1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиаторы

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gsd, 28.11.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gsd
    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    gsd

    Участник

    gsd

    Участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кишинев
    ТТ Пиролизник Eko-Vimar Orlan Super 25kw
    Долго везли трех-ходовой смеситель ESBE TV dn25 60 градусов. Пока небыло смесителя на байпас поставили термоголовку для тёплого пола (размер 3/4) датчик на трубу обратки - темп. в котле падала до 58 градусов но батареи грелись быстро. После установки смесителя ESBE котёл работал но не отдавал тепло в радиаторы (за 1 час темп. в радиаторах поднимается на пару градусов). Добавили на байпас вентиль от обратки радиатора (размер 3/4) и прижали обьём воды через байпас (доступно 7 оборотов-открыто на половину оборота) и ситуация немного выправилась -за 1 час темп. в радиаторах поднимается на 9-12 градусов). Не вижу вариантов решения и где ошибка - единственное что приходит в голову - вернуть термоголовку для тёплого пола а датчик в гильзу и в трубу обратки.
    Насосом 1 - управляет ТТ- котёл (включается после 65 градусов)
    Насосом 2 комнатный термостат.
     

    Вложения:

    • cazan.jpg
  2. kerozin
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    89

    kerozin

    Живу здесь

    kerozin

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Иркутск
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    Смеситель верно врезали? какие температуры на обратке до него и после?

    Когда электрокотел стоит вода через него прокачивается или обратный клапан не указанный на схеме есть?
     
  3. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    Там вентиль на перемычке под номером три, обычный шаровый или что другое?
     
  4. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    а может неудачно выбран насос, смесители довольно сильно грузят его
     
  5. gsd
    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    gsd

    Участник

    gsd

    Участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кишинев
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    По идее верно врезали смеситель, входы 1 и 3 постоянно должны быть открыты - продувал-проверял, разобрал смеситель и разогрел в воде- термостат отрабатывает. Температуры не знаю но тактильно после разогрева воды в стрелке - открывается. Не знаю на сколько я прав но на стрелке в верхней части темп. почти как в котле (60-70С - в котле 70-75С) - в нижней части стрелки когда работает насос на радиаторы падает до 40-45С.
    Когда эл. котёл не работает он не греется.
    Там вентиль на перемычке под номером три- вентиль обратки от радиатора 3/4
     
  6. gsd
    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    gsd

    Участник

    gsd

    Участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кишинев
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    Вопрос с температурой обратки решился установкой на байпас термостатической головки от тёплых полов с выносным датчиком температуры на обратку (в место угла на 90 градусов на входе обратки в котёл поставили тройник, в свободное отверстие гильзу, выносной датчик температуры в гильзу)- Данное решение обеспечивает 60 градусов на обратке.

    Но появились вопросы:
    1. Маленькое время горения - 4-6 часов.
    2. Регулярно сдувает слой жара-углей в нижнюю камеру.

    Дрова - яблоня и вишня, год сушки, поленья длинной 40-46 см., толшина 10-20 см. Деготь наблюдается только в верхней камере, конденсат только иногда с дымохода капает на улице. Дымоход -на 200 нержавейка утепленная - 1м гофротрубы - под 45 градусов, 9м- вертикально труба, при розжиге нижнюю дверцу держу почти закрытой гудит от тяги аш гофротруба вибрирует.
    Пытался закрывать по минимуму заслонку на вентиляторе, пытался на минимум регулировать поток воздуха к дюзам которые между камерами. Температуру на котле выставил на 80 градусов но как комнатный термостат берёт воду на радиаторы температура в котле падает и держится на уровне 61-65 градусов пока не прогреется воздуж в комнатах. пиролиз сначала есть потом нету так как сдувает жар. Пиролиз есть и при темп. в 60-61 градус, но если открыть верхнюю дверцу и дымоход, опять закрыть пиролиз появляется на некоторое время, все каналы первичный и вторичный по воздуху чистые - по идее не хватает воздуха - а угли сдувает. Помогите айтишнику разобратся с отоплением - на улице уже в районе -12 градусов.
     
  7. Nail1
    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    28

    Nail1

    Живу здесь

    Nail1

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Rivne
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    Примерно по вашей схеме у меня установлен трехходовой ESBE, насос ТТ котла при растопке включается при 55 град., клапан отрабатывает температуру в пределах 62-65 нормально, дальше работает для котла как подмес с системы отопления и через коллектор отопление на теплые полы, радиаторы, бойлер, пока не выгорит топливо. Вопрос - правильно ли у вас связан трехходовой?
     
  8. Илья Тресков
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    57

    Илья Тресков

    Живу здесь

    Илья Тресков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Томск
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    Что мешает воде после насоса и ТТ котла идти не в батареи, а в электрокотёл, а оттуда - обратно в насос? Сопротивление труб и электрокотла явно меньше, чем системы с батареями! Вот вода и идёт по наименьшему сопротивлению!
     
  9. gsd
    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    gsd

    Участник

    gsd

    Участник

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кишинев
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    Мешают уствновленные клапаны - вода с одного котла в другой не попадает
     
  10. flegmatic
    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    flegmatic

    Новичок

    flegmatic

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кишинэу
    ТТ Пиролизник после установки Трех-ходового клапана плохо отдаёт тепло в радиатор

    Здравствуйте gsd,

    Читал про Ваши проблемы. Я тоже собираюсь ставить, но паралельно с газовым, пиролизный котёл Vimar 25 kw. Сейчас сантехник заканчивает монтаж системы отопления с газовым котлом, но он плохо представляет себе как подготовить подключение ТТ котла (покупка и подключение предполагаются чуть позже). Хотелось бы избежать проблем в будущем. Можете проконсультировать и поделиться Вашим решением проблемы (если она окончательно решена)? Живу в Кишинёве.
     
Статус темы:
Закрыта.