    Доброго времени суток! Проблема вот в чем, котел напольный Buderus Logano G124 WS 32 кВт, промыли систему отопления, а после заполнения, пока не знаю по какой причине в котле не было воды. Или в группе безопасности котла воздухоотводчик не сработал, в общем котел при нагреве погнал воду в обратку. Насос стоит на подаче. Когда температура дошла до 90 гр С, то котел отключился. Систему слили и заполнили снова медленно и уже без воздушных пробок, только котел не хочет работать, хотя вся индикация работает, а горелка даже и не пытается включится. Буду признателен всем кто поможет советом.
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Найдите аварийный термостат и проверьте его.
     
  3. Устос
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Устос

    Участник

    Устос

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    Пересмотрел документацию и ничего не нашел. Как его проверить?
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Напишите какая у вас Система управления Logamatic ?? (башка управления).
    Судя по схеме на Logamatic 2101 напруга должна проходить с разъёма SI клейма 18 на разъём BR клейма 12 (через предохранительный ограничитель температуры).
     
  5. Устос
    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Устос

    Участник

    Устос

    Участник

    Регистрация:
    18.12.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Челябинск
    Большое спасибо igor197475! Вы мне очень помогли. Как Вы правильно предположили сработал предохранительный ограничитель температуры STB. По инструкции и схеме разобрался. С лева от регулятора котловой воды снял колпачек и включил кнопку и все заработало. Еще раз огромное спасибо.
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Ну и хорошо...при перегревах STB необходимо смотреть...тут даже марка котла не важна...как правило он есть. Просто они бывают...что нужно нажать кнопку...а есть сами востонавливаются. В вашем случае с кнопкой. Удачи.
     
  7. Alchemist1981
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alchemist1981

    Новичок

    Alchemist1981

    Новичок

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток!
    Тоже котел Buderus G124, башка 2107.
    Утром все работало, батареи топились, горячая вода в бойлере грелась. Я выключил котел выключателем, слил воду из системы отопления и заменил две батареи. Вечером заполнил систему водой, включил котел выключателем, а горелка вообще не включается.
    На дисплее никаких ошибок нет. В автоматическом режиме башка даже не включает циркуляционные насосы.
    В ручном аварийном режиме, который включается выключателем, насосы включаются, дисплей показывает значок горелки, но горелка не работает, газ не подается, поджиг не срабатывает.

    Куда копать? Заранее большое спасибо за ответ!
     
  8. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте подачу напряжения на разъём горелки...:hello:
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Проверьте что Никита посоветовал...а так же (как и у Устос) предохранительный термостат.
     
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Alchemist1981,
    Ходи этот сторона https://www.buderus.ru/service/service_centers_buderus/moskva-_moskovskaja_oblast.html .
    Засекреченный ты наш "москвич-тревожный".. :mad::mad::mad:
    Тебе полный букварь выложить про эту цацку (башка 2107)??
    Всего-то 80 страничек. Или для начала сам нам расскажешь где именно обитаешь? :hello:
     
  11. Alchemist1981
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alchemist1981

    Новичок

    Alchemist1981

    Новичок

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо!
    Датчик перегрева STB оказался просто неисправен, по невероятному совпадению он сломался как раз во время замены батарей.
    От датчика временно отсоединены провода и замкнуты, чтобы включить котел.

    А насосы на холодном котле и не должны включаться, пока он не прогреется.
     
  12. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Может и не сломалсся...если горячий котёл выключмть (без циркуляции) чугунина набирает порядка 10 градусов...что и могло привести к срабатыванию термостата.


    Да не..незасекреченный.если б он хоть как то шифровался то мне на почту бы не писал ..а по эл\адресу можно на страничку Дмитрия зайти.


    Дмитрий
    Обычно с котлом идёт ооочень хороший комплект документации...так что просто внимательней его нужно изучить...Удачи.
     
  13. Alchemist1981
    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alchemist1981

    Новичок

    Alchemist1981

    Новичок

    Регистрация:
    08.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Во-первых, котел выключался при температуре воды в котле примерно 35 градусов, на улице было тепло. Во-вторых, он именно сломался, а не сработал! Его кнопка была нажата, я это проверил первым делом, когда увидел эту тему на форуме. И только потом, отчаявшись, я решил задать вопрос.

    Конечно я его изучал. И срабатывание датчика перегрева я тоже проверял. Но повторяю, датчик именно вышел из строя, а такой случай в документации не рассмотрен!
     
  14. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    Зато здесь рассмотрели.:)
     
  15. Painkiller
    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    77

    Painkiller

    Живу здесь

    Painkiller

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Московская область
    У меня также вышел из строя STB...

    Только вчера котел неожиданно стал. Голова 2107, на экране отопление DEF, индикатор пламени горит, менеджер горения обесточен :no:. Полез смотреть, оказалось STB находится в таком положении, что ни одна из его цепей не замкнута :ogo:, т.е. контактная группа повисла в воздухе между положениями.

    Ссылку вставить не дает, но мое видео на ю-ьюбе зовется buderus stb problem.

    Он странно немного устроен: у него есть камера расширения, которая при закипании котла отщелкнет контактную группу, но есть и пластиковая плечевая тяга, которая делает то же самое при переохлаждении. Так вот у меня регулировка камеры ушла настолько, что тяга поднимает контактную группу при температуре котла ниже 20 градусов (!). Я конечно поймал нормальное положение шестигранником, но пришлось сделать два оборота, что явно говорит о нарушении механизма, хотя он вроде герметичен. При настройке кипятил его в кастрюльке, чтобы при 100 он отщелкивался и результата добился. Но завтра озабочусь покупкой нового - уж очень сильно ушла регулировка, непорядок. Котлу меньше года, наработка 774 часа.

    Так что бывает и так.