1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9

Стабилизатор тяги дымохода

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.

  1. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.472
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Днепропетровск
    А у Вас стаб с улицы воздух берёт?
     
  2. CyberLab
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36

    CyberLab

    Живу здесь

    CyberLab

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Нет, но хочу попробовать
    У меня 110 канализационная труба от септика в котельную заведена, могу попробовать из нее воздух брать.
     
  3. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    а не замерзнет септик от такой вентиляции? приточка то у него с улицы
     
  4. Austone
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135

    Austone

    Живу здесь

    Austone

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Архангельск
    Зато в септике и дополнительное топливо имеется :aga: Правда подводить его нужно не в выхлоп ...
     
  5. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.818
    Благодарности:
    4.279

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.818
    Благодарности:
    4.279
    Адрес:
    Углич
    Такие опасения имеют место, но надежда на то, что стаб. будет работать только при разгоне котла, когда температура дымогазов высокая, соответственно высокая тяга. Всё должно выбрасываться в виде пара.
     
  6. TUNER
    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    1.902

    TUNER

    Живу здесь

    TUNER

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.09
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Нижневартовск
    @Al571, стаб именно так и работает. Когда котел стоял, заслонка стаба иногда брякала, при порывах ветра. Как только котел разжегся, заслонка приоткрылась и в таком положении и работает.
     

    Вложения:

    • CIMG1407.JPG
  7. Austone
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135

    Austone

    Живу здесь

    Austone

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    456
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Архангельск
    Как уже оговаривалось ранее, за счёт *подсоса* воздуха, дымогазы менее короткий срок находятся в трубе, поэтому их оседание на её стенках увеличится не может практически никак, разве-что совсем наоборот ...
     
  8. CyberLab
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36

    CyberLab

    Живу здесь

    CyberLab

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Возможно что и замерзнет, но я же написал что хочу только попробовать, а не постоянно использовать
     
  9. Sktdyr
    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111

    Sktdyr

    Живу здесь

    Sktdyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    1.111
    Адрес:
    Сыктывкар
    ИМХО на канализационную трубу тоже нужна будет какая-то подпружиненная заслонка, приоткрывающаяся при работе вента пеллетной горелки. Иначе во время «стопа» горелки в котельной атмосфера будет не айс. Если с ТТК, то закрывать выход трубы полузаглушкой с отверстием.
    Соединять с фановым стояком тоже не резон, может поменяться направление тяги в сторону ф. стояка...
     
  10. CyberLab
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36

    CyberLab

    Живу здесь

    CyberLab

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Тянуть воздух из канализационной трубы всегда будет в дымоход
    Обратной тяги из дымохода не замечал
     
    Последнее редактирование: 15.12.17
  11. CyberLab
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36

    CyberLab

    Живу здесь

    CyberLab

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Сегодня снял видео работы моего стабилизатора тяги
    Стабилизатор настроил на полное закрывание при 110гр. С
     
  12. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Котел СДК 50, дымоход 30 метров сенгвич 200мм, работает только стабилизатором тяги:)
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757
    Адрес:
    Минск
    Правильно.
    В шибере нет необходимости. Более того, при модулировании мощности, например, в пеллетном котле, он вреден (между стабилизатором разрежения и котлом).
     
    Последнее редактирование: 19.12.17
  14. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    Чесно говоря шибером я пользовался:|: - в теплую погоду, стабилизатор перенастраивать было леньки.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.441
    Благодарности:
    6.757
    Адрес:
    Минск
    Сопротивление шибера меняется при изменении потока газов.
    Отрегулировав на малой мощности, когда поток газов мал, может оказаться, что на большой мощности слишком большое сопротивление потоку. У
    Ваш случай непонятен:
    Обычно в морозную погоду разрежение возрастает и приходится шибером уменьшать тягу... Возможно, ещё какие-то явления влияли на горение так, что приходилось пользоваться шибером.
     
    Последнее редактирование: 19.12.17