1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Проектирование фундаментов

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.

  1. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Проектирование фундаментов
    Тема создана на основе основного раздела форума - фундаменты, для анализа чертежей и помощи в планировании и выборе фундаментов на стадии проектирования.
    Цель данной темы: помочь застройщикам избежать подобного рода ошибок: Ремонт и реконструкция фундамента, до момента возведения.

    Приглашаем всех желающих специалистов для участия в обсуждении.


    Настоятельно рекомендуем ознакомиться с сопутствующей темой: Общие вопросы по фундаментам - 2, где можно аналогично задать подобного рода вопросы и темой FAQ По фундаментам, где можно найти для себя много полезной информации. При написании вопроса пользуемся рекомендациями: Как правильно задать вопрос

    Внимание! При обнародовании материалов из проекта - убираем штамп с указанием фамилии и названия организации исполнителя. Обсуждение деятельности - нарушает Правила форума!
    Все предлагаемые решения в теме - несут только рекомендательный характер.
    Все предложения по индивидуальной разработке проектов - на биржу.
     
  2. ID2065265
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157

    ID2065265

    Живу здесь

    ID2065265

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157
    Вопрос, является ли правильным решением для фундамента монолитная плита исполнить его разным по высоте, но технологически единым? К примеру, монолитная плита 150 м2 единым массивом на которой в центре дом, а справа и слева гараж и веранда. Так вот чтобы под веранду не лить бетон в таком объеме используются ли технологии для уменьшения высоты?
    Заранее благодарю
     
  3. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    При наличии геологического анализа грунта, расчетного армирования и усилений в плите - возможно что и возможно. Тут много индивидуальных параметров требуется - габариты, геологические условия, разность нагрузок на плиту. Самостроем лучше не исполнять такие решения, а пользоваться более простыми решениями - отдельная плита под террасу и такое же сечение плиты под гараж с общим армопоясом. Ну либо же ленточные фундаменты.
     
  4. ID2065265
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157

    ID2065265

    Живу здесь

    ID2065265

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157
    а вот здесь можно поподробнее, не совсем понял
     
  5. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Что именно вам не понятно? Вы для начала ситуацию опишите, что бы конкретно понимать что вы собрались строить и как.
     
  6. ID2065265
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157

    ID2065265

    Живу здесь

    ID2065265

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157
    Хорошо, попробую без эскиза, фундамент - плита прямоугольной формы (20х10), в центре этого прямоугольника квадрат 10х10 - это под дом, следовательно слева и справа от этого квадрата планируется гараж и веранда, каждый 5х10 (иными словами дом в центре, а гараж и веранда по бокам). В этой версии проектирования возможен ли вариант, когда весь прямоугольник - единая плита, но под дом заливается высота в соответствии с нагрузкой по проекту, а для гаража и веранды плита гораздо меньше по толщине из-за слабых нагрузок? Какие здесь возможны ошибки? Терморазрыв внутри плиты планируется, чтобы исключить мостики холода, а как быть именно с разной высотой плиты?
     
  7. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Так и делайте не встроенный, а полный терморазрыв между плитой дома и террасы. Все под одну опалубку, в качестве терморазрыва и демпфера - прокладка эппс и пленки между плитами. Заливается все одним разом.
    Переход "плита дома - плита гаража", при уменьшении толщины плиты, нужно проверять по нагрузкам - расчетом, т. к. идет разрыв рабочей арматурной сетки в верхнем сечении, который требует правильного усиления закладными в переходе между двумя плитами. А там уж - заморачиваться расчетами, армировать на глаз или оставить толщину плиты одинаковую - решать вам.
     
  8. ID2065265
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157

    ID2065265

    Живу здесь

    ID2065265

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157
    Спасибо, продолжу колдовать)
    Правда не представляю как можно разом заливать, ведь получатся сообщающиеся сосуды с цементом, следовательно верхний уровень будет выдавливать нижний. А, понял, имеете ввиду вообще они друг от друга независимые. Здесь надо думать, столько в округе домов, когда разные фундаменты потом пляшут в разные стороны как хотят...
     
  9. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Если будет больше информации по Как правильно задать вопрос, то можно здесь или в фундаментах - подобрать более экономичные варианты и попроще в реализации.
     
  10. ID2065265
    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157

    ID2065265

    Живу здесь

    ID2065265

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.17
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    157
    Ок, за ссылочку спасибо, по делу!
     
  11. AndreyTAN
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    95

    AndreyTAN

    Живу здесь

    AndreyTAN

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Братск
    Добрый день. И у меня вопрос по выбору фундамента: летом 2017 поставил каркасник в 1,5 этажа на ленточном фундаменте. Почва - глина (алевролит как мне сказали), уровень грунтовых вод низкий - колодец стоит на водопроводе 4 м сухой круглый год (все 4 м - глина). Фундамент в самом высоком месте 1,5 метра. В этом году хотел пристроить гараж (тоже каркасный) на плите. Вопрос - можно ли залить плиту вплотную к фундаменту дома? Или только рядом на 2 метра отступить?
     
  12. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Нет! Разумеется можно в плотную, но через деформационный (осадочный шов) минимум 20мм. Обычно этот шов к фундаменту выполняют эппсом в 50мм. Самое главное соблюсти правильность проведения работ около существующего строения - т. е. новый фундамент и подушка не должны быть ниже глубины основания ленты фундамента при отступе в 50мм от существующего фундамента.
     
  13. AndreyTAN
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    95

    AndreyTAN

    Живу здесь

    AndreyTAN

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Братск
    Лента у дома уходит в глубину на 0,4-0,5 м, плиту думаю лить толщиной 0,2-0,3 м. Этого достаточно? И армирование в один слой 10мм арматурой? На моей глине.
     
  14. Pargachevskiy
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Pargachevskiy

    Архитектор

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    7.794
    Адрес:
    Россия
    Для ж/б монолитной плиты высотой в 200-300мм такое армирование - не приемлемо по нормативу с минимальным процентом армирования ж/б конструкций (0,1%). Можете УШП сделать с одной сеткой.
     
  15. AndreyTAN
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    95

    AndreyTAN

    Живу здесь

    AndreyTAN

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Братск
    УШП в гараже - не нужно.
    А какое должно быть и почему для УШП можно одну сетку?