    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В августе стал владелбцем КТП на 25 ква.
    Собственно вопрос - какое обслуживание необходимо трансформатору,
    с какой периодичностью?
    Подключился к частной линии 10 киловольт,
    их некоммерческое паринерство на обслугу брать не хочет.
    Придется решать самому, помогите советом
    C уважением, Vlad220
     
  2. Родик
    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968

    Родик

    Живу здесь

    Родик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.968
    Адрес:
    Петрозаводск
    А действительно, требуется ли какое профилактическое обслуживание КТП? Я так же в 2008 году построил ВЛЭП и установил КТП - 40. Третий год эксплуатирую, ничего не делаю в плане обслуживания. Интересовался у местных энергетиков, так они сказали, что никакого обслуживания не требуется, главное не насиловать КТП предельными нагрузками.
     

    Вложения:

    • Вид с берега..JPG
    • КТП 25.08.08..jpg
  3. autostranger
    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    29

    autostranger

    Участник

    autostranger

    Участник

    Регистрация:
    06.05.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Москва
    По регламенту ППР раз в 4-е года. Ну а так периодически осматривайте трансик, у вас я смотрю ТМГшка. Если самарский - советую года через 3-4 проверить затяжку шпилек, ну да сами увидите. Если на крышке пятен масла нет, то и спите спокойно.
     
  4. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Изучите соответствующие главы и приложения вот этого НТД:
    Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6; зарег. в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Рег. N 4145).
    Лучший вариант, конечно, заключение договора со специализированной организацией, но готовы ли Вы нести эти расходы?
     

    Вложения:

  5. sergei666
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754

    sergei666

    Живу здесь

    sergei666

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754
    Адрес:
    Московская область
    Вот для изучения
    При осмотре силовых трансформаторов проверяют показания термометров и мановакууметров; состояние кожухов трансформаторов; отсутствие течи масла; наличие масла в маслонаполненных вводах; соответствие уровня масла в расширителе температурной отметке; состояние изоляторов, маслоохлаждающих и маслосборных устройств, ошиновки и кабелей; отсутствие нагрева контактных соединений; исправности пробивных предохранителей и сигнализации; состояние сети заземления трансформаторного помещения.
    Осмотры без отключения трансформаторов производят:

    1 раз в сутки — в установках с постоянным дежурным персоналом.
    Не реже 1 раза в месяц — в установках без постоянного дежурного персонала.
    Не реже 1 раза в 6 мес.— на трансформаторных пунктах.
    Внеочередные осмотры производят при резком изменении температуры наружного воздуха и при каждом отключении трансформатора от действия токовой или дифференциальной защиты.
    Трансформатор выводят из работы при обнаружении:

    потрескивания внутри трансформатора и сильно неравномерного шума;
    ненормального и постоянно возрастающего нагрева трансформаторов при нормальных нагрузке и охлаждении;
    выброса масла из расширителя или разрыва диафрагмы выхлопной трубы;
    течи масла с понижением уровня его ниже уровня масломерного стекла;
    при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов. У трансформаторов мощностью 160 кВА и более масло подвергают непрерывной регенерации, осуществляемой в термосифонных фильтрах или путем периодического присоединения абсорбера.
    Находящееся в эксплуатации изоляционное масло подвергают лабораторным испытаниям в следующие сроки:

    не реже 1 раза в 3 года для трансформаторов, работающих с термосифонными фильтрами (сокращенный анализ);
    после капитальных ремонтов трансформаторов и аппаратов;
    1 раз в год для трансформаторов, работающих без термосифонных фильтров (сокращенный анализ).
    Внеочередную пробу масла для определения температуры вспышки отбирают из трансформатора при обнаружении горючего газа в газовом реле трансформатора. В трансформаторах и аппаратах изоляционное масло при понижении электрической прочности, снижении химических показателей ниже норм на эксплуатационное масло, а также при обнаружении в нем механических примесей восстанавливают или заменяют.
    Допустимость смешения разных масел при доливах его в трансформаторы мощностью 1000 кВА и более, а также смешение свежего и эксплуатационного масел должны подтверждаться лабораторным испытанием на выпадение осадка и стабильность.
    Температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора и максимальной температуре охлаждающей среды (30°С — воздуха, 25°С — воды) не должна превышать:

    70°С в трансформаторах с принудительной циркуляцией масла и воды;
    75°С в трансформаторах с принудительной циркуляцией масла и воздуха;
    95°С в трансформаторах с естественной циркуляцией воздуха и масла или принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла.
    Допускается работа трансформаторов с дутьевым охлаждением масла с выключенным дутьем, если нагрузка меньше номинальной и температура верхних слоев масла не превышает 55°С и при минусовых температурах окружающего воздуха и температуре масла не выше 45°С, вне зависимости от нагрузки.
    На главных понизительных подстанциях многих предприятий в настоящее время широко используются силовые трансформаторы с расщепленной обмоткой низшего напряжения. Мощность каждой обмотки допускает нагрузку не более 62 % от номинальной мощности трансформатора.
    Отключенный релейной защитой трансформатор разрешается включать только после его осмотра, испытаний, проверки газа из газового реле и устранения неисправностей. В случаях ложного срабатывания газовой или дифференциальной защит допускается одно повторное включение трансформатора при отсутствии видимых внешних признаков его повреждения. Если отключение трансформатора произошло в результате действия защит, которые не связаны с его повреждением, можно включать трансформатор в сеть без его проверки.
    Газовая защита может срабатывать ложно по следующим причинам:

    сотрясения трансформатора в результате воздействия больших токов перегрузки, проходящими по его обмоткам, а также сквозных токов короткого замыкания за трансформатором;
    ненормальной вибрации при пуске и остановке вентиляторов и циркуляционных насосов у трансформаторов с принудительными системами охлаждения от возникающих перетоков и толчков масла в трубопроводах;
    в результате несвоевременной доливке масла и снижения его уровня;
    неправильной установки трансформатора, при котором возможен значительный выброс воздуха через газовые реле, то же может быть и при доливке масла в трансформатор.
     
  6. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.092
    Благодарности:
    2.952

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.092
    Благодарности:
    2.952
    Адрес:
    Волгоград
    Сдайте сетям :)
    Обслуживание относительно нового ТП - перевод денег. Для успокоения можно выполнять испытания, но тоже дорого. Лучше нанимать на выполнение конкретной работы. Если ничего не сломается, обслуживание будет заключаться в осмотре и возможно удалении травы и паутины. Остальные работы за деньги. Посмотреть и траву убрать вы и сами можете. Для остальных работ лучше нанимать людей. Для подстраховки, если не уверены, можно приводить инженера (не монтёра) два раза в год: весной, чтобы оценить как ТП перезимовала и осенью, чтобы оценить состояние перед зимой и выполнить необходимые работы по необходимости.
     
  7. sergei666
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754

    sergei666

    Живу здесь

    sergei666

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.969
    Благодарности:
    1.754
    Адрес:
    Московская область
    Как токо сдашь сетям - сразу подключат полдеревни и деньги себе заберут а вы без света останетесь...
     
  8. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо.
    Документы почитаю.
    Как я понял, для небольшого КТП серьезное обслуживание
    не нужно, тем более, что он используется на 70 процентов мощности.
     