Добрый день уважемые форумчане! Как я вижу здесь очень много специалистов и тех кто может мне помочь! Помогите расчитать балку либо швеллер! Ситуация вообщем такая. Надо перекрыть цокольный этаж...пролет 9м, есть плиты перекрытия ПК-48-12 планируется положить посередине балку и на нее плиты перекрытия... Получается с каждой стороны по 7шт плит. Какой номер двутавра или швеллера выдержит всю эту массу... Вес одной плиты примерно 1800кг! Заранее всем благодарен за ответы!
Боюсь что сочение балки или швелера будет невменяемо большим. Да и проблема не только в этом -у вас получится точечная, неравномерная нагрузка в местах опирания балки -и она будет Оочень большая -может тупо переломить фундамент вместе с цоколем. А за расчетом обратитесь в конструктору за деньги -тут ни у кого ответственности нет -только советы рекомендательного плана и в случае чего -ни кто ответственности не несет -вы хотите строить при таких условиях?
45Б -я сказал от балды, но где-то будет так. А теперь давайте подробней. 1) что за перегородки на 1 этаже 2) что за пол (ведь не прямо на плитах будете жить) 3) реальный пролет прогона который надо посчитать
Ок!! В основном из гипсокартона, и одна пойдет по балке из твинблока ТБ-200 Пол скорее всего будет заливаться, а потом ламинат... Реальный прогон балки 8,5 метра.
Желательно монолитную железобетонную сечением не менее 500х500 мм. с хорошим армированием с низом колонны, замоноличенным в прочный фундамент. На колонну тогда можно будет уложить двутавр номер 36. Если нет длинного двутавра, то можно двутавр сделать из двух концов. Необходимо соединить верхнюю и нижнюю полку двутавра стальнами накладками толщиной 10 мм и длиной 600 мм. с обоих сторон двутавра . Такие соединения сделать в двух местах - посредине на участке двутавра от колонны до стены. В средине по центру колонны соединить оба конца и место соединения замонолитить бетоном. Бетон колонны армировать и вибрировать. При работе зимой - сделать обогреваемый тепляк. Концы двутавров , опирающиеся на стенки надо опереть на армопояс.
2 40швелера должны по центру разорваться. 45Б2 двутавр прошел с мизерным запасом. Нужен 50-й. Посему может дешевле бетонную балку отлить? Балка бетонная Б25. 500х400. Армировать в нижней зоне 6шт Д25Аlll(3 линии 2 ряда) или 9шт Д20Аlll(4 линии в 2 ряда). В верхней зоне 2 шт Д12Аlll. Вертикальные 2шт Д12Аlll с шагом 200мм. Это всё по минимуму.
Все ясненько и все спасибо за советы! А если середину выложить из блоков Фбс, фундамент по переметру полностью из фбс 500мм+армопояс! Так вот, реально выложить середину тоже из блоков ведь связки с основным не будет, а если такое возможно то как привязаться к основе?