    Как правильно запитать 11 холодильников
    Есть помещение переоборудую под магазин, нужно провести 3 линии проводки для подключения холодильников; 1-я линия 6 холодильников общей мощности от 5ти квт до 8 квт кабелем 3х2,5 к щитовому автомату 30 ампер, 2-я линия состоит пока из 2х холодильников общей мощности 2.6квт также кабелем 3х2,5 и 3 я линия состоит из 2х холодильников общей мощностью 1.5 квт подключение кабелем 3х2,5 к другому 30 амперному автомату общему для линий 2 и 3 в последующем на этот автомат еще 2 холодильника запитаются примерно общей мощностью 1,5 квт. Подскажите пожалуйста как правильно произвести монтаж проводки в этой ситуации
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.629
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кабель 2.5мм2 предназначен для мощности не более 3.5кВт и защищается автоматом на 16А.
    Нельзя несколько линий по 2.5мм2 подключить к автомату, большего номинала.
    Другие сочетания сечения мощности и автомата в табличке данного рисунка:
    [​IMG]
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.304
    Благодарности:
    30.920
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     
Статус темы:
Закрыта.