1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как прочистить фильтрующий колодец?

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем RedBanana, 03.07.12.

  1. RedBanana
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    RedBanana

    Участник

    RedBanana

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Моск. область
    Как прочистить фильтрующий колодец?
    Ситуация. Существует много лет септик в виде двух колодцев (жб 1,5 м в диаметре, 3 м вглубь) с переливом. Второй колодец - фильтрующий, т. е. доочистка в грунте, по понятным причинам заилился и практически не пропускает. Чистить надо.
    Кто знает как это лучше сделать? Предполагается участие наёмного труда, но какова на сегодняшний день наиболее эффективная технология?
    В голову приходит мойка керхер - размыть ил со стен и на дне.
    Или, может, со дна просто снять слой пекска и засыпать щебнем? Чем лучше это сделать? И какой объём может получиться? Спавимся вёдрами или машину ассенизаторов вызывать?

    В общем, у кого какой опыт есть - делитесь, пожалуйста.
    Буду очень внимательно слушать.
     
  2. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    Убрать со дна илистые отложения, на чистый песок уложить геотекстиль (130) и засыпать щебнем фракция 40 сантиметров на 30. Есть в Московск. обл. компании ктр занимаются чисткой колодцев и септиков. Удачи.
     
  3. RedBanana
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    RedBanana

    Участник

    RedBanana

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Моск. область
    Спасибо!
    Наверное, так и сделаем.
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что нибудь получилось?
     
  5. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    3.393
    Адрес:
    Москва
    Этого нельзя делать ни в коем случае. Иначе в следующий раз заилится уже геотекстиль, причем очень быстро.
     
  6. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    А если не без геотекстиля, щебень уйдет в песок. Как быть ?
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну уйдет и что? По хорошему щебень вообще не нужен в фильтрующем колодце.
     
  8. Lekcei4
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089

    Lekcei4

    Живу здесь

    Lekcei4

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    3.089
    Адрес:
    Москва
    Мой случай: два септика по четыре кольца, первый- приемный из дома, нижнее кольцо с бетонным дном, далее, перелив во второй. Из него в инфильтратор. До уровня грунтовых вод 3,3 метра. У соседа рядом все точно так, но без щебня и геотекстиля. Весной второй септик осел в песок почти на кольцо, а у меня почему то нет.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Lekcei4, не понял что у соседа осело? Септик с дном или инфильтратор. И при чем тогда фильтрующий колодец?
     
  10. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.352
    Благодарности:
    418.143

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    109.352
    Благодарности:
    418.143
    Адрес:
    Уфа
    Я вот не понял, а почему все щебень сыпят, какую роль он играет, кроме матюков ассенизаторов и сломаных помп?
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.368
    Благодарности:
    19.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Veseloff, думают что качество очистки улучшиться. Но теоретики и практики септикостроения считают что он не нужен в фильтрационном колодце. Бестолово.
     
  12. Whodoo
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    13

    Whodoo

    Живу здесь

    Whodoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    Это что ж получается? Можно ничего не сыпать, а просто ставить кольца фильтрующего колодца в вырытый котлован - и усё? А сбоку засыпать фильтрующий колодец надо щебнем? Дырки в кольцах ннадо? :faq: То есть если я на песчаном участке "без грунтовых вод" сделаю фильтрующий колодец без всякого щебня - это нормально? Я был бы рад сему, ибо и проще устанавливать, и проще чистить в случае чего - убрал "ил" да и всё) Может быть даже с частью дна... хотя опять же опасно - без щебня будет размывать дно колодца, и он будет уходить в землю (теоретически)... а так щебень будет "контролировать" имеющееся дно, защищая его от размытия и разрушения целостности колодца)

    Так что наверное лучше с подушкой из щебня делать-то... или как?)
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    А что делать ассенизатору в фильтрующем колодце?

    Откачивают септик а не ФК.

    Конечно, если септик и/или ФК построены не правильно, то Заказчики и мучаются с ежегодной чисткой ФК.

    Напомню, что срок службы ФК не менее 20 лет и он не требует обслуживания.
    Если конечно строить правильно.
     
  14. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    Именно так!

    Но следует различать, гравийно щебёночное основание Фильтрующего Колодца и его донный фильтр.

    Основание - это то на что ставят кольца.
    Грубо говоря это наброска на дно котлована гравия или щебня.
    Рекомендую его организовывать, поскольку это мероприятие существенным образом повышает капитальность (срок службы) ФК.
    Для простоты дальнейшей чистки (через лет 20-30) на основание внутри ФК можно насыпать не большой слой (100-200 мм) чистого крупнозернистого песка, который при его кольматации легко убрать лопатой или машиной.

    Донный фильтр это то что насыпают внутрь ФК, иногда почти до отметки чуть ниже входящего трубопровода.
    Этого не нужно. ИМХО
    Но на картинках "старых теоретиков" и в старых нормативах это есть. :)

    Ув. А. Ратников указывал на это.
     
  15. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.410
    Благодарности:
    11.866
    Адрес:
    Москва
    При крупных песках и низком УГВ и отсутствии верховодки это допустимо. ИМХО

    У меня например, ФК стоит в песке уже 12 лет и исправно работает.

    Но решайте сами.

    Да, так было бы лучше.