1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по подключению электрокаменки

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Левый ник, 06.02.13.

  1. Левый ник
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51

    Левый ник

    Участник

    Левый ник

    Участник

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Подскажите по подключению электрокаменки
    Приветствую. Купил электрокаменку с выносным пультом управления и теперь думаю как ее правильно подключить. Привожу схему из инструкции, где оранжевым привел свои мысли по подключению. Т. е. после автомата в 20 ампер у меня провод идет на пульт к одной клемме нейтраль и к двум клеммам фаза. Далее согласно схеме соединяю пульт и печку четырьмя проводами NUW1 P, землю провожу от печки прямо на контур заземления. Датчики температуры и влажности цепляю согласно схеме. Насколько это правильно (хотя думаю, что где-то сильно ошибся)? В бане заземления нет, то думаю закопать контур и сделать заземление ТТ. Заранее спасибо за консультации.
     

    Вложения:

    • схема печки.jpg
  2. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Как то для общей нагрузки в 5кВт провод в 2,5мм2 тонковат будет. Разумнее, думаю, будет поставить провод 4мм2 и АВ на 25а.
     
  3. Левый ник
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51

    Левый ник

    Участник

    Левый ник

    Участник

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет, но провод 2,5 и автомат 20А пойдет только на электрокаменку. Я просто не стал рисовать остальную разводку. А по самому подключению что можете сказать? Работать будет правильно?
     
  4. Левый ник
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51

    Левый ник

    Участник

    Левый ник

    Участник

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
  5. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Европа
    У вашей каменки однофазное подключение, но судя по клеммам L1:L2.L3 есть варианты и с 3 фазным питанием. У вас 2 нагревательных элемента и питаются от одной фазы. Стоит в схеме перемычка. Все должно работать и сечение кабеля вполне достаточное для 5кВт:hello:
     
  6. Сергей142
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Сергей142

    Участник

    Сергей142

    Участник

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Левый ник!

    Судя по картинке, у Вас электрокаменка Delta Combi фирмы Harvia.

    В инструкциях на ВСЕ электрокаменки Harvia написано, что их нельзя подключать через УЗО, т. к. из-за особенности трубчатых нагревательных элементов (ТЭНов) возможны утечки, способные вызвать срабатывание дифференциальной защиты даже у исправных печей.

    Это явление носит случайный характер и связано с особенностями конкретного ТЭНа. ТЭН может набирать влагу через микросвищи в металлической трубке-корпусе. Диоксид магния, который используется в качестве изоляции между центральным электродом и корпусом ТЭНа, чрезвычайно гигроскопичен. Мне известны случаи, когда ТЭНы приходилось предварительно прокаливать при высокой температуре (в лабораторной печи) перед установкой в электрокаменку, чтобы сопротивление их изоляции укладывалось в допустимый диапазон. Правда, это касалось сдачи в эксплуатацию каменки в общественной сауне.

    Самое неприятное в этой ситуации - это то, что ТЭН может набрать влагу и в результате длительного хранения. Т. е. может случиться так, что при регулярном использовании электрокаменка будет прекрасно работать, но если сделать перерыв, например, в несколько месяцев, то утечка может превысить допустимую величину.

    Без УЗО систему TT не разрешают использовать нормативные документы, с УЗО - каменку не разрешает использовать ее изготовитель. Вывод (мой личный) - электрокаменки с трубчатыми нагревательными элементами можно использовать только в системах TN-x.
     
  7. Левый ник
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51

    Левый ник

    Участник

    Левый ник

    Участник

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Да, Вы совершенно правы. Спасибо за подробный ответ. Подключил через УЗО, т. к. слишком поздно прочитал советы. Пока все работает (печку нагревал раз 10 и парился с водой раз пять). Если начнет вышибать УЗО, последую Вашему совету и уберу его из схемы.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    При этом систему элекроснабжения нужно будет переделать в TN-C-S!;) Иначе в случае реальной неисправности тена (пробоя) Вы будете парится последний раз в своей жизни. :(
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Был лучшего мнения о Харвии...:(
     
  10. iriska18
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    880

    iriska18

    Живу здесь

    iriska18

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подниму тему, как кто подключает или может другую печку купить?
     
  11. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    Купить лучше печку на дровах. ТЭНы в своей бане не комильфо... Но на вкус и цвет все фломастеры разные...
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.062
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неистово плюсую!