загрузка. Если посмотреть мой котёл тот что делаю, то принцип топки как у шахтного. Здесь можно варьировать высотой топки. Один раз приходилось мельком заглянуть в шахтный в работе, так там была где-то треть топки (шахты) заполнена и все дрова горели (тлели) то что сверху дрова не горят это сказка для менеджеров. Думаю если заполнить полную шахту, то не менее половины будут вступать в реакцию, а ещё скопление пирогазов опасно хлопками... Практика показывает, что все чудо-котлы длительного горения по сути отличаются размером загрузки, а что и куда горит роли большой не играет. И в режиме тления падает КПД. Пиролизный это да, это другой тип котла.
     
  7. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Дети сделали модель:
    Котел.jpg Котел2.jpg Котел3.jpg Котел4.jpg
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Согласен по поводу дороговизны металла. Когда то делал на заказ банные печи, но пошло не очень, ввиду дороговизны металла, и большого предложения на рынке дешёвых сделанных из тонкого железа изделий прогорающих через несколько лет. А по поводу сидящих в голове идей и требующих реализации и не дающих спокойно спать:) полностью согласен.
     
  9. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    @Юрген72, к стати спасибо за подсказку о программке для моделирования. По вашей подсказке установил Гугл скетчап и дети быстро освоили (мне некогда всё), долго искал что-то подобное. Скажу, что даже не мог подумать, что есть такие удобные и простые в использовании программы. Уже перебрали кучу программ для черрчения, но там очень сложно. Спасибо ещё раз.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @Так_себе, :hndshk: у этой программы очень не маленький функционал.
     
  11. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.176
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Не знаю в какой шахтник вы заглядывали, но в нормальных котлах то, что выше газокна лежит и готовится к горению. Горит лишь в области высоты газокна.
     
  12. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Возможно и так, практики нет, но угли красные просвечивались. Просто случай был действительно мельком, не было времени. Это далеко от моего места жительств, но возможность заглянуть в работающий котёл никогда не пропускаю. Ещё раз скажу, что ничего против шахтного котла не имею. почему они не набрали популярности не знаю.
    Но у меня тоже принцип как у шахтного только ниже шахта. Подобный сделанный по моему проэкту обслуживаю более 10-ти лет. Горение более идёт внизу, но горит всё.
     
  13. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Как всегда на практике больше работы чем на бумаге получается... Ушло уже +- 20 кг электродов. Думал вложиться в 10 кг. Зациклился на толстых швах и "пеку" на 1м шва 20 электродов. Запас не помешает, а такие швы начал делать, когда на бойлере тонкий шов дал трещину после 15-ти лет эксплуатации...
    IMG_2768.JPG IMG_2770.JPG IMG_2772.JPG IMG_2773.JPG IMG_2774.JPG IMG_2775.JPG IMG_2777.JPG IMG_2779.JPG
     
  14. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Опрессовка автомобильным компрессором. Надавил силой в 2,5 кг на каждый кв. сантиметр. После обильного опрыскивания мыльным раствором покрылся ржавчиной... IMG_2784.JPG IMG_2786.JPG IMG_2789.JPG IMG_2791.JPG
     
  15. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    @Glaz2137, и все-таки объясните как работает шахтник при температуре теплоносителя ниже 55 градусов?