Всем привет! Вот озадачился! Проконсультируйте, кто может, пожалуйста! Будет ли работать естественная вентиляция по прилагаемой схеме. 1. чем лучше вести воздуховод с кухни 110 трубой или 125 гофрой 2. до чердака планируется вести трубами указанных диаметров, по чердаку гофрой до конька, выход на кровлю трубами (всё утеплять) 3. какие каналы можно объединить перед выходом на кровлю? В жилых комнатах планируется приточка.
1. Гофру вообще исключите, она не для естественной вентиляции. Только сталь или пластик. 2. Как можно меньше поворотов, воздуховоды должны идти по кратчайшему пути. 3. Объединить можно однотипные каналы.
1. Оставляю 110 трубу 2. Только как на картинке, иначе никак 3. До скольки каналов допускается объединять в один? Большое спасибо за ответ!
Действительно, много поворотов. Естественная вентиляция может не пойти. Но я не сторонник принудительной вентиляции. Вы можете усилить тягу с помощью: 1. Гравитационного дефлектора на вытяжной воздуховод естественной вентиляции для усиления тяги под действием ветра Uniwersal (Польша); 2. Вентиляционной турбины на вытяжной воздуховод естественной вентиляции для усиления тяги под действием ветра TurboVent (Россия) и Lomanco (США); 3. Гибридного вентилятора низкого давления на вытяжной воздуховод для оптимизации технических показателей естественной вентиляции AERECO VBPms. Не забудьте на вход воздуховодов гигрорегулируемое вытяжное устройство для санузлов и кухни AERECO GHN для естественной вентиляции. Ну и самое главное приточная часть. Здесь, на мой взгляд, опять лучше на каждое окно, кроме кухни и санузлов, гигрорегулируемое приточное устройство AERECO ЕММ. Себе я делаю именно так. И еще. Не объединяйте кухонную вытяжку и вентиляцию. Для кухонной вытяжки лучше отдельный канал. Это принудительная вентиляция. Канал может идти куда угодно и не обязательно на крышу, вполне возможно и на стену. Что бы жена была Вам благодарна, не размещайте в кухне не только вентилятор на вентиляционном канале, но и вентилятор вытяжки. Современные вытяжки имеют выносной вентиляторный блок, который размещается либо на чердаке, либо на улице. В кухне благоприятная тишина. Да, такие вытяжки еще дороги, Я же снял с обычной вытяжки вентилятор и разместил его на чердаке в самодельном герметичном боксе, в котором два отверстия под каналы – один на вход и другой на выход. Протянул от вытяжки к этому боксу провода управления и питания. И все. Успехов. В Вашем случае, вентиляционный канал лучше запроектировать не менее, чем 150 мм и не объединять несколько вентиляционных каналов в один канал. Такое объединение делают в многоэтажных домах через один-два этажа. Объединяют, естественно, чтобы уменьшить количество каналов. А через один-два этажа, чтобы исключить слышимость через вентиляционные каналы. По последней причине объединение не желательно.
vitla Ну что то совсем не бюджетно расписали а про объединение имелось ввиду, непосредственно перед выходом на кровлю до скольки каналов допускается объединять?
Присоединюсь к вопросу. Можно ли врезать вентиляционное окно на втором этаже в ванной в вентканал из ванной 1-го этажа? Или лучше объеденить их на чердаке? Если нет то получается на крышу нужно вывести 2 канала из ванной 1 и 2 этажа, кухня, топочная. = 4 канала?
ty harley естественную вентиляцию никогда не врезают просто так,только через так называемые спутники, иначе то что на первом этаже у вас окажется на втором. Касательно объединения воздуховодов в общую сборную шахту, то количесвто никак и не чем ограничивается. Вы можете вообще все вытащить на чердак и не тащить к шахте, пространство чердака будет являтся у вас сборным объемом, а шахту сделать уже на весь объем вытяжного воздуха. Это решение называется теплым чердаком.
А могу я объеденить все каналы на чердаке в одну коробку и из нее одним каналом на крышу ? Или может быть на этот общий канал потребуется вытяжной вентилятор поставить?
Объеденить можно,но с учетом увеличения сечения конечно, т.к. расход-то при объединении возрастает также
Посоветовался я с одним здесь знакомым вентиляционщиком и мы решили что проще вывести отдельные каналы вентиляции с кождого помещения (их будет 4 + кухня + дымовая труба), и с учетом небольшой высоты каналов (полумансарда понимаешь...со второго этажа канал высотой около 2 метров всего) установить на каждый канал вентилятор вытяжной прямо в помещениях.
все правильно, вентилятор надежней в любых ситуциях тем более если идет речь о малоэтажном строительстве. Даже в высотных зданий в нормативных документах закреплено требование о установке вентиляторов на последних двух этажах.
Вот только вентиляторы будут работать в циклическом режиме - может еще обратные клапана на каждый канал поставить? А то вдруг опракинется
Монтирую естественную вентиляцию, выход вентканалов на улице получается над выхлопом турбированного котла. Правда выход венттруб выше на 3 м выхлопа турбированного котла в кирпичной стене. Интересно при опрокидывании тяги газ от выхлопа может проникнуть по вентканалам в дом?
Есть СНИПы по вентиляции. Объединять можно вентканалы отдельно от технических помещений (ванна, туалет..) и отдельно от жилых комнат. Дымоход объединять с чем-то запрещено категорически. Для нормальной тяги нужно 5 мертов вертикального канала, поэтому при вентиляции через чердак на верхних двух этажах устанавливают (обязательно по закону) вытяжные вентиляторы. Короче, если дотеплоизолировались, то вытяжка должна быть принудительной, желательно с теплообменом с приточным воздухом. По-хорошему, говорить только о вытяжке бессмысленно. Без нормальной приточной вентиляции все это работать не будет. Оптимальная схема - приточная принудительная и вытяжка тоже принудительная. Теплообменник между ними. Для охлаждения летом можно использовать кондиционер или воду из скважины/колодца. Зимой - это нагрев приточного воздуха - экономия до 30% от отопления. Можно сделать приточную без вентилятора - выходы каналов располагаются за радиаторами, но это от большой бедности. Тогда лучше просто поставить форточки с вентиляцией.