1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как соединить два кабеля?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем slavka8, 25.11.10.

  1. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ребят подскажите, первый раз буду делать. Вобщем есть насос, от него идет кабель NEXANS, мягкий, так как длины не хватает придется соединять. Вся трудность в том, что все это будет потом под землей. Вопрос: рассчитаны ли кабели для насосов для укладки под землю, как лучше соединить жилы можно ли паять, в комплекте даны втулки для опрессовки, это надежно для многопроволочного провода, и какой кабель лучше использовать для удлинения, такой же?
     
  2. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Черемыкино
    Приветствую!
    Я соединял так.
    1. Хорошо заизолироваться изолентой.
    2. Термоусадка.
    3. И кабель прокладывать в ПНД трубе.
    Удачи!
     
  3. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    А сами жилы , опрессовка или паяли, а вариант без трубы допустим?
     
  4. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    На всякий случай жилы соедините на расстоянии друг от друга.
     
  5. volt
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    106

    volt

    Живу здесь

    volt

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Россия
    Я у себя спаял, обжал термоусадкой каждый провод и все еще раз обжал термоусадкой.
     
  6. Тушкан
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    261

    Тушкан

    Живу здесь

    Тушкан

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Кириши
    Предпочтительнее мне кажется опресовка с термоусадкой, (мое мнение) пайка- предполагает флюс т.е. какая то кислота, если в земле то не надолго может года 2 от силы .
     
  7. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.681
    Благодарности:
    2.167

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.681
    Благодарности:
    2.167
    Вариантов масса, зависит от материала проводников (Cu, Al), диаметра (сечения), ну и потребления мощности. А уж изоляция, так здесь еще больше выбор. Пайка с применением неактивных флюсов самый распространённый вид соединений, после скрутки. Есть так же обжимники, клемники, сварка (провода для тролейбусов например). Кислотой паять не стоит, агрессия тут не к чему, обычный флюс ЛТИ-120 для радиоблюбителей справится с вашими потребностями на ура. Ну и потом термоусадка и изолента и кембрик, все что сможете найти, все сгодится.
    Баир дал Вам совет, прислушайтесь, будет лучше и проще изолировать. Удачи!
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  9. Кагорыч
    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    21

    Кагорыч

    Домашний мастер

    Кагорыч

    Домашний мастер

    Регистрация:
    09.10.09
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Я бы не стал делать соединение под землей мало ли что... Не надежнее было бы заменить весь кабель насоса на кабель необходимой длинны и характеристик? Ну накрайняк сделать соединение рядом с насосом, если полностью заменить кабель не получается.(это конечно дополнительные затраты)

    NEXANS это марка производителя, в сопровождающей документации к насосу должны быть характеристики кабеля.

    И если уж решились соединять под землей то целесообразно удлиннять кабелем этой же марки и тех. характеристик.
     
  10. Дед Банзай
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Дед Банзай

    Универсальный универсал

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Новосибирск
    И не забудьте, что скручивать жилы из разных материалов нельзя из-за образования гальванической пары (медь-алюминий).
    Спаять жилы можно банальным ПОС-40 и канифолью. Канифоль - самый доступный из неактивных флюсов.
     
  11. alexfed
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    30

    alexfed

    Живу здесь

    alexfed

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Паяем, изолируем и все ОК!
     
  12. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.354
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Бурятия
    Найдите и почитайте что-нибудь по монтажу муфт.
     
  13. Yuraart
    Регистрация:
    26.12.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    16

    Yuraart

    Участник

    Yuraart

    Участник

    Регистрация:
    26.12.09
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Братск
    Если паять канифолью, то никакой кислоты там нет, и пролежит не меньше опресовки!
     
  14. moroz63
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    moroz63

    Участник

    moroz63

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Я бы опресовал, потом гильзу с кабелем пропаял, каждую жилу в термоусадку с клеем и одну общую термоусадку с клеем, кабель потом прозвонил - и закапывай.