1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Зато будет известен объем перекаченной воды, и точное количество тепла
     
  2. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    ... и вынести тепловой насос на улицу и сделать БОЛЬШОЙ испытательный стенд
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Так теплосчётчики на воду вроду у ТС есть, датчики температуры на холодильном контуре вроде тоже, даже @Tawman, ехать не обязательно. Единственная проблема с теплообменником бойлера, смогёт ли он стока тепла схавать или нет.
     
  4. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Так проблема как раз в том, что всё это хозяйство не откалибровано и считает с конскими погрешностями.
    Как говорилось выше, проблема не только с бойлером, но и с протяженной магистралью до него, которая выполнена трубой недостаточного диаметра. Ну и сам бойлер находится в другой части дома, а не рядом с тепловым насосом.
    Учитывая все эти моменты мы видим, что нормального расхода в контуре бойлера быть не может.
     
    Последнее редактирование: 13.09.17
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    У автора темы расходомеры, калиброванные на воду, и только на воду

     
  6. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Ну правильно, они ультразвуковые вроде и прилично врут на других жидкостях. Учитывая, что весь этиленгликоль из системы не удалится никогда, погрешность в измерениях останется 100%. То есть надежды на расходомеры нет никакой.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Если подключить внешние емкости, не вижу проблем с удалением остатков незамерзающей жидкости. Предложите свой вариант?
     
  8. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Если подключить ТН к отдельным емкостям, то получится. Но это будет уже лабораторная установка, а не реальная система отопления.
    В рамках исследований vad вполне ничего себе проектик.
    Вопрос: зачем это нужно производителю, учитывая, что все обвинения, прозвучавшие в данной теме, надуманные?
    Если ещё проще, то кто оплачивать банкет будет?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Вы не представляете производителя, не участвовали в монтаже, не были на обследовании у заказчика. Судить только по сообщениям в теме неправильно. Давайте закроем эту тему. Заказчик и производитель сами разберутся, наша задача - консультировать. От непосредственного участия в процессе на общественных началах Вы отказались
     
  10. id3125840
    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10

    id3125840

    Участник

    id3125840

    Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10
    Подитожу. Самый главный показатель - счёт за электроэнергию в месяц...
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Особо в сравнении с прошлым сезоном на прямом электронагреве;)
     
  12. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    К сожалению сезон сезону рознь и порой довольно сильно. У меня разница была заметна в этом году.
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.196
    Адрес:
    Москва
    Кстати, раз тут собрались все, кто имеет отношение к Энерджилекс, подскажите, какие компрессора в него ставятся?
    В моем ТН Копланд однофазный, что-то замучил он меня своими блокировками ротора, вплоть до срабатывания автомата.
     
  14. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Компрессора, как компрессора - либо Коля, либо Даня;) Даня из USA.
    IMG_20170817_111550.jpg
    Интересный правый "шкед" он на линейное 208вольт, но на 3 фазы
     
  15. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    У Вас вроде 3 фазы?