УЗО -> Online ИБП -> Защита?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Veseliy2014, 02.11.10.

  1. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    Стоят в следующей последовательности: УЗО ===> Online ИБП с двойным преобразованием ===> потребители

    Вопрос: УЗО защищает потребителей или только ИБП?
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Только ИБП.
     
  3. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
  4. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Тааак. Очень интересно. А если стабилизатор, то вероятно, то же самое?
     
  5. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Со стабилизатором иначе, у него входные и выходные цепи не развязаны полностью.
    УЗО до стабилизатора будет обеспечивать безопасность и после стабилизатора.
     
  6. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Имеется в виду, что стабилизатор только фазой управляет, а не нейтралью, которая на входе и выходе одна и та же?
     
  7. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    А теперь вопрос на засыпку - будет ли ток утечки, измеренный УЗО до стабилизатора таким же, как реально утекает на сторону после стабилизатора? Для простоты давайте предположим, что ноль у стабилизатора "проходной", а перещелкивается только фаза у автотрансформатора. Правильно ли мне кажется, что при повышенном сетевом напряжении УЗО будет срабатывать "позже" чем нужно, а при пониженном раньше, т.е. коэффициент трансформации будет применим и к току утечки?
     
  8. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    Иными словами после ИБП можно рассчитывать только на встроенную защиту внутри самого ИБП. Ухх...кетаецы!
     
  9. Лифтанутый
    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.629

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Лифтанутый

    УВЕРЕННЫЙ

    Регистрация:
    11.04.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    13.629
    Адрес:
    Москва
    УЗО - это главная защита.
    ИБП обеспечивает правильный уровень напряженя на нагрузке и если он с двойным преобразованием,то блокирует импульсные помехи по сети и наводки.
    Однако ИБП может быть причиной срабатывания УЗО, если нагрузка имеет плохую изоляцию. Т.е ИБП переходит на акк, а УЗО вырубается.
    У меня так было с насосом. ИБП "N-POWER"
     
  10. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    Ток утечки будет отличаться 100%. Причем соизмеримо отношению входного и выходного токов стабилизатора.
    Таким образом при пониженном напряжении узо будет более чувствительным, чем при повышенном.


    Там иначе, фаза тоже не рвется полностью, а выполнена схема "вольтдобавки", вот пример из "яндекса":


    мы видим, что и вход и выход связаны физически.