Закольцовка ГВС на двухконтурнике

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем yra88888, 26.10.10.

  1. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Привет,форумчане,излазил весь форум и не нашёл утвердительный ответ:можно ли закольцевать контур гвс через доп. насос?одна точка на расстоянии от котла 8м приходится ждать 15-20 сек. чтоб ровная вода пошла,планирую поставить ещё 2 точки 20 и 25 м.боюсь вообще не дождаться г. воды:)]скажите кто делал закальцовку на практике работает иль нет(тему эту нашёл,но там теоретики говорят-нет-нет и нет,по этому решил узнать про практику,да и темы такой нет,нашёл ответы между строк)
    Зараннее спасибо за ответ.


    Если ни кто не ответит,придётся покупать насос и самому пробовать:(
     
  2. swem
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    24

    swem

    Участник

    swem

    Участник

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Москва
    Нет, так делать нельзя. В этом и есть минус двухконтурного котла.
     
  3. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Лучше купите колонку с коаксиалом и запитайте дополнительные точки водозабора через нее.
     
  4. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Пять лет назад переделал ГВС в бане. Котёл жуковский двухконтурный. На ГВС стоит отдельный циркуляционник. Три точки разбора-мойка, умывальник и душевая кабина. Ещё врезан полотенцесушитель. Разводка из ПП. Всё работет без нареканий.
     
  5. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот опять теория,я же просил опыт на практике
     
  6. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Извините, а 5 лет это не практика?
    Кстати в инструкции прямо сказано, что котёл можно экслуатировать в режиме ГВС, без отопления. Но температура в этом случае не выше 60 град.
     
  7. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это же доп.точка газа,а её у меня нет,а котёл уже стоит(БАКСИ 240),на другой денег нет.Но это моя проблема,а вопрос стоял:делал ли кто закальцовку?


    Извините,Валерий,это я не вам.А увас я хотел спросить,котёл у вас автоматика или механический?


    на гвс говорят больше 50ти ставить нельзя,иначе будет накипь на теплообменнике набираться быстро,так что это не проблема,а боюсь что проблема будет в том что:приаритет на гвс,закольцовываем,котёл очень часто включается для гвс,а отопление при этих включениях не работает,и в результате дом остывает(отопление радиаторное)по этому и прошу практику
     
  8. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    При работе в режиме отопления котёл нагревает и воду для ГВС. Но это не вода из системы отопления. Расход горячей воды никак не влияет на температуру воды в контуре отопления.
    А 50 или 60 градусов практически неразличимо на ощупь.
    Чуть не забыл сказать, что котёл оборудован импортной автоматикой. Пока с ней не было проблемм.
     
  9. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Валерий,скиньте пож.ссылочку на ваш котёл,если не трудно,сравню системы.
    А у вас при этом отопление работает постоянно?и какое оно?(радиаторное?)
    у меня котёл такой:когда включается гвс,включается байпасе на т.обменнике отопления,и насос гоняет воду только дла нагрева гвс(теплообменник битермический)в радиаторы не поступает ни капли
     
  10. valerey
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    valerey

    Живу здесь

    valerey

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Котёл жуковский. Точное название не помню. Есть слово "комфорт". В холодное время отопление работает постоянно. СО из трёх плетей. В системе 6 аллюминиевых и два чугунных радиаторов. На отопление стоит свой циркуляционник, работает постоянно. Для ГВС из котла торчат два плудюймовых штуцера (подача и выход). На подающую трубу поставил ещё один насос-этот только на ГВС. Летом останавливаю циркуляцию в СО, а ГВС продолжает работать. Если хотите в выходные попробую найти паспорт котла и сообщу, как он точно зовётся.
     
  11. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Нашёл я ваш котёл, две разные вещи, у вас механический, энергонезависимый, а у меня настенный, турбированный, с мозгами и битермическим теплообменником, так что пример не тот, ваш, даже не сомневаюсь, будет работать с закольцовкой, а вот турбинник настенный под вопросом.
    Так что вопрос ещё не закрыт.
    Но всё равно, Валерий, спасибо за отклик.
     
  12. Владимир55
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    216

    Владимир55

    Живу здесь

    Владимир55

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Калининград
    Тоже хочу так сделать, пока отделки не делал...
     
  13. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    а котёл какой? настенник? турбо?
     
  14. Владимир55
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    216

    Владимир55

    Живу здесь

    Владимир55

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Калининград
    Юнкерс атмосферный.
     
  15. Alex870
    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    45

    Alex870

    Живу здесь

    Alex870

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Сочи
    Пробую рассказать на пальцах свою схему: на кухне стоит Бакси 24, турбо, со всей автоматикой. В подвале обычный бойлер, литров на 80. Холодная вода как обычно, а вот горячая от котла идет сначала в бойлер, а затем на потребителей. И бойлере всегда запас горячей воды на время разогрева воды котлом и времени самого включения котла при летнем варианте.

    Пробовал и схему циркуляции горячей воды через маленький циркуляционный насос, дабы всегда в трубах была горячая вода. Да, через 2 секунды в кране есть гор.вода, но и остывает она быстро, проходя через полотенцесушилку. Пробовал подогревать ее встроенным теном, но получается накладно.

    Читал, что умельцы закольцовывают не только бойлер, но и котел, загоняя обратку от бойлера на вход холодной воды котла а датчик температуры воды бойлера подключают вместо датчика температуры самого котла, отключая датчик протока котла. В таком варианте циркуляционный насос гоняет воду по всем трубам, котлу, но котел не переключается на подогрев воды, пока она теплая, а при поступлении команды от бойлера быстро подогреет всю воду в бойлере, а она перемешивается насосом постоянно и переключится на отоплени.

    Но самый качественный вариант - отдельный бойлер с косвенным подогревом воды на 150 - 200 литров. Для котле более щадящий режим. ИМХО