    Здравствуйте
    У меня есть проблема с напряжением в сети, -когда кто-то неподалеку начинает пользоватья электросваркой котел выключается, еще бывают короткие и сильные падения напряжения. Хочу прикупить себе недорогой компьютерный ИБП.
    Скажите пожалуйтса, был ли у кого-то опыт использования?
    Возможно ли так сделать?
    И если знаете, посоветуйте пожалуйтса какой ИБП лучше для этого подойдет?

    Котел у меня Vaillant мощность у него 145Вт
     
  2. Sheatfish
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279

    Sheatfish

    Живу здесь

    Sheatfish

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279
    Адрес:
    Казань
    Если от падений-скачков напряжения нужна защита, то лучше стабилизатор напряжения купить, а не ИБП. ИБП не все умеют стабилизировать напряжение.
     
  3. Forsaken

    Forsaken

    Forsaken

    Гость

    Спасибо за ответ!
    А если бывает что напряжение на несколько минут пропадает вообще?
     
  4. -Bat-
    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8

    -Bat-

    Участник

    -Bat-

    Участник

    Регистрация:
    30.04.08
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Rostov-on-Don
    для котлов хорошо подходит IPPON Smart Winner - 1000 использовали неоднократно, встроенный стабилизатор напряжения, на выходе чистый правильный синус, да и достаточно долго может продержать котел без света, стоит примерно 5 штук, цена вполне божеская
     
  5. alfax
    Регистрация:
    09.06.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    12

    alfax

    Участник

    alfax

    Участник

    Регистрация:
    09.06.06
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    12
    Имхо лучше брать не бесперебойник , а инвертор + АКБ ампер на 100
    Бесперебойника хватит на чуть чуть совсем при морозах и больше ничего не повесишь на него ,а на инвертор даже не сильно мощный ватт на 500 можно ещё дополнительный циркуляционный насос например повесить + лампочку для аварийного освещения хотя бы той же самой котельной.
    Мощность турбо котла к примеру 160ватт , считаем
    I=P/U
    160ватт/12вольт=13.3А/ч , максимум один час работы (не простоя) котла

    P.S. Тоже занимаюсь сейчас этим вопросом , хоть и дороже получается но больше склоняюсь к инвертору . Потом есть хоть куда расшириться ,добавить батарей например и сделать свет и т.д. на несколько часов.
     
  6. V1ad

    V1ad

    V1ad

    Гость

    На этом сфйте уже есть форум по данной теме "Подключение котла через UPS" там много интересного.
     
  7. papaLis
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    papaLis

    Участник

    papaLis

    Участник

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Шумиха
    Для настенника требуется источник питанания с чистым синусом а ИБП для компютера чистый синус не дает одни ступеньки, так что без альтернативы БОЛЬШОЙ аккумулятор (если нужеа длительная работа без сети 220) плюс инвертор с чистым синусом. А так лучше поставить стабилизатор ТЕПЛОКОМ например. 500 ватт можно приобрести в около 2000 р.
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Я нашим клиентам тоже ростовский ТЕПЛОКОМ рекомендую.
     
  9. shpinya
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    34

    shpinya

    Живу здесь

    shpinya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Витебск
    Не всякий, даже очень не многие стабилизаторы, реально помогут от скачков сварочных аппаратов.
    Здесь реально помогут только так называемые ИБП двойного преобразования или он лайн ИБП. Они постоянно работают в режиме генерации выходного напряжения и никак не зависят от формы и напряжения входящего сигнала. Ищите по мощности и по пусковым перегрузкам. На украине мне нравятся, но не могу себе купить, Леотоны (Бастионы) - к ним можно подключать выносной аккумулятор (всетаки котел должен работать в случае остутствия электричества долго) и цена вроде более менее нормальная. Не скажу насчет МАП (в смысле ничего не знаю). Есть также другие онлайн упсы, но обычно к ним нельзя стандартно подключить внешний аккумулятор и цена довольно не слабая.
    Да - недорогим упсом здесь не отделаешься - токо зря деньги выкините - цена вопроса будет от 200 зеленых и выше.:)]
     
  10. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Батайск
    Поставил иппон винер 1000. Насос упс 25-40 (грунд) и котел бакси майнфор 240эфай (турбо) отработали до выключения почти час. Синус отличный - насос не слышно. Есть защиты от скачков и т. п. ИБП работает в трех режимах: обычный, генератор, расширенный. Почитайте инструкцию. Мне аппарат понравился. Да, для нормального запуска горелки поставил 1.2к на 5 ватт между землей (ж. провод) и нулем (синий). Только сначала надо правильно подключить к сети ИБП и желательно не вилкой, а клемной коробкой, чтобы никто не вытащил шнур и не перевернул фазу с нулем.
     
  11. Allexey
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    62

    Allexey

    Живу здесь

    Allexey

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    У меня тоже IPPON Smart Winner - 1000 и BAXI LUNA 3. Отличная весч.. Для продолжительной работы не аккум-ры, а генератор на 24В. Крутит проф. японский двигатель от мотоблока. Гонял- тянет свет и тепло, 750вт короче.
     
  12. миксим
    Регистрация:
    14.06.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    146

    миксим

    Живу здесь

    миксим

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    На волге
    Я уже год эксплуатирую IPPON Smart Winner - 1000 с бакси на 24 кВт полет проходит отлично, сеть проседает иногда до 170 на выходе сколько поставишь столько и будет, вилку полюбому отрезать придеться т.к. на иппоне компьютерные выходы, котел работает без зазамления и ему всеравно где фаза, хватает на 30-40 минут работы котла, можно из него вытащить два провода и на + и - аккомулятора авто .
     
  13. ботаник
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8

    ботаник

    Участник

    ботаник

    Участник

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Московская область
    У меня стоит бесперебойник для котлов чистый синус Inеlt LT2-500ва гдето 300вт. и аккумулятор авто 75 А. сколько держит максимум не знаю не проверял ,а в отключение 5 часов котел настенник 130вт.отработал запросто. бесперебойник с инвертором под акб 12В. Напряжение 160-270В.стабилизирует,имеет свой кулер внутри для охлаждения включается автоматом когда ему нужно.Поддерживает заряд акб 200А-наверно на сутки хватит. Есть еще 1000ва но под напряжение акб 24в.(две акб по 12 последовательно .т.е. дороже в двое.) 500-ка около5000р.+акб.
     
  14. dusha82
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    1.393
    Благодарности:
    253

    dusha82

    Живу здесь

    dusha82

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    1.393
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Борский район, деревня Боталово
    Тоже щитаю его идеальным для котла.
     
  15. shpinya
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    34

    shpinya

    Живу здесь

    shpinya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Витебск
    Народ не путайте человека. Если это вот эта вещь -
    то это совсем не то что нужно человеку.
    Это обычный линейно-интерактивный упс. Да он выдает чистую синусоиду на выходе когда нет напряжения в сети, да он выдаст 220 когда напряжение просело, например, до 180. Но у человека проблема немного другого характера. Вопрос именно как спасти котел от электросварочных работ. У меня тоже когда я подключал дом к электросетям была подобная ситуация и я изучал вопрос. Любой линейно-интерактивный упс не трогает входной сигнал пока напряжение находится в пределах каких-то границ, плюс к этому есть время срабатывания. Время срабатывания есть также у стабилизаторов и в зависимости от того на какой элементной базе собран стабилизатор (упс), не каждый может нормально стабилизировать скачки электросварки. Поэтому реальной защитой в этом случае - это либо нормально подобранный стабилизатор, либо, и я считаю более лучшим вариантом - это онлайн упс или, что тоже самое, упс с двойным преобразованием. Желательно с возможностью подключения выносного аккумулятора.
     
Статус темы: