1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как подключить теплый пол в однотрубную СО?

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем balerus, 29.09.17.

  1. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Омск
    Судя по фото смесительного узла, параметры теплого пола:
    Температура на входе в узел 34ºС, температура после смешивания (на входе в петли) 32º, температура на выходе из петель и на выходе из узла ТП 30º
    Разница температур на входе/выходе петель 2 градуса, это маловато, должно быть градусов 8-10. Возможная причина - низкая температура теплоносителя и завышенный расход в петлях. Я бы уменьшил расход в петлях до 1,5 литра/мин, поднял температуру на котле и прижал радиаторы.
    Не очень понятно вот что. За котлом, как вы говорите, у вас 43º, а узел ТП у вас подключен к кольцу до радиаторов. Если между котлом и местом врезки узла ТА нет радиаторов, куда делись 9ºС? При вашей схеме включения ТП в кольцо однотрубки такое возможно только в том случае, если расход в радиаторноном кольце меньше, чем расход через узел теплого пола. В этом случае на участке между врезками на узел ТП возникает противоток, и тогда температура в кольце после точки подключения обратки из ТП должна быть равна температуре на выходе из узла ТП, т. е. 30º.
    Как бы это проверить?
    ТП-105102017.jpg
     
    Последнее редактирование: 05.10.17
  2. balerus
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828

    balerus

    Все равно его построю!

    balerus

    Все равно его построю!

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828
    Адрес:
    Железногорск Курской обл
    Котел греет на 5 градусов выше заданной ему температуры. После отключения горелки t подает до заданной, иногда на градус выше заданной. В районе 35-36º насос на котле выключается ло падения t 32-33º. Горелка включаетсч 29-30ºС.
    По поводу термометров в узле. Неуверен что они правильно показывают, ибо когда система стояла сухая, все три показывали разную t. Я их подкрутил по одному.
    И еще не разобрался со своим узлом, а точнее с его настройками, куда чего крутить в нем.
    Вот непойму что это за крутилки и как их настраивать?
     

    Вложения:

    • P_20171005_202849_1.jpg
    • P_20171005_202856.jpg
  3. balerus
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828

    balerus

    Все равно его построю!

    balerus

    Все равно его построю!

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828
    Адрес:
    Железногорск Курской обл
    Это плохо?
     
  4. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Омск
    Это может говорить о неоправданно большом расходе через петли. Но, скорее всего, у вас что-то не то показывают термометры. Что касается настроек, посмотрите картинку. Описание можно найти на сайте Valtec.
     

    Вложения:

    • combimix-balancing-2-800.jpg
  5. balerus
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828

    balerus

    Все равно его построю!

    balerus

    Все равно его построю!

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828
    Адрес:
    Железногорск Курской обл
    Термометр на полу показал 28 градусов.
    Картинка такая с описанием и у меня есть. Просто я немогу пока понять назначение этих крутилок, соответственно и ими правильно настроить
     
  6. balerus
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828

    balerus

    Все равно его построю!

    balerus

    Все равно его построю!

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828
    Адрес:
    Железногорск Курской обл
    Я думаю что противотока там нет, потому что труба и перед тройниками и после них одинаковой t на ощупь.
     

    Вложения:

    • ТП-105102017_1.jpg
  7. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Омск
    Вот и замечательно, ровно столько, сколько и требуется.
    По поводу настройки. Переписывать инструкцию из интернета не вижу смысла, зайдите на сайт Valtec, "Каталог - Водяные теплые полы - Смесительные узлы - Смесительный узел VT. COMBI
    В паспорте подробно описано, что для чего предназначено.
     
  8. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Омск
    Для того, чтобы понять ситуацию нужна объективная информация. Для этого вам нужно проверить все три термометра на узле. Выкрутите их, погрузите в посудину с горячей водой, суньте туда обычный спиртовый термометр и подстройте показания термометров по спиртовому. После этого можно будет делать какие-то умозаключения.
     
  9. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Почему Вы считаете, что мало? Тем более ТП подключен к однотрубке. Где это написано? В отрыве от тепловой нагрузки и расходе эти цифры ни о чём не говорят. Я вот считаю, что дельта 10 градусов для ТП большая и что из этого?
     
  10. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.864
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Омск
    Простая арифметика.
    Предположим, нам нужна теплоотдача от ТП – 70 Вт/м2
    Труба 16/2, шаг укладки 150. Длина трубы на 1 м2 пола ~ 7м.п.
    Берем среднестатистическую петлю длиной 60 метров. Это соответствует площади ТП 8,57 м2
    Мощность такого пола N=8,57*70=599 Ватт, или 0,143 Ккал/сек
    Отсюда легко вычислить, какой расход теплоносителя нужен, чтобы обеспечить эту мощность при разных дельтах.
    Получаем:
    При дельте 10оС нужен расход 51,48 л/ час
    При дельте 5оС нужен расход 102,06 л/ час
    При дельте 2оС нужен расход 257,4 л/ час
    Видно, что:
    Дельта в 10 градусов действительно великовата, тут я погорячился. Расход в петле меньше рекомендуемого,
    Дельта в 2 градуса мала. Для того, чтобы в трубе длиной 60 м обеспечить расход 257 л/час, нужен напор 4,8 м. в. ст. это много.
    Близка к оптимальной дельта 5оС. При такой дельте нужен напор чуть больше 1 м. в. ст, скорость потока в трубе примерно 0,3 м/сек
     
  11. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Считать я тоже умею.
    Стараюсь принимать расчётную дельту именно 5С. Фактическая бывает 3-5С. Маленькая дельта позволяет укладывать петли ТП, не только улиткой, но и змейкой. Темы читают не только авторы, но и многие другие. Осторожней с высказываниями, они дезинформируют людей.
     
    Последнее редактирование: 06.10.17
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Собственно, "своих" СНиП по теплому полу пока не нАжили, :|:
    Потому ориентируемся на евро DIN EN 1264.

    ТП ТЕМПРА.jpg ..."Разброс s = 5К, по нашему, разность температур. Здесь - в градусах Кельвина. :um:

    ...По "нашему", разность Т* в 5* (40 / 45*)
    совпадает с разностью градусов в *К. (313,15К / 318,15К) - те же 5*.

    А следовательно, разность температур (дельта Т*) в 5*С - "нормативная", для ТП.
    Все остальные "расчетные разности - дельты Т*" в 10 или 20* можно считать делом "вкуса"...;)
     
  13. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    :hello:Да это и понятно, но человеку знающему "Что? Зачем? Сколько?". А у простого человека может сложиться мнение, что дельта Т* 2С, это плохо, а 10С хорошо. :|:
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Для простого человека-то, и писал...:close:
    ;)
     
  15. balerus
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828

    balerus

    Все равно его построю!

    balerus

    Все равно его построю!

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    1.523
    Благодарности:
    2.828
    Адрес:
    Железногорск Курской обл
    Ну я сегодня читал-читал-читал, аж устал:aga: о настройке своего узла подмеса, и честно, нифига не понял. Там куча расчетов с непонятными мне цифрами:|:.
    Термометры оттарировал, всеравно разница t 2-3ºС. В доме жарко, котел на минимуме, батарея открыта только одна в ванной, чисто для трусов - носков:)].