Много читал, в том числе бесконечные темы про УЗИПы, но не нашел ответа на мой вопрос. На границе участка столб, к нему изолированная воздушная линия, на столбе на расстояние ~2м от земли, ящик в котором счетчик и коробочка (см. фото - https://www.dropbox.com/s/hqz8fv23wqiwjza/20130803_121621.jpg), подключен 4-жильный провод 16*4 в броне. Вниз идет провод заземления https://www.dropbox.com/s/qpxhd21ac8iilts/20130803_121557.jpg. Расположение ящика предполагает подземное подключение, что и планируется. Проект ранее предполагал воздушный ввод. Поэтому в нем есть щиток на фасаде здания, в котором шина PEN соединяется с заземлением, трехполюсный автоматический выключатель, ограничитель импульсных перенапряжение в вид ОПС1 3Р. От щитка идет уже кабель 5*6 внутрь дома. Внутри дома TN-C-S. Можно ли перенести этот внешний ящик на фасаде внутрь дома и разместить рядом со ЩУР? Особенно волнует вопрос если делать молниезащиту, которая тоже подключается к PEN и заземлению. Если вдруг молния, а это вся штука внутри дома...
Лучше УЗИП поставить в ящик на опоре. Внутри дома - только УЗИП 3 класса. Деление (и заземление) PENа лучше делать вне дома.
Дмитрий, спасибо за ответ. Т. е. из земли поднять кабель на опору или фасад, там разделить и заземлить и при желании (необходимости если буду делать молниеотвод) поставить УЗИП, правильно?