    Низкий расход в контурах ТП
    Добрый день! Нужна помощь по ТП
    Два этажа площадью 98 и 60 кв. м соответственно. Теплопотери не более 9 кВт.
    На первом этаже 12 контуров, на втором 9. Коллектора Комиса с расходомерами на подаче.
    Контура теплого пола выполнены трубой PERT/EVOH 16х2, коллектора подключены трубой PE-Xa/EVOH 25х3,5.
    Длина контура не превышает 60 м, таких 1-2, остальные по 45-50, ну и два по 25-30.
    Точно сказать не могу, т. к. проекта на руках не имею. Но если точная длина важна, то можно прикинуть по трубе, т. к. стяжка еще не залита. Суммарная длина трубы около 1030 м.
    Котел СКАТ 14 с насосом WILO 15/6, работает напрямую без смесительного узла. На подаче котла установлен трехходовой клапан FUGAS для бойлера косвенного нагрева. Теплоноситель – вода. Воздух из контуров стравлен, но в колбах расходомеров воздух остался.
    Проблема с расходом в контурах. При полностью выкрученных расходомерах не более 0,5 л/мин. Отключение одного из коллекторов повышает расход до приблизительно 0,6 л/мин, т. е. крайне незначительно. В чем м. б. причина? Может такое быть из-за трехходового клапана. И что из себя представляет вторая часть клапана, кот. ставится на обратку котла?
    Это просто тройник? Или там ещё что-то есть?
    При включении насоса котла давление в системе возрастает на 0,5 Бар (с 1.3 до 1,8 Бар).
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Фото коллекторов.
    Перекройте коллектор с 12-ю сосками - на другом на сколько расход повышается? Думаю вы с расходомерами не разобрались.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по манометру подводка к трассам зужена.
     
  4. odysseychik
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310

    odysseychik

    Живу здесь

    odysseychik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310
    коллектор _9.jpg коллектор _12.jpg
    расходомеры расходомеры крупно.jpg
    переключал клапан на бойлер - давление не меняется, хотя до бойлера не более 3 метров трубы.
    Получается клапан создает повышенное сопротивление ?
     
  5. odysseychik
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310

    odysseychik

    Живу здесь

    odysseychik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310
    перекрывал - расход почти не меняется.
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Йопта;):close::|:
    А почему 15-6:faq:
    На километр труб у Вас насос на 15 мм сечения :faq::victory::aga:
    Не 25, даже:no:, как у обычных людей в обычных любых ситуациях:victory:
    (Ибо это самые дешевые насосы по цене) :victory:
    Я уж не говорю о большем сечении:victory:;):close:
    У Вас к насосу какого диаметра труба подходит вообще? :faq:
     
  7. odysseychik
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310

    odysseychik

    Живу здесь

    odysseychik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310
    Это насос, встроенный в котел. Обвязка насоса медной трубой диаметром где-то 15 мм. Выходы из котла 3/4 дюйма. Ну так устроен Протерм СКАТ. Трехходовой клапан тоже имеет входы/выходы 3/4.
    Котел подключен трубой PE-Xa/EVOH 25х3,5.
     
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    3/4 это хотя бы 20 мм (само по себе), но никак не 15мм
    Просто Сами подумаейте, что Вы качаете свыше километра трубы диаметром 16мм насосом с проходным сечением 15 мм:victory:
    Ничего не настораживает :faq::victory::aga::um:
     
  9. odysseychik
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310

    odysseychik

    Живу здесь

    odysseychik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    310
    Ну не я же первый так делаю. И километр трубы это же не одним куском, а 21 параллельный контур по 45-50 метров. И подключенение БКН через трехходовой это тоже штатный режим, предусмотренный производителями котла. Вход теплообменника у БКН 1 дюйм и при его подключении давление должно снижаться, т. к. сопротивление у бойлера значительно меньше, чем у ТП, а оно (давление) не меняется.
     
  10. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Насос здесь ни причем. У вас ПЕКС 25 идет с котла и тройником идет на 2 коллектора?
    Вот не работал я с комисой расходомерами, например на Юнифитовских - можно крутить расходомер до посинения (верхнюю часть), а нижняя (он как бы из 2-х частей) открывает уже поток в сосок. Может и у вас так? На 11 квт вам бы и 1,5 - 2 л/мин. за глаза. Если вы один коллектор отсекаете и расход практически не растет - я думаю что нужно с коллектором разбираться. 25 пекс на 1 коллектор весьма достаточно.
     
  11. insight
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    363

    insight

    Живу здесь

    insight

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Сочи
    У меня практически те же условия (площадь 80+60, два коллектора, скат 9 квт, фугас) что и у вас, правда не такое количество петель, но зато подлиннее. В районе 70 метров. Даже 85 метров встречаются. А так 2 коллектора на двух этажах по 4 и 5 петли. Расход 2 литра без проблем. Если отключить второй коллектор, то взлетает до 4.
    Скажите, а вы скат нормально запускали? Там надо воздух вытравливать и еще (уже не помню что) что-то там с насосом сделать вроде надо. На фугас я бы особо не грешил, вряд ли он виноват. Хотя в этой жизни бывает всякое. Вторая часть, которая ставится на обратку - обычный тройник. Для соединения обратки с бойлера и с отопления. Я у себя такой ставить не стал, соединив обратки заранее и поставив один общий грязевик.
    Сложно гадать, не видя всей картины. Может фото котельной бы что-то подсказало. Всякое бывает, вдруг кто-то что-то не то сделал.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    просто.
    почему клапан то ?
    конечно 25 мм - это на пределе возможности по пропускной способности.
    регулируйте ротаметры, проверяйте подводку. удаляйте воздух по петельно.
    в моем опыте 11 и 7 петель на скате, но подключены 26 мпл. там стенка 3 мм.
    расходы до 1,5 л.
     
  13. insight
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    363

    insight

    Живу здесь

    insight

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Сочи
    А почему должно меняться давление? Давление в системе должно быть постоянным: 1-2 атмосферы. Ну, оно, конечно, чуток туда-сюда может сдвигаться, но в целом должно оставаться на одном уровне. Не связывайте давление и расход. У вас проблема в расходе.
     
  14. insight
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    363

    insight

    Живу здесь

    insight

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Сочи
    Я тоже ЗА попетельное удаление воздуха. А то этот воздух в расходомерах странный.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Часто включение насоса циркуляции отражается на манометре :))