    Дом многоквартирный деревянный.
    РЩ установлен в подъезде, счетчик, УЗО, АЗС в квартире.
    Подсчитал планируемую суммарную нагрузку, получилось около 16 000 Вт.
    Из них 6 000 Вт электрокотел отопления (3 тена по 2кВт), остальная нагрузка бытовая техника (в т.ч. водонагреватель).
    С учетом коэффициента одновременности (70%) получается около 12 000 Вт.

    Накидал примерную схему подключения.
    Прошу конструктивно покритиковать.
     

    Вложения:

    • схема печать 3.jpg
  2. Ной
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1

    Ной

    Живу здесь

    Ной

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно одно УЗО 32А на розетки и водогрей. И исправте наконец номиналы автоматов на свет с розетками.
     
  3. Slowesno
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6

    Slowesno

    Живу здесь

    Slowesno

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сибирь
    Исправил :)
     

    Вложения:

    • схема печать 4.jpg
  4. Ной
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1

    Ной

    Живу здесь

    Ной

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не понял, Вы все автоматы 2Р хотите ставить?
     
  5. Slowesno
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6

    Slowesno

    Живу здесь

    Slowesno

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сибирь
    Использовать диф. автоматы не планировал?
     
  6. Ной
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1

    Ной

    Живу здесь

    Ной

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто? Я?

    Кстати. В вашем случае для экономии места в щите на водогрей и розетки лучше дифы поставить.
    Вы проигнорировали мой вопрос относительно автоматов. Если будете ставить все 2Р как у вас на схеме, то прикинте какой вам щит понадобится, аж на 22 модуля плюс счетчик.
     
  7. Slowesno
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6

    Slowesno

    Живу здесь

    Slowesno

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сибирь
    Немного не понял сначала вопрос. Нет автоматы буду использовать одноместные, т.е. только на фазу. Кроме того автоматы эл. котла буду вынесены в отдельный щит.
     
  8. Ной
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1

    Ной

    Живу здесь

    Ной

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какое сечение провода на котел будет идти?
     
  9. Slowesno
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6

    Slowesno

    Живу здесь

    Slowesno

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сибирь
    Так по проводам.
    - от РЩ до счетчика = 2х10
    - от счетчика до АЗС котла = 2х6,0
    - от АЗС котла к ТЕНам = 2х2,0
    - свет 2х1,5
    - розетки 2х2,5
     
  10. Ной
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1

    Ной

    Живу здесь

    Ной

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вроде все Ок., а шо за провод 2х2.0, я такой чего то не встречал, почему не 2х2.5
     
  11. Slowesno
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6

    Slowesno

    Живу здесь

    Slowesno

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сибирь
    Пусть будет 2х2,5 :)
     
  12. Slowesno
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6

    Slowesno

    Живу здесь

    Slowesno

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сибирь
    Перерисовал чуть проще. Предварительно-окончательный вариант.
     

    Вложения:

    • схема 1.jpg
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Там где-то УЗО 63А на ТЭНы,если для отопления только -УЗО на 63А 30мА, перед этим УЗО ещё АВ на 50А хар-кой В.
    На водонагреватель лучше поставить АВ 16А хар-ка B сначала, между ним и водонагревателем УЗО на 25А 10ма.
    Розетки под отдельное УЗО. Сначала АВ 16А(точно хватит на розетки?) хар-ка В , потом УЗО 25А 30мА, потом розетки.
     
  14. Ной
    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1

    Ной

    Живу здесь

    Ной

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.10
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На водогрей и розетки УЗО на 32А.
     
  15. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Без заземления не катит. И противоречит действующим нормам.