1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Средний COP за 240 часов работы ТН с геоконтуром в Московской области - 3.3.
    Да и считали уже раньше, что на равенство с газом нужен COP = 5 или 5.5, не помню точно уже.
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Такой СОР на хорошем воздушном ТН даже в небольшой минус на улице
    https://www.forumhouse.ru/posts/20593425/
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Можно поподробней про СОРомер на ТН воздух-вода?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Водомер с импульсным выходом 1л/импульс, датчики температуры на подаче и обратке, счетчик электроэнергии с импульсным выходом. Вычисляем тепловую мощность, делим на потребляемую, получаем СОР. Точность не прецизионная конечно, но для оценки эффективности вполне
     
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Да же у меня, с навранной мощностью ТН, и то выше.
    Не в оптимальных режимах работает ваш ТН и у измерительных приборов поверки нет.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Т. е. в плюс считает;) а у @vad711, в минус:aga:
     
  7. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    :faq:средний СОР считать надо за отопительный период, у нас это 5640 часов. В Москве 4320 час.
    А текущий может быть и около 5 (где то выкладывал фото работы своего ТН).
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Учитывая что сейчас на улице температура соответствует средней за отопительный сезон, можно пользоваться этими данными. Не ждать же весь отопительный сезон чтобы оценить эффективность ТН
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Ктож виноват, что средний КОП контроллер сбросил... Так что, сколько успело набежать, то и есть.
    В любом случае цифру 5 я и не видел ни разу ни при каких температурах.
     
  10. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.876
    Благодарности:
    10.614

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.876
    Благодарности:
    10.614
    Адрес:
    М.О. Раменское
    У меня вышло закопать 700м.п. трубы около 40т.р. - трубы, доставка, JCB + работа моя+1подсобник. + надо залить, гребенки и т. д. вот и выходит от 60-70 себестоимость. Работу монтажников ТН прикинул отдельно.
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Не уж то траншею лопатами копали? :ogo:
     
  12. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.876
    Благодарности:
    10.614

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.876
    Благодарности:
    10.614
    Адрес:
    М.О. Раменское
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Shadow31, Ну так такую статью расхода, как аренда и доставка техники отдельно нужно выделять. Она везде разная и не везде вообще можно найти.
     
  14. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.876
    Благодарности:
    10.614

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.876
    Благодарности:
    10.614
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Эта статья расходов входит в стоимость ГК. У меня 44т.р. - техника, доставка, трубы, прочая мелочевка
    Когда пишут от, то это означает, что цены могут быть больше, т. е. рамки как бы раздвинуты. И цена будет в зависимости от ваших условий.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Shadow31, посмотрел на цены, не дорого получается - 11 тыр стоит экскаватор на день, труба ПНД - 10 р. за метр, да, скважины с 1000 р. за метр нервно курят в сторонке...