1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опирание плит перекрытия на выступ подбетонки

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сапиенс, 13.10.17.

  1. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
    Опирание плит перекрытия на выступ подбетонки
    Здравствуйте! Имеется строящийся дом с подвальным этажом. Фундамент - ленточный на подбетонной подготовке марки 200 высотой 10 см., которая выступает за пределы ленточного фундамента по 10 см. с каждой стороны (фундамент 80 см. и 100 см, подбетонка 100 см. и 120 см.). Необходимо сделать пол подвального этажа. Заливать его по грунту не хотелось бы. Есть мысль опереть на выступы подбетонки плиты перекрытия. Есть какие-либо недостатки у этого варианта? Не будет ли сколов, отслоения выступающей подбетонки под нагрузкой плит? Заранее спасибо.
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    по какой причине?
     
  3. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
    Дом не достроен, будет оседать, залью пол сейчас - даст трещины по периметру примыкания к фундаменту, а также вопросы гидроизоляции, времени, невозможности заливки зимой и т. д. После перекрытия стен подвального этажа плиты на его пол я уже не смогу уложить, так что решать надо уже сейчас.
     
  4. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
    Опять же высота ленточного фундамента 30 см. Если на подбетонку кинуть плиты плюс 5-8 см. утеплителя, то затем можно будет залить ровную стяжку от стены до стены. Если заливать по грунту, то или будет большой перерасход по бетону (ну не заливать же 22 см бетона?) или по периметру комнат будет выступать лента фундамента (10-15 см. на 25-35 см.), что не айс. Высота подвала позволяет скрыть его полностью.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    оседать будет все вместе и дом и грунт и пол.
    не знаю, что за грунты в основании, но полагаю, что осадки будут невысоки.
    между конструкциями пола и лентой сделайте шов 20мм с заполнением его эластичным материалом. например пенопластом.

    сборные плиты их не решат.

    Если Вам надо поднять уровень пола, то с этим справится отсыпка песком до нужного уровня.

    В любом случае:
    1. Сборные плиты перекрытия не предназначены для работы в грунте.
    2. Бетонная подготовка это элемент защиты на период производства работ. Это не капитальная конструкция, и опирать на ее края плиты не надо.
    3. Опирая что-то на фундамент, Вы его догружаете лишней нагрузкой.
     
  6. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
    Грунт основания - супесь, почти чистый песок. Про шов спасибо, здравая мысль.

    Г
    В моем случае плиты висели бы в воздухе, опираясь на подбетонку, покрытую сверху гидроизоляционным материалом, что предотвращало бы ИМХО капиллярный подсос влаги. Про гидроизоляцию от напорной влаги речь не шла, грунтовые воды далеко.

    Да, наверное, так и сделаю.

    В вашем случае полов по грунту они же так или иначе, через песок, будут опираться и на подбетонку, и на фундамент? Или я не прав?
     
  7. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    при полах по грунту нагрузка расположенная непосредственно над уступами фундамента будет на фундамент передаваться. в случае же с плитами, со всей площади пола будет приходить нагрузка
     
  9. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, все предельно ясно и понятно!
     
  10. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
    Доброго времени суток! Разрешите еще несколько уточняющих вопросов! Вот эту отсыпку обязательно делать песком? Варианты: щебень, отсев - у нас в ту же цену. Есть еще свой грунт из котлована фундамента - легкий суглинок, бесплатно. Вибротрамбовка имеется. Объем засыпки - под 40 кубов. Что посоветуете выбрать?
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @Сапиенс, если щебнем отсыплете, то будет явно не хуже. только щебень изверженных пород
     
  12. Сапиенс
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130

    Сапиенс

    Живу здесь

    Сапиенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Краснодар
    Ок, из привозного лучше гранитный щебень. А собственный грунт - легкий суглинок многим хуже? Он просто дармовой и его много)
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    не сможете его верно уложить