    День добрый
    я тоже решил снять излишки тепла с алюминевой гофры выходящей с напольного газового котла тепло которое хочу снять пущу на мансарду
    буду делать так:
    на идущую гофру с котла диаметром 160мм одену оцинкованную трубу диаметром 250мм
    с боку с низу будет врезка диаметром 150мм (возможно в дальнейшим под маломощный вентилятор)
    гофра которая идет из котла у меня уходит в бок в стену, прийдеться в трубе (оцинкованой) зделать боковое отверстие под гофру, а с верху поставлю переход 250 на 150 и выведу на мансарду
    для отопления этого естественно недостаточно да и небыло такой мысли (52 секции AL радиторов справляются) он хоть немного денег которые улетают в трубу буду рационально использовать для обогрева
    ну и естественно все стыки на хомуты, саморезы и алюминивый скотч
     
  2. syslog
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    11.457
    Благодарности:
    16.126

    syslog

    Живу здесь

    syslog

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    11.457
    Благодарности:
    16.126
    Адрес:
    МО Чеховский р-н
    @автолюбительххх, Не боитесь переохладить дымовые газы ниже точки росы? Зальете котел конденсатом, конденсат достаточно агрессивный, будет кушать дымоход и котел. Ради копеечной выгоде в тепле потеряете гораздо больше на проблемах.
     
  3. Alexi_f
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    180

    Alexi_f

    Живу здесь

    Alexi_f

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    180
    Так как тема создана давно, вопрос возможно уже не актуален. У себя сделал подобное, но немного с другой составляющей. Каминная вставка обложена кирпичем. Как писали в постах ранее он аккумулирует тепло. В данной ситуации да и в моей это очень не существенно. Так как температура воздуха двигавшегося вдоль трубы и температура дымовых газов отличается на порядок. Поэтому кирпич печи нагревается от дыма в обуладка - в лучшем случае будет теплая не горячая. Так как проходящий холодный воздух вдоль трубы будет её постоянно охлаждать. Отсюда вывод - делать короб из кирпича вокруг трубы - не эффективно. Он не будет теплонакопителем. Я у себя обложил камин кирпичем - итог можно было просто каркас из гипса обшитым сделать. Но могу посоветовать действительно эффективный вариант - радиатор на трубу внутри вашего короба. Суть: стальная труба с ребрами которая одета на трубу дымохода. Чем больше ребер тем выше тепло отдача. Я на свой камин сварил такую из куска обычной стальной трубы наварив на неё полосы ребер. Такие штуки продают производители каминов но они очень не дешевы. Конструктив есть в инете. Если не найдете пишите - пришлю. По поводу опрокидывания тяги - из за охлаждения трубы дымохода. Оно не существенно так как вы снимаете лишь небольшой процент тепла. Температура дымовых газов 700 и выше. В лучшем случае вы заберете градусов 60 и то поток будет в 3 раза меньше чем поток дыма. Опрокидывание возможно только когда 1 труба холодная - она как бы закрыта пробкой холодного воздуха. 2 нет воздуха для горения.
     
  4. автолюбительххх
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    автолюбительххх

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Переохладить трубу однозначно не получиться
    Вот теперь думаю какой нибудь датчик проставить что бы когда котел на фитиль вставал вентилятор не крутился, а сробатывал когда идёт нагрев (если есть мысли какой датчик воткнуть в разрыв сети, подскажите)
    Поставил единственный имеющийся вентилятор (канальник) слишком большой у него объем прогоняемого воздуха
    Думаю кулер от компа поставить и будет самое то
    Эффект есть и хороший. Советую заморочиться. Жалею только об одном когда дом строил все это не предусмотрел, можно было подачу теплого воздуха зделать в каждую комнату на втором этаже
     
  5. Alexi_f
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    180

    Alexi_f

    Живу здесь

    Alexi_f

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    180
    Любой датчик с Алиэкспресс - термостат. Подойдет для теплых электрических полов. В них есть отдельный выносной датчик температуры - его пихаете в камин и вентилятор на датчик. Допустим температура внутри камина достигла (50, 60, ... градусов) Термостат сработал подал напряжение на вентилятор. пока камин греется, работает температура держится - вентилятор гонит воздух) Дрова прогорели / топка остыла - вентилятор выключился. Наверное "заморочусь" тоже пока делаю отделку своего камина прокину провода, дел минут на 10. А потом если что подключу.
     
  6. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    Эхэхэх все так говорят пока не получат кучу вонючей жижи на полу!
    Не делайте этого
    у нас, во Владимире смертельный случай был в прошлом году тупо из за того что современный котел газовый воткнули в старый кирпичный дымоход - в итоге перемерзший дефлектор и отравление угаром...
    Эти деньги не улетают а приводят в действие механизм тяги.
    Раз у вас алюминий, то там температура градусов 150 не выше, снимите до 70 - получите конденсат или еще хуже...
    КПД газового котла и так 80-85%.
    Как говорится "кроилово приведет к попадалову":hello:
     
  7. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    Ждите морозов) придется заморочится с отбиванием льда с оголовка трубы
     
  8. автолюбительххх
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    автолюбительххх

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Труба с наружи не просто кирпичная или стальная а сандвич, облединения не будет
    До 75 градусов понизить нереально снятие тепла с трубы, на улице было -17 специально открывал отстойник на улице ни капли конденсата не было, будем смотреть будет ли что при большем понижении температуры
    И вы правы про КПД, оно как раз и вылетает все в трубу
     
  9. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    А котелок то у вас какой?
    Что-то мне кажется что он у вас просто плохой. От нормальных котлов рука выхлоп почти терпит
     
  10. автолюбительххх
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    автолюбительххх

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Конрод
     
  11. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    Мне жалко Вас если честно:(:(:(
    Это ТТК переделанный под газ с КПД стремящимся к "0"...
    Типа "Минска" с газовой горелкой...
    В нормальном котле над горелкой радиатор стоит как в машине, и газы оттуда холодные идут.
     

    Вложения:

    • Схема-газовой-горелки-Конорд-Дон.jpg
  12. автолюбительххх
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    автолюбительххх

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Спасибо что беспокоитесть и жалеете меня
    или мы друг друга недопонимаем но у меня из котла гофра алюминиевая которая выходит из котла и соединяющиеся с уличным дымоходом нагревается очень сильно
     
  13. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    Ну так я Вам и говорю - у Вашего котла КПД ниже заявленного в разы...
    У него нет теплообменника нормального.
    С Вашего котла можно с трубы снимать тепло.
    Кстати, у вас тягопрерыватель стоит?
     
  14. автолюбительххх
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    автолюбительххх

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    У меня другой модели котел, вот такой
     

    Вложения:

    • ustroistvo-gazovogo-kotla-konord.jpg
  15. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Владимир
    Сравните схему с Вашей...
    Тут труба градусов 80 на выходе будет
     

    Вложения:

    • 480c90ef1350906680_2.jpg