    Приветствую уважаемых форумчан!
    Перечитал форумы на эту тему, но осталось несколько вопросов.
    Исходные данные: имею в доме 3-фазную систему на 11,5 кВт (главный вводный автомат, УЗО, далее разводка по группам потребителей) и генератор SDMO 1-фазный на 4,2 кВт. Хочу сделать вывод для ручного подключения гены на всю систему без выделения одной аварийной фазы..

    Изучив форум, понял, что наиболее надежным являются 2 девайса:
    1. реверсивный переключатель такого типа
    https://www.mzemi.ru/production/YaRPP.htm , при подключении которого нужно замкнуть фазы в одну со стороны гены.
    2. щит аварийного переключения такого типа http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%D9%C0%CF
    Собственно вопросы:
    1. так что лучше поставить, учитывая, что цена обоих устройств сопоставима?
    В ЩАПе тоже нужно перемыкать фазы?
    2. почему нельзя поставить обычный 3-фазный автомат на ввод гены, (замкнуть перемычками фазы с нужной стороны), включать его при необходимости и естественно перед этим отключить главный вводный автомат?
    Благодарю заранее за ответы.
     
  2. ТупойЭнергетик
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Россия
    1. У меня щит аварийного переключения не вызывает сомнений по надежности, хотя есть и другие мнения. Разница только в том что не надо будет в темноте идти к реверсивному переключателю и дергать ручку.

    Если Вы хотите что бы от однофазного резервного источника питалась трехфазная нагрузка в доме, то в обоих случаях надо "перемыкать". Здесь есть другая проблемка, "...11,5 кВт и генератор SDMO 1-фазный на 4,2 кВт...". При переходе на аварийный источник питания, если до этого момента была большая нагрузка, может не потянуть и отключится. Схему разводки надо смотреть, что бы "резервно" у Вас не включился, например, электрокотел.

    2. Можно поставить автомат, лучше два, а лучше еще и два пускателя, а лучше их автоматикой обвязать, да что бы с реле времени...
    А проще купить готовый "девайс", см. п.1.
     
  3. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
  4. Бублик
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    24

    Бублик

    Участник

    Бублик

    Участник

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Шарапово
    Спасибо за ответ!
    Мощных потребителей у меня немного, бойлера в доме нет, (есть в бане, включается раз в неделю), отопление дома из газгольдера.
    Надо питать котел, систему водоподготовки, насос водоснабжения, освещение, ноут. Остальное подождет магистрального электричества.
    В общем, я думаю, в аварийном режиме 4 кВт мне хватит более чем.
    Про автоматику я вообше не думаю, т.к. пока еще не живу в доме постоянно плюс отключения электричества довольно редко происходят. Не вижу проблем, чтобы переключить рубильник или 2 и дернуть стартер гены. ))
    Просто вот не совсем понятно, зачем ставить реверсивный рубильник за 2200р, если с такой же целью можно поставить обычный автомат за 500р? ))
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Это так называемая "защита от дурака"- всегда можно забыть переключить соответствующий автомат:|:, что приведёт к плачевному результату.:(:(
     
  6. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    Потому что механическая защита должна быть.
     
  7. Бублик
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    24

    Бублик

    Участник

    Бублик

    Участник

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Шарапово
    Еще вопросик: ставить реверсивный рубильник нужно между главным вводным автоматом и УЗО или после УЗО перед автоматами групп потребителей и УЗО тоже отключать при переходе на аварийный режим?
     
  8. PUPOK1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80

    PUPOK1

    Живу здесь

    PUPOK1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Замкадье
    Главное - после счётчика!
     
  9. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Когда задавался таким же вопросом здесь выяснил, что для подобного подключения генератора нужно также переключать и ноль а не только фазы. Иначе будет срабатывать УЗО. Поэтому у себя до сих пор и не реализовал, хоть и переключатель трехфазный установлен в щите, а вот с нулем не придумал :(
     
  10. ТупойЭнергетик
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Россия
    УЗО может сработать если нейтраль генератора присоеденить к внутридомовой сети после УЗО, во многих моделях есть связь между нейтралью генератора и его заземлением, а в одной модели я видел что это вообще одно и то же.

    Проблема решается просто, нейтраль генератора подключается в промежутке между вводным автоматом и УЗО. Там же, в разрыв фазных проводников, необходимо устанавливать и реверсивный переключатель.
     
  11. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В моем случае все это проблематично, т.к. автомат и УЗО находятся в ящике на столбе, через дорогу.
     
  12. Бублик
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    24

    Бублик

    Участник

    Бублик

    Участник

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Шарапово
    Канэшна!
    Счетчик у меня на столбе, а ввод резерва хочу из дома!


    А 4-полюсный переключатель?
    Разве он не решает данную проблему с нулем?
     
  13. ТупойЭнергетик
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    ТупойЭнергетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Россия
    Да уж, не удобно для нашего случая :)
    Тогда есть несколько вариантов:

    - самый правильный: четырехполюсный реверсивный переключатель,

    ну и парочка "кривых" вариантов подключения :mad:
     
  14. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    УЗО там быть не должно по правилам, его оттуда нужно перенести в ВРУ дома
    По действующим нормам необходимо повторно заземлить ноль на вводе в дом. А УЗО на столбе от этого будет постоянно срабатывать.
     
  15. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    659
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наше СНТ выдает такие ТУ для подключения. Второе УЗО стоит у меня и в доме, но на столбе им подавай тоже. Там же на столбе и счетчик, для этого видимо все и придумано...