    Всем привет!
    Такая проблема. Построили дом. Наделали кучу вытяжек, строили по проекту. сегодня был ветер слева (на рисунке стрелка). В четырёх каналах из пяти на левой стороне дома наблюдала обратную тягу (в самом коротком канале - со второго этажа - всё в порядке). При этом более всего напрягла обратная тяга в двух самых левых (дальних от конька) каналах, потому как они идут в подвал в котельную.
    Если ветер дует в окна, что на картинке, то тяга в вентилляции появляется, при этом она опрокидывается в каминной трубе (правда, она расположена ниже 10 линии, проведённой от конька под углом 10 градусов, но всё равно "достаточно высокая", как нам объяснял печник).
    Полагаю (но пока не подтвердила экспериментально), что если ветер будет дуть справа, то тяга перевернётся в правых вентканалах.
    Картинку прилагаю, правда она, к сожалению, не достоверно отображает высоту труб, поэтому привожу пару цифр.
    Вопросы.
    1. Почему опрокидывается тяга в вентканалах?
    2. Почему опрокидывается тяга в камине?
    3. Что делать?
    Очень буду всем благодарна за идеи.
     

    Вложения:

    • problem.jpg
  2. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
  3. klawa
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    klawa

    Участник

    klawa

    Участник

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за быструю реацкию. По камину поняла - надо удлиннять...
    Всё остальное. Если я правильно считаю, то вентилляционные трубы сделаны по нормативам. Как минимум для двух крайних левых (угол менее 10 градусов выходит, если пересчитать). Т.е. если я правильно понимаю, то там тяга никак не может опрокинуться только из-за высоты трубы. Это не может быть из-за колпака? И почему это происходит именно при определённом направлении ветра?
     
  4. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    При направление ветра со сторону одного из скатов крыши, на этом скате будет повышенное давление, на противоположной стороне будет пониженное. Поэтому при смене направления ветра будет меняться и сторона каналов с обратной тягой.
    Чтобы избежать опрокидывания тяги, нужно компенсировать вытяжку дополнительным притоком воздуха из другого места. Т.е. сейчас несколько вытяжных каналов работают как приточные. Попробуйте при обратной тяги открыть окно, обратная тяга должна пропасть.
     
  5. eric
    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997

    eric

    живу здесь

    eric

    живу здесь

    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997
    Адрес:
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    klawa, прочитал Ваше сообщение о множестве вент. вытяжных каналов но не увидел ни слова о приточке, как она у Вас организована?
     
  6. klawa
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    klawa

    Участник

    klawa

    Участник

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Идея с открыванием окна - интересна. Я попробовала - в одном из помещений тяга появилась. Чудо! Буду пробовать в остальных местах.

    Что касается приточки, то она у меня никак не организована... И я не очень понимаю, как, например, её можно организовать в том же санузле...

    Ещё вот. В одном из помещений у меня целых два вентканала (их выходы располагаются по разные стороны от конька). Один собираюсь использовать под кухонную вытяжку, второй - просто как вытяжка из самого помещения. Правильно ли я понимаю, что сейчас в данном помещении через один канал воздух приходит, через другой выходит? И обратная тяга всегда будет существовать в одном из каналов (при отсутствии дополнительной приточки)? Так? Один канал замуровать?
    Плюс в этом же помещении ещё и камин. Когда я его трубу открываю, что должно происходить теоретически в тех двух вентканалах в самом худшем случае? У меня не хватает воображения понять...
     
  7. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    В с/у приточка не организовывается, из с/у, кухни, гардеробных и пр. делается вытяжка, а приточка только в жилую часть. Без дополнительного притока воздуха, при топке камина почти на 100% будет опрокидывание тяги, т.к. у камина достаточно большой расход воздуха.
    В любом случае каким-либо образом Вам нужно решать вопрос с компенсацией вытяжки, иначе ситуация не изменится.
     
  8. eric
    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997

    eric

    живу здесь

    eric

    живу здесь

    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997
    Адрес:
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вытяжка естественная или принудительная забирает воздух из помещения или группы помещений, т.е. из дома. Но стоит понимать что если Вы что то забрали из дома, то это что то должно каким то образом в дом попасть и желательно ничуть не в меньших или больших объемах.

    Помните про школьный бассейн в котором было две трубы, в одну вода втекает в бассейн а в другую вытекает. Так вот с домом все точно тоже самое.

    И когда люди ставят пластиковые, герметичные окна плюс точно такие же двери с уплотнителями воздуху при включенной вытяжке просто не откуда взяться и тут начинается описанный Вами эффект. Ветер влияет точно так же, Вы сами в этом убедились.

    Что делать Вам уже посоветовали, откройте окно и убедитесь что создали приток воздуха. Но это лишь временная демонстрация того, что нужно сделать в итоге - нужно организовать приток в дом. Это могут сделать как люди из спец. фирм, так и мастера одиночки. Выбирайте решение по карману и вперед. Если ни первое, ни второе не по карману - живите с открытыми форточками
     
  9. klawa
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    klawa

    Участник

    klawa

    Участник

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    blackbird, eric
    Спасибо большое и даже огромное. Про приточку - поняла. Буду думать...

    Последний (пока) вопрос: что происходит, если в одном помещении много вытяжек (вытяжных каналов)? Это плохо? Это никак (лишь бы приточка была)?
     
  10. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Лишние каналы не очень хорошо, грозит ощущением сквозняка. Лучше каким-нибудь образом перераспределить по другим помещениям излишки. Хуже если их нет совсем:)]
     
  11. eric
    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997

    eric

    живу здесь

    eric

    живу здесь

    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997
    Адрес:
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если организован приток, Вы ощутите лишь постоянно свежий воздух в доме и не более того но лишь при условии, что работы по устройству приточной вентиляции будут делать специалисты. И при грамотно устроенной приточке Вам не нужны будут вытяжные вентиляторы на каналах, ни на кухне, ни в санузлах.
     
  12. Холодильник
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    44

    Холодильник

    Живу здесь

    Холодильник

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Вы главное не забудьте организовать подпор воздуха в помещения с камином и котельную
     
  13. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    В котельную подпор не делается
     
  14. klawa
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    klawa

    Участник

    klawa

    Участник

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Эм. А что такое подпор?
    Пыталась поискать по форуму, чота моего мозга не хватило правильно задать параметры поиска
     
  15. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Подпор - это избыточный объем приточного воздуха, создающий повышенное давление в каком-либо помещение. Иначе говоря, положительный баланс. Делается специально для того, чтобы задать определенное направление движения воздуха и, например, не допускать распостранения запахов из с/у и кухни или для компенсации расхода воздуха камином.