1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

ТТ котел Pereko KSW Prima

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Саняджо, 25.01.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Саняджо
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    Ну тогда мыслей нет больше. Только уголь...
    Пробовать палить на нижнем горении...
     
  2. vicson
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    97

    vicson

    Живу здесь

    vicson

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Tuapse
    @povaruga2006, :ogo: 99-50? мой горит 35-18:|:
    А дрова какие? На какой стадии потух? А жиклеры работают?
    Однозначно не хватает температуры для розжига "каменюк". Покроши до "ореха" и сверху это крошево добавь.
     
    Последнее редактирование: 28.12.17
  3. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Дрова смесь, среднего размера. Потух на стадии когда прогорело половина угля, Жиклеры работают (специально проверил). Вы вот сделайте доброе дело! Возьмите кусок угля и тестер (омметр), поставьте на 200 Ом и приложите щупы к камню на расстоянии 1 см. друг от друга (ну не просто приложите а, щупом прям царапните) и посмотрите сколько Ом покажет тестер. Есть у меня предположение что у меня пересортица антрика и дешечки. Есть камни которые горят, они имеют сопротивление 87-95 Ом а, есть камни которые не горят... Вот они имеют сопротивление 0-10 Ом. Я тут погуглил :um: антрациты всегда короткое а, чем слабее уголь тем выше сопротивление. :)] .
     
  4. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    у меня на 18% останавливается двигатель (напряжение 208-215 вольт)
     
  5. Саняджо
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    Я не помощник. :no: Тестера не имею...:(
     
  6. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Не знаю на сколько прав, но когда у меня оставались точно такие остатки и такого же ржаво-рыжего цвета, то как вариант, это большое содержание породы в самом камне. Не самые лучшие были впечатления от такого антрацита. Оч давно таким топил и остатки тоже были большие. Классный антрацит, когда зола от него имеет болие сероватый оттенок, а не ярко выраженный рыжый цвет. Прям руда какая то).Ещё как один вариант, попробуйте не оставлять мение половины топки. Допустим загрузили два ветра, уголь горел-горел и осталось чуть больше половины. Шуруете колоссники и дозагружаете опять до полной топки. Но это нужно пробывать. Анрацит-антрациту рознь. Он добывается на разных шахтах и хим состав у него везде разный. Один с большим содержанием породы, другой с минимальным. До революции достоинства, у нас в Донецке и Луганске этих шахт на пальцах можно было перещитать. Остальные шахты давали уголь не лучшего качества. В теме про антрацит уже отписывались и я тоже это проверил на собственном опыте. У хорошего антрацита, даже звук характерный когда его потрусить в мешке или просто во время его пересыпания. Если звук камушков звонкий и как буд то переливается, то антрацит классный! Если при таких же манипуляциях звук камней глухой, как бы нет звона. Звук такой глухой, буд то камни битумом обмазали, то антрацит не лучшего качества. Возмите ещё рассколите камень и посмотрите, весь ли он в середине расскола блестит. Если будут матовые прожилы, то то вобще фиговый уголь. А вот если та отколатая часть вся блестит как чёрный брюль, то этот антрацит класс! Горит долго, жарко и распаливается легче. Зола от него сероватая, а не рыжая и с минимальным остатком. За кучу ошибок пардон. Как всегда с мобилки клёцаю)
     
  7. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    @Олег9293, ммм фидимо это буду пробовать в морозы... Мне некуда деть такое кол-во тепла :)] и так 1 полено расколотое и пол ведра этого добра 10 часов горело. Вопрос только как дед его в кчме сжигал если, он с наддувом не горит :)]
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Ваш дед его сжигал обычным нижним горением и по моему АО такого качества, лучше сжигать классическим способом, а не распалом с верху. Главное, что б хороший объём углей был от прогоревших дров, тогда АО будет на много лучше и быстрей розжигаться. АО сам по себе тугодумный, а при распале с верху, в два раза тугодумней становится. Для эстественной тяги есть только одна проблема, это мелкая при мелкая фракция семичка 13-25мм. Котёл задыхается и не может разогнаться. В таком варианте вентелятор рулит и если засыпать АС полную топку, то всё разгориться. А вот если проход воздуха свозь слой угля по высоте, между камней без проблем, то тут надув просто курит в стороне. Главное, что б дымоход был по нормам. Котёл даже на тугодумном угле, разгоняться будет, что дурной. Вентом только можно на начальном этапе подхватить, что б тот продул горячий воздух в верх и появилась тяга. Дальше и на естественной тяге будет отлично гореть, даже такой проблемный уголь. Для интереса, как уголь только мало-мальски разгорится, приоткройте нижнюю дверцу и обратите внимание на разгон котла. По началу по не опытности при шуровке колоссников, я за пять минут умудрялся чуть ли не закипятить котёл.
     
    Последнее редактирование: 29.12.17
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, оставте его лучше на морозы и не переводите его топками по пол ведра. Он отлично регулируется по температуре и при остановке вентелятора быстрей тормозит нежели дешка. Если слой его большой по высоте, то не бойтесь, что он затухнет. Это я к тому, что если он был долго в стопе. У меня он мог часами стоять без продувок или когда свет отключат, а потом опять разгораться. Как то раз простоял часов 8-мь и я думал, что он затух, но фиг там. Вент разогнал его, что на оборот при естественной тяге, на таком этапе, могло и не получиться.
     
  10. Gal200
    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    158

    Gal200

    Живу здесь

    Gal200

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.12
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Дров надо было много, чтоб угли нагорье хорошие. Уголь сыпал какой нагребу, штаб, камень вперемешку. Даже если осталось немного угля когда прогорел, добавлял дров. Обороты больше 55% не выставлял, в теме должно быть. Не любит когда в топке остаётся мало угля, затухает. При полной загрузке хорош горит слоями, и может долго стоять в стопе.
     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    Чуток добавлю. Если уголь был прям сильно тяжкорозжигаемый, то для сравнения у меня мощность надува ставилась 60%,а как он полностью разгорался, то выставлял 30%.На 30% у меня горят и разгоняются и дрова и уголь ДГ. На той же мощности горит и антрацит, но разгон на оборотах в два раза выше, чем просто когда стабильная работа котла. ТУХ при разгоне естесивенно зашкаливал в двое, но это на часик не больше. Это я про соотношение мощности вента при стабильной работе и разгоне (для Поваруга 2006).Да,дрова по крупней, что б угли были от них хорошие.
     
  12. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    99 может быть многовато. Задувает уголь, а точнее пламя на такой мощности. По крайней мере у меня. Просто попробуйте для разгона увеличить мощность вента в 1.5-2 раза от той на которой у Вас обычно работает котёл на тех же дровах или дешки. Как разгорится вернёте на туже мощность. Если с пид, то настройте по ТУХ, что б он был максимальный пока разгорается.
     
  13. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    при таких оборотах и прикрытом шибере (на 50%) температура уходящих у меня будет в районе 450*
    фуфуфу в ангельском буквы Ю нет :)]
    каждые 2 минуты отрубается вентилятор по аварийной температуре уходящих.
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    У меня как раз когда 450°,то разгон нормальный, но у меня ж прямоток, а не многоходовой газоход. По этому настойте так, что б был на пределе перед отключением, но не отключался. Хорошо Povaruga2006)
     
  15. Саняджо
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Саняджо

    Топлю Pereko Prima

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Россия
    У меня для угля обороты розжига 70%, нагрев- поддержка 30%. Но мой контроллер позволяет выставить на розжиг свои обороты.
    Сергей, если контроллер умрёт, есть смысл рассмотреть мой вариант.
     
Статус темы:
Закрыта.