1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Отчет по установке ТН EnergyLex c контроллером Digimark

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 21.04.17.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @kmvtgn, тяжело будет сделать равные условия. Солнце там выйдет внезапно, ветер и т. п.
    Нужны, все таки раходометры, не смотря на погрешность из-за типа теплоносителя, ее можно все же скорректировать, либо воду временно залить.
     
  2. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Наконец -то пообщались с @vad711, по телефону. Решили в выходные заехать попить чаю с пирожками, ну и заодно прихватим электронный манометрический коллектор. Попьём чаю из горячего бойлера:)], заодно померим давление нагнетания и температуры. Фактические.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Да, для этого время эксперимента увеличивают. У меня получалась хорошая сходимость полученных результатов.
     
  4. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Сделать равные условия действительно будет сложно, но и померить теплосчётчиком под воду тепло с другого теплоносителя ещё сложнее
     
  5. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Кстати пришла мысль в голову - когда поедем к @vad711, померим СОР по манометрическому коллектору. Достаточно давления кипения и конденсации, а дальше забъём в Кулселектор модель компрессора и эти значения давлений, при разных температурах подачи. Жаль на системе отопления это сделать не получиться, пока недособрана. На мой взгляд это будет лучше, чем мерить теплосчётчиками. Я думаю Кулселектору доверять можно.
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Tawman, в принципе, если залить этиленгликоль градусов до -10 по ареометру, то при температурах работы отопления в 30-50°, погрешность не такая уж и большая, что опытами подтверждается.
     
  7. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Может сразу залить воды?
     
  8. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Теплосчётчик-то на воду
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Предлагаю следующий порядок действий. В систему отопления и геоконтур заливается вода, так как расходомеры калиброваны именно на нее. Исследуете параметры ТН в разных рабочих режимах, сравниваете полученные данные с расчетными из Кулселектора и паспортными данными ТН. Все протоколируете, подписываете с двух сторон. В случае существенных отличий от заявленных характеристик, в протоколе прописываете согласованные между сторонами дальнейшие шаги.
     
  10. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Сама заливается? :)]
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Заливается сторонами, заинтересованными в решении вопроса. То есть силами заказчика, производителя и третьих лиц. @molodec, окажете содействие?
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.225
    Благодарности:
    4.927
    Адрес:
    МО
    @Tawman, этиленгликоль, даже только до -10 все таки не дает разморозить систему, уже проверено.
    В -20..-30 на улице и поддержании в санузле, кухни +3..+5, в некоторых комнатах от -5 до -10.
    Трубы и батареи целы, включая батареи с закрытым краном.
     
  13. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Ну, в СО еще туда-сюда, а в геоконтур уже опасно, лето-то в любую минуту кончится может :(
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.856
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Вместо геоконтура можно подключить емкость (еврокуб, например). Вместо системы отопления, кстати, тоже
     
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Давления не буде, насос будет меньше качать, больше кушать.
    А так, если надо что то померить, то самый оптимальный вариант перелив скважинной воды