    Здравствуйте!
    Меня зовут Алексей Викторович.
    Я инженер-конструктор. У меня большой опыт проектирования индивидуальных домов, общественных зданий, торговых павильонов и т. д. Это каменные, блочные, деревянные, каркасные, металлические, а также комбинированные конструктивные схемы здания.
    Проектирование жилого помещения – это всегда совместная творческая работа с заказчиком, результатом которой является уникальное пространство, отражающее внутренний душевный мир его владельцев. Люди, которые отказываются от работы архитекторов, конструкторов теряют многое. Во-первых, это и технические, конструктивные проблемы и как следствие, увеличение материальных расходов. Во-вторых, невозможность целостного, гармоничного, грамотного воплощения образа своего Дома. И в-третьих нерациональное расходование строительных материалов. Кроме того, грамотная подача чертежей облегчит и оформление необходимой разрешительной документации. Готов ответить на все интересующие Вас вопросы!
     
  2. Leka69
    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    351

    Leka69

    Живу здесь

    Leka69

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    г.Тверь
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать правильную технологию установки деревянных лаг. Коробка 8400*8400мм,пятая стена проходит по центру. Лаги планирую 100*200. На сколько в стену должны заходить лаги? Мазать концы или просто обвернуть пару слоями рубероида? Сколько отступать от края стены, которая идёт параллельно лаге? Должен ли быть зазор между торцом, заходившем в стену, и стеной? Как правильно сращивать лаги на центральной стене? Пролёт меньше 4000мм,а лаги, как правило 6000мм,это значит будет оставаться лишка. Так вот как с ней быть, отпилить в размер или функциональней будет срастить?
     
  3. uc-510444
    Регистрация:
    06.11.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    uc-510444

    Участник

    uc-510444

    Участник

    Регистрация:
    06.11.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте!
    Хочу спросить, можно ли использовать уголок 75х75 использовать как опору под металлическое перекрытие, если ставить в углы?
    спасибо.
     
  4. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Томск
    Лучше 50х200 и чаще шаг.

    Зависит от материала стен и нагрузки. Не думаю, что ответ 100-150 мм будет неправильным в случае любого материала.

    Да

    Зачем?

    5-10 мм

    Так чтобы они не сместились от проектного положения.

    Лучше отпилите и используйте эти куски в перекрытии для создания распорок препятствующих выходу балок из плоскости изгиба.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
  6. Геннадий12рег
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Геннадий12рег

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    На форуме уже рассматривали случай заделки деревянных балок в стене из газосиликата с помощью раствора. Итог: балки намокли, расширились и начали "шевелить" стену. Я у себя оставлял зазоры в 2 см (слева, справа, сверху) и после монтажа запенивал. Там где зазор оставался меньше 0,5 см запенивать было не удобно. Края балок обрабатывал пропиткой и обернул рубероидом. Если дерево контактирует только с газосиликатными блоками, то вроде и гидроизоляция уже не нужна.
     
  7. Leka69
    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    351

    Leka69

    Живу здесь

    Leka69

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.15
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    г.Тверь
    С каким шагом делать 50Х200? хотел 100Х200 через 600 мм. Распорки это когда перпендикулярно к балкам крепят мои будущие обрезки?
     
  8. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
    @Leka69, По расчету проходит 50х200 с шагом 400мм или 100х200 с шагом 600мм
    Распорки это вертикальные связи между балками из доски толщиной не менее 38 мм. Вертикальные связи должны располагаться на расстоянии не более 2100 мм от каждой опоры и от других вертикальных связей.
     
  9. dengidavai-апа
    Регистрация:
    13.11.17
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    139

    dengidavai-апа

    Живу здесь

    dengidavai-апа

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.17
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    139
    ...простите, а обрешетка снизу и сверху балок, не заменяет, разве, эти связи?
    Спасибо.
     
  10. Anuralfh
    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368

    Anuralfh

    Живу здесь

    Anuralfh

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.14
    Сообщения:
    4.133
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Вельск
  11. Kurochen
    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142

    Kurochen

    Woodproject

    Kurochen

    Woodproject

    Регистрация:
    17.03.14
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Новосибирск
    СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»

    6.2.9.1 В случаях, когда подшивка потолка выполняется из гипсокартонных или гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит или фанеры толщиной не менее 12 мм, закрепляемых непосредственно на балках перекрытия, раскрепление балок в горизонтальном направлении не требуется.
    В остальных случаях между балками перекрытия должны устраиваться либо горизонтальные связи, либо вертикальные связи, либо одновременно горизонтальные связи у опор и вертикальные связи в пролете балок.
     
    Последнее редактирование: 22.11.17
  12. sgt
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501

    sgt

    Проектировщик

    sgt

    Проектировщик

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Томск
    А какая у вас нагрузка? Я же не знаю конструкцию вашего пола. Если мой типовой пол, а я обычно стяжку еще накидываю, то шаг на пролет 4 метра с учетом перегородок будет 300 мм. Такой пол будет жестким и недолжен батутить. Если у вас нет стяжки, то можете на 50 мм чаще сделать.

    Да, распорки перпендикулярно.
     
  13. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    Деревянные конструкции автор Карлсен
    20171123_134631.jpg
     
  15. BlindHorse
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307

    BlindHorse

    Живу здесь

    BlindHorse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Анжерка
    Имеется хозяйственная постройка неотапливаемая на таком вот сварном металлическом каркасе из толстостенных труб (изобразил на фото). Каркас покрыт битумной мастикой и просто лежит на земле, отсыпанной горельником и щебнем. Стены, крыша и т. п. уже сделаны, остался пол. Как я понимаю поперёк бросаем трёхметровые лаги, на них доску. Нагрузка - стеллажи с инструментами, вёдра с углём - примерно до килограмм 150 на кв. м. локально. Подскажите какого сечения лаги брать и доску, с каким шагом делать. Под лагами я так понимаю землю надо выбрать, чтобы не касались, лаги покрыть от воздействия влаги? Ещё вопрос: пиломатериал продают естественно свежепиленый, его сушить надо обязательно или для хозпостройки и такой можно использовать? Если сушить, то покупать надо зимой сейчас - к лету высохнет? Извиняйте если вопросы банальные, я с металлом на "ты" а вот с деревом пока нет :hello: