1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Мой CCU 825 - 3 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.

  1. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    NC - контактная пара тревоги по движению
    ТТ - так называемая "тамперная" зона. Контакт замкнут, пока прибор не вскрыт, при вскрытии цепь размыкается.
    В охранной практике такие цепи часто включают последовательно N - СТ - Т. Делается это с целью быстрой диагностики сложных объектов. Нужно затревожить зону, вскрываешь один извещатель - тестируешь, затем закрываешь первый - вскрываешь второй и т. д.
    без проблем, используйте только витую из меди и сечением 0,5 мм2. 0,35 и 0,25 - только на коротких (<10m) линиях.
     
  2. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.018
    Благодарности:
    1.618

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.018
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Точно, корпус, совсем из головы вылетело. Единственное не пойму в чём смысл нескольких зон обнаружения, если пара контактов срабатывания, то одна.
    Или он внутренним алгоритмом вычисляет по мере приближения обьекта точность срабатывания?
     
  3. danila3d
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    30

    danila3d

    Живу здесь

    danila3d

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    На али есть конвертеры 4-20ма в 0-10в. С резистором могут быть проблемы с питанием датчика от имеющегося блока питания.
     
  4. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.800
    Благодарности:
    10.519

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.800
    Благодарности:
    10.519
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Все что угодно, кроме чтения инструкции производителя.
     
  5. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    точность срабатывания (иммунитет на вес движущегося объекта) у него выставляется джампером на плате, а принцип работы довольно прост: мультифокусная инфракрасная линза фокусируется на сегментный датчик. Сигнал с датчика запоминается в процессоре прибора. При движении возникает разностный сигнал, который за вычетом иммунитета обрабатывается как тревога.
    1-зона: наружная. Вас обнаруживают еще на подходе к объекту. Такая зона может работать с задержкой.
    2-зона: дверь, прихожая
    3-зона: комнаты с одной стороны дома
    4-зона: комнаты с другой стороны дома
    Вариантов множество, можно все помещения сгруппировать в 3-зону, а 4-зону отдать под пожарку.
    (на примере квартиры, с частным домом может быть другая разбивка)
     
  6. KirTish
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    KirTish

    Живу здесь

    KirTish

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Всем доброго времени суток!
    Возник вот какой вопрос. У термодатчика RDT-03 диапазон измерений -40 - 120 градусов. Но когда провожу калибровку, диапазоны на разных датчиках смещаются далеко за паспортные данные (например -153 - 46). Это разве правильно?
     
  7. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Моск.обл.
    1. Какая точная модель датчика.
    2. Какое подключение и питание датчиков.
    3. Каким кабелем и какой длины.
    4. К каким входам CCU подключены датчики.
    5. В каком положении перемычки для данных входов.
    6. Каким образцовым термометром производятся измерения.
     
  8. slava_nvkz
    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    slava_nvkz

    Участник

    slava_nvkz

    Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Написал в поддержку, но ответа к сожалению так и нету.
    Текст письма следующий:
    Здравствуйте. На данный момент существует такая проблема. При попытке запросить состояние контроллера. Программа гуард выдаёт такую ошибку
    Запрос состояния завершился с ошибкой:

    com. android. volley. ServerError
    Status Code: 404

    Контроллер не в сети, либо неверно задан IMEI, имя пользователя или пароль.
    В веб интерфейсе такая же ошибка.

    Контроллер как будто засыпает и иногда получается его разбудить дозвоном.
    Сессия интернета всегда подключен.
    Вообщем перед тем как сделать какие нибудь манипуляции, приходиться позвонить на него и ждать.
    Поведение и логику так и не понял. То работает исправно, то нету его в сети.
     
  9. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Моск.обл.
    Вы симку заменили?
     
  10. KirTish
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    KirTish

    Живу здесь

    KirTish

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    1. RTD 03.1
    2. ExtPw, GRD, in1, in2, in3
    3. КСПВ, метров 8
    4. in1, in2, in3
    5. Сняты
    6. Разными, супер точность не очень важна.
     
  11. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.018
    Благодарности:
    1.618

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.018
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нашел вот такой шкаф на базе CCU825: Шкаф контроля загазованности на базе контроллера CCU825.
    Это получается можно и датчик CO2 сюда прикрутить?
    Подойдет ли датчик с али, типа такого https://s.aliexpress.com/6v2yYnYJ
     
    Последнее редактирование модератором: 03.11.17
  12. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Моск.обл.
    Подключено все верно и при калибровке так и должно быть.
    Потом уже понял, что Вас смутил в настройках входа указанный диапазон -50...+150, а в документации на термодатчик, диапазон измерений -40...+120
    Вот здесь описано разработчиком, почему выставляется именно диапазон -50...+150
    https://www.forumhouse.ru/posts/3829439/
     
  13. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.800
    Благодарности:
    10.519

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.800
    Благодарности:
    10.519
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Maikl8, у меня MH-Z14A. Заказывался с диапазоном 0-2000, снимаю цифры через аналоговый выход (0.4-2v). Показания правда сильно прыгают (впрочем тут вопрос к датчикам в принципе), но в целом показателем качества воздуха является. Хотя в идеале неплохо бы сильно сглаживать показания.

    Кстати, вопрос к общественности. А чем/как лучше?
     
  14. KirTish
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    KirTish

    Живу здесь

    KirTish

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Меня вот эти диапазоны смущают.
    Screenshot-2017-11-2 Входы.png
     
  15. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Моск.обл.
    А вот это ненормально!
    Начальная точность показаний у RTD-03 +/- 1-3C.
    Отключите датчики от входов CCU и проверьте напряжение прямо на клемме.
    Исходя из выходного напряжения, по формуле вычислите температуру.
    Тогда станет ясно, в чем проблема.

    Выходное напряжение датчика в Вольтах
    может быть рассчитано по следующей формуле:
    U вых = (0,5 + 0,01 * TCº) * 5
    Пример расчета для температуры +25ºC:
    U вых = (0,5 + 0,01 * 25) * 5 = 3,75 Вольта.

    Температура датчика в градусах Цельсия
    может быть рассчитано по следующей формуле:
    TCº = (U вых / 5 – 0,5) / 0,01
    Пример расчета температуры при выходном напряжении 3,75 Вольта:
    TCº = (3,75 / 5 – 0,5) / 0,01 = +25Cº