Стоят в следующей последовательности: УЗО ===> Online ИБП с двойным преобразованием ===> потребители Вопрос: УЗО защищает потребителей или только ИБП?
Со стабилизатором иначе, у него входные и выходные цепи не развязаны полностью. УЗО до стабилизатора будет обеспечивать безопасность и после стабилизатора.
Имеется в виду, что стабилизатор только фазой управляет, а не нейтралью, которая на входе и выходе одна и та же?
А теперь вопрос на засыпку - будет ли ток утечки, измеренный УЗО до стабилизатора таким же, как реально утекает на сторону после стабилизатора? Для простоты давайте предположим, что ноль у стабилизатора "проходной", а перещелкивается только фаза у автотрансформатора. Правильно ли мне кажется, что при повышенном сетевом напряжении УЗО будет срабатывать "позже" чем нужно, а при пониженном раньше, т.е. коэффициент трансформации будет применим и к току утечки?
Иными словами после ИБП можно рассчитывать только на встроенную защиту внутри самого ИБП. Ухх...кетаецы!
УЗО - это главная защита. ИБП обеспечивает правильный уровень напряженя на нагрузке и если он с двойным преобразованием,то блокирует импульсные помехи по сети и наводки. Однако ИБП может быть причиной срабатывания УЗО, если нагрузка имеет плохую изоляцию. Т.е ИБП переходит на акк, а УЗО вырубается. У меня так было с насосом. ИБП "N-POWER"
Ток утечки будет отличаться 100%. Причем соизмеримо отношению входного и выходного токов стабилизатора. Таким образом при пониженном напряжении узо будет более чувствительным, чем при повышенном. Там иначе, фаза тоже не рвется полностью, а выполнена схема "вольтдобавки", вот пример из "яндекса": мы видим, что и вход и выход связаны физически.