KIT 02 лихорадит работу насоса

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем котёнок, 09.11.10.

  1. котёнок
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    котёнок

    Участник

    котёнок

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    У меня в доме смотирована станция на базе насоса ESPA c блоком автоматики KIT 02. Работала 4 года без замечаний, а этим летом я заметил, что при работе насоса происходят его кратковременные останоки с мгновенным запуском вновь. Толчки при работе двигателя не повышают его рабочий ресурс и отказ двигателя может произойти в любой момент. Решил сменить резиновую мембрану в KIT 02. После замены мембраны улучшений работы не произошло. Насос продолжал дёргаться и всё чаще. Заменил KIT 02 на новый. Дёрганье прекратилось, но оно появляется при максимальной производительности насоса - при работе на свободный излив. Это явление наблюдается так же у соседа, у которого такая же станция. У кого есть практический опыт эксплуатации этого оборудования прошу им поделиться.
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376
    Адрес:
    Уфа
    Опыта работы с KIT 02 нет, но полагаю необходимо отрегулировать подачу вентилем установленным после устройства автоматики.
    В собственной эксплуатации находится пресс-контроль BRIO-2000M, после него установлен вентиль. Эксплуатация только первый сезон и вентиль полностью открыт. Вопросов пока нет.

    08082010494.jpg
     
  3. котёнок
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    котёнок

    Участник

    котёнок

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Пробовал. Насос дёргается при любом расходе. Думаю могут быть две причины. Ослабла пружина или неполадки в электронной схеме. Пытался найти где купить эти запасные части, но не нашёл. Сервисные службы предлагают выполнить ремонт по цене почти равной KITу . У них делать ремонт экономической целесообразности нет, тем более при наличии запасных частей сам могу справиться. Может быть я не прав?
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376
    Адрес:
    Уфа
    Если нет экономической целесообразности в ремонте устройства автоматики, замените его на тоже BRIO-2000M или БА от Джилекс.
     
  5. котёнок
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    котёнок

    Участник

    котёнок

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Андрей благодарю за идею. Рекомендованный БА в 2,5 раза дешевле, а по функционалу аналогичен KITу. Для пенсионера это важно. Поеду посмотрю в натуре и видимо куплю.Тем не менее, я загорелся самостоятельно отремонтировать сломанный KIT. Может быть кто то знает где можно найти его конструктив со схемой (гидравлической и электронной)? Найти в интернете не получается. На сервисе мне вдувают в уши, что магниты на обратном клапане вышли из строя. Как могут магниты выйти из строя и зачем они там вообще, непонимаю.
    Николай
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376
    Адрес:
    Уфа
    Хм, по-поводу магнитов разумных версий нет. Во всяком случае в BRIO обычный пластиковый обратный клапан и в самом канале протока имеется отверстие диаметром 1,5-2 мм под датчик протока и второе такое же отверстие соединяющее канал протока со штуцером манометра.
     
  7. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    А если подойти несколько с другой стороны...
    Может быть проблема не в блоке управления, а в самом насосе.
    "При этом нужно учесть, что для корректной работы автоматики давление в точке установки KIT должно быть не менее 2,5 бар при работе насоса на закрытый кран".
    Что, кстати, манометр показывает?
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    При выходе из строя магнитов БА работать не будет (проверялось с БА Джилекс). Магниты установлены на поплавке (он же является датчиком протока и обратным клапаном) и на штоке мембраны (он же отвечает за включение НС при падении давления). На плате стоят 2 геркона.

    магниты.jpg БА джилекс.jpg
     
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    2 котёнок, а может все проще - упал уровень воды и НС регулярно подхватывает воздух? Если есть возможность проверьте НС без БА при длительной работе. Так же чтобы исключить сомнения в самой НС можно подключить ее от емкости без БА вкруговую (с выхода НС в емкость), и тоже самое с БА, это позволит локализовать неисправность (есть еще вероятность что барахлит термопредохранитель в двигателе).
     
  10. котёнок
    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3

    котёнок

    Участник

    котёнок

    Участник

    Регистрация:
    09.11.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо за высказанное мнение. По поводу насоса. Сейчас у меня стоит новый запасной КIT и станция работает нормально, замечаний нет. Насос развивает давление от 4 до 5 атм. при закрытом кране. Нижний уровень срабатывания 2-2,5 атм. Чтобы исключить скачки напряжения установлен стабилизатор. Вся проблема в самом БА (KIT). Совет "protasevich" мне очень понравился, т.к. наводит на мысль где искать неисправность. Посмотрю, проверю работу герконов. Сами магниты вряд ли вышли из строя.
     
  11. sn-g
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    128

    sn-g

    Живу здесь

    sn-g

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Киев
    Удалось подчинить блок? У меня вчера тоже начал включаться/выключаться насос.
     
  12. Alex69663
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Alex69663

    Новичок

    Alex69663

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать KIT 02 для управления вибрационным насосом типа "Ручеёк"
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376
    Адрес:
    Уфа
    Alex69663, не вижу для этого никаких препятствий. С блоком автоматики от Джилекс вибрационники давно работают.
     
  14. simindey
    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    simindey

    Участник

    simindey

    Участник

    Регистрация:
    30.07.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Белореченск
    Тоже интересует вопрос, удалось ли подчинить блок? Так же начал включаться/выключаться насос.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.002
    Благодарности:
    35.376
    Адрес:
    Уфа
    @simindey, к сожаления автор темы вам не ответит, его уже 6 лет не на форуме.