1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Герметичный ввод трубы ПНД в кессон

Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ezzzz, 18.11.17.

  1. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Герметичный ввод трубы ПНД в кессон
    Всем доброго времени суток. Пробурили мне скважину. Изготовили кессон. Точек водоразбора на участке запланировано 5. Соответственно столько же надо ввести ПНД труб в кессон и плюс столько же управляющих кабелей, т. к. гидроаккумуляторы и автоматика будут располагаться вне кессона. УГВ на участке очень высокий – 0,6м, причем рядом с кессоном находятся 3 родника, на глубине 3 метра, место очень «мокрое». Соответственно, встал вопрос как завести трубы ПНД в кессон, не разрезая их, причем сделать это максимально герметично, с минимальным количеством соединений. Полез по форумам, путной информации, или готовых решений, не нашел. Здесь, на Форумхаусе, нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/122399/page-2, в которой советовали вварить сгон в стенку кессона, «на него» или «в него» закрутить пластиковый фитинг для ПНД, с наружной или внутренней метрической резьбой. Но! Фитинг 32, который зажмет трубу, будет с обратной стороны иметь либо наружную резьбу 1”1/4, тогда основная труба не пройдет фитинг, упрется в пластик, или внутреннюю резьбу 1”1/4 – тогда труба упрется в металл сгона. Вариантов фитингов 32 – 1”1/2 – просто не выпускают. Этот вопрос (как сделать ввод трубы, не разрезая её) так и не был освещен в той теме полностью. Я реализовал оригинальную идею, которой и хочу с вами здесь поделиться.

    Берем муфту, вот такую. Разбираем её. Внутри есть бортик – его надо убрать, чтобы труба проходила насквозь. Я срезал ножом – недолго.

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
     
  2. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Дальше, измеряем внешний диаметр муфты там, где кончается резьба, ближе к средней части. У моей там было 45мм. В стенке кессона необходимо максимально ровно вырезать отверстие на 2-3мм больше чем этот диаметр. Мне повезло – там, где мне варили кессон, был аппарат лазерной резки и мне вырезали отверстия 48мм, на этапе заготовок.

    6.jpg
     
  3. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Если вам не повезло, то выход такой: находите людей с лазером, заказываете у них пластину, ну 200х200, к примеру, в которой будет точное, ровное отверстие. А потом режете болгаркой в кессоне квадрат 100х100 и внахлест привариваете свою пластину (ниже, на фото будет пример такой врезки – у меня перепутали местами стенки кессона при сборке). Кстати, если у вас кессон круглый, то идея с пластиной тоже легко реализуема. Дальше задача - «вкрутить» муфту по её резьбе, в стенку кессона. Толщина моей стенки – 4мм – не вкрутить никак, т. к. между витками резьбы муфты примерно 2мм.

    7.jpg
     
  4. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Для этого берем болгарку, и «толстым» кругом, аккуратно, с обеих сторон, «истоньшаем» стенку, делая как бы ответную часть для резьбы. Дорабатываем кругом со шкуркой.

    8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg
     
  5. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Чтобы муфта вкрутилась, её изначально надо как бы наклонить, чтобы совместить «резьбу». Вкручиваем изнутри – уменьшаем «рычаг» давления грунта на фитинг. Должно получиться вот так.

    12.jpg
     
  6. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Потом на основную трубу, в «обратной» последовательности, одеваем элементы фитинга, которые участвуют в его зажатии. Место входа фитинга в кессон, с двух сторон, герметизируем каким-нибудь хорошим герметиком (я использовал силиконовый американский герметик-прокладку для автосервисов). 13.jpg
     
  7. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Все гораздо проще. Если хотите чтобы труба заходила без разрывов, то вваривается бочонок 1 1/4", внутри него проятягивается труба ПНД 32 и фитинг с пнд 32 * 1 1/4" ВР накручиваешься внутри кессона, ну если хотите то ещё можно и с наружи накрутить.
     
  8. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Вставляем трубу и зажимаем фитинг. Таким образом, стенка кессона оказывается зажата между телом фитинга и его синей гайкой. Это соединение буде держать фитинг в стене. Зазоры – минимальные, держится он – изумительно. Даже если будет подвижка грунта – он выдержит. Изнутри кессона одеваем вторую часть элементов и зажимаем. Это соединение надежно герметизирует вход трубы. Снаружи я тоже обильно все «загерметизировал», хотя, наверное это лишнее, но герметика у меня было много :)]:)]:)]. Получилось вот так:

    14.jpg 17.jpg 15.jpg 16.jpg
     
  9. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Герметики при пучинистых грунтах попросту ничего не дадут, со временем будут "сопливить".
     
  10. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    А это уже общий вид всей конструкции и «проверка в деле». Все герметично.

    18.jpg 19.jpg
     
  11. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Грунт не пучинистый - песок, просто воды - по макушку.
     
  12. PromBurCom
    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    PromBurCom

    Бурим скважины, МО

    Регистрация:
    09.10.12
    Сообщения:
    4.223
    Благодарности:
    2.276
    Адрес:
    Москва
    Воды по макушку это во всех районах хватает верховодки.
     
  13. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Кабели я вводил по совету ув. lihin, и вышеупомянутой темы, через пластиковый сальник, с уплотнением. Длина его резьбовой части достаточна, чтобы обойтись без «утоншения» стенки, все закрепилось и так. На фото – видно. Диаметр был 23 мм, отверстия делали тоже 23.

    20.jpg 21.jpg
     
  14. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Кстати, предыдущий кессон-погреб, который оказался слишком большим для существующих «водных» условий, сейчас выкопан и недорого продается. Размер 2х3х1,8м, глубина – 2,6. Внутри сделаны полки для хранения овощей, все выкрашено белым «хаммерайтом». Проверен в деле – не течет. Находится в Серпуховском районе МО. Если кого заинтересовал – пишите в личку, все расскажу. Выглядит вот так.

    22.jpg 23.jpg 24.jpg
     
  15. Ezzzz
    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20

    Ezzzz

    Участник

    Ezzzz

    Участник

    Регистрация:
    13.06.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    20
    Ну на этом, пожалуй, все. На всю работу – 5 вводов ушло примерно 5 часов. Думаю, что при толщине металла и 6мм, все надежно зажмется, резьбы хватит. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет.