1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Контроллер теплового насоса Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.

Метки:
  1. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Откройте версию 1.4.1, за клапан не скажу, но счетчики показывает.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @S2011S, @Чел174, Вопрос по работе ЭРВ:
    В программе есть параметр, задающий количество шагов ЭРВ: 0-512,1-1024, 2-2048,3-256.
    Каким значением будет ограничено максимальное количество шагов ЭРВ? Как указано?
    В документации сказано, что на 510 шагов, но она старая и там и такой настройки нет.
     
  3. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Да.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Чел174, Ни чего страшного, что некоторые ЭРВ имеют 480 шагов?
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
  6. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Ничего страшного. Более того, обратите внимание на предпоследнюю строчку, которую следует понимать так: для гарантированного закрытия ЭРВ, нужно сделать не менее 500 шагов, можно и 512.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Чел174, ошибка будет, когда от 0 до макс и обратно, правда небольшая, вот насколько она критична?
    А у данфос, вообще в мануале сказано - запрещено двигать больше такого-то количества шагов.
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Наделал немного осциллограм ЭРВ.
    IMAG024.png

    Двигаемся туда-сюда, заполнение 30%:
    IMAG035.png

    Тут держим на месте и далее будет снято напряжение, заполнение 70% и скачет:
    IMAG036.png

    Когда ЭРВ уперся в 0% или 100% контроллер продолжает пытаться двинуть его дальше. Зачем?
     
    Последнее редактирование: 23.09.17
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    А нет обратной связи от ЭРВ, поэтому при каждом старте из неизвестного положения ЭРВ, делается полное количество шагов на открытие (или закрытие), потом выставляем ЭРВ в нужное положение. Гарантированное питание контроллера уменьшает количество таких случаев до нескольких в год
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    При старте вопросов нет, тут мы уже ндцать минут работаем.
     
  11. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Контролл по железу нормальный, но софт нужно допилить:pioner: И цена ...:(
    300 :mad: Скиньте половину - и сделайте поддержку за 30 в год. Контроллер нормальный
    чел берёт лет на 5-10. Мощи там хватит :)]:hello:
     
  12. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Что значит "реклама"? Типа, я такие графики сам рисую в фотошопе, чтобы кого-то обмануть:faq:
    Ну нате, с другой машины, картинка и посекундная запись. Смотрите на время, у нас МСК+2:
    поработали на отопление,
    [​IMG][​IMG]
    Попросился бойлер, погрели его. Здесь виден процесс выхода на режим при старте.
    [​IMG]
    Хотите, могу эксельный файл выложить, никаких усреднений и сглаживаний там нет.
    Разберетесь со своими протоками, чтобы ТН мог больше минуты нормально отработать, и с Вашего ТН такую "рекламу" сможем записать:hello:
     

    Вложения:

    • 2017-09-27_19-34-38.png
    • 2017-09-27_19-32-59.png
    • 2017-09-27_19-23-30.png
  13. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Смысл простой: ограничение тока, причем аппаратное, с частотой ШИМ ~15кГц, так что никаких ложных срабатываний там не может быть в принципе.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    Потому что - газ 22, и что за ЭРВ стоит не указали. И программа на скриншоте не та.

    Вам то не знать, что с протоками у меня все норм. Зачем об этом постоянно писать.

    У катушки шагового двигателя ЭРВ есть определенное номинальное потребление, указанное производителем. Если занижать ток, то могут быть пропуски. Не согласны?
    Зачем его ограничивать то же не понятно, тем более, что после перемещения вала, ток с катушки снимается.

    То есть, например, для Carel E2V производитель заявляет ток 450 мА, катушка 38 Ом.
    При 12V если питать постоянно, получается 310 мА, что уже меньше, чем указал производитель.
    А если еще питать его прямоугольным сигналом с заполнением 30%, то получается вообще 90 мА, что в 5 раз меньше. А главное зачем?
     
    Последнее редактирование: 28.09.17
  15. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Пожалуйста, то же самое на 410-м, хотя сложно понять, при чем тут газ, а тем более программа :aga:
    Если беретесь цитировать документацию, нужно для начала разобраться, какая цифра что означает
    2017-09-28_16-55-23.png
    А вообще, чувствуете в себе потенциал сделать все по своему разумению, спаяйте НК и занимайтесь творчеством сколько угодно, все Вам только спасибо скажут, буде придумаете что полезное ;)

    Я не могу Вам запретить реверс-инжинирить наш контроллер, но чего ради я должен Вам помогать в этом, объясняя что, зачем и почему? :hello:
     

    Вложения:

    • 2017-09-27_20-14-20.png